Lucjan92 Opublikowano 17 Lipca 2019 #1 Opublikowano 17 Lipca 2019 Witam. Przymierzam się do instalacji bufora ciepła. Będę go wykonywał sam ze zbiornika 2000l wspólnie z zaprzyjaźnionym spawaczem. Teoria opanowana, wstepne plany już wykonane, niedługo jadę po zbiornik, a teraz mnie dręczą pytania: Dom mam 70m², z tego 55m² to podłogówka, która jest już dużym akumulatorem ciepła, czy taki bufor to nie za dużo tego magazynowania na moją chatkę? Zapotrzebowanie na ciepło wg kalkulatora to ok 8kW A i chcę się dowiedzieć jak przygotować posadzkę w kotłowni, mam już wylane 10cm posadzki, czy zazbroic dodatkowo i dolać jeszcze posadzki? Jak macie to u siebie rozwiązane? W koncu to 2 tony towaru
4slawek Opublikowano 20 Lipca 2019 #2 Opublikowano 20 Lipca 2019 To musiałbyś mieć do tego mieć mocny kocioł. Przy np. 20KW mocy kotła musiałbyś wg mnie ładować ten bufor około 10 godzin co 3-4 dni nie licząc CWU. Czy tak sobie to wyobrażasz? Ja przy 160m2, zapotrzebowaniu max 16KW, kotłe 16kw i buforze 1000l ładuje go codziennie po 6-9h do 80 stopni. Pozdrawiam