Opublikowano

Wprowadziłem się do nowego domu w styczniu, zaintalowałem piec na eko-groszek, kocioł KARO firmy PROTECH 25kW, ze sterownikiem ST-40.

Parametry aktualnie ustawione:

temperatura priorytetu - 60 stopni

praca podajnika 10 s

przerwa podajnika - 60 s

praca podtrzymania - 10 s

przerwa podtrzymania 20 min.

Paliwo EKO groszek, mimo wszystko z komina wydobywa się czarny dym, a na scianie gdzie jest komin mam zaciek już nie wspomnę o paskudnym smrodzie, nie mam jeszcze wkładu z blachy kwasodopornej, dlatego wyłączyłem piec chociaż powinien pracować cały rok podgrzewając wodę w boljerze.

Jak zmienić ustawienia żeby z komina nie leciał czarny dym, kiedy spojrzą na palenisko płomień spalanego węgla jest zółty.

Z góry dziękuję za pomoc.

Opublikowano

A jak z ustawieniami przysłony wentylatora? Być może podajesz za mało powietrza.

Opublikowano
  • Autor

Przesłona na wentylatorze ustawiona przez firmę montującą piec odsłania jakieś 40% przekroju wlotu powietrza do dmuchawy.

Opublikowano

Witam,

napisz jeszcze jaką masz ustawioną siłę nadmuchu i czy kocioł posiada w komorze spalania po bokach i na górze takie płyty ceramiczne (szamotowe).

Opublikowano
  • Autor

Siła nadmuchu MAX, Palenisko wyłozone płytami szamotowymi: dwie po bokach nieco krótsza z góry

Opublikowano

Czarny dym z komina świadczy o zbyt małej liczbie powietrza dostarczanego do paleniska lub zbyt niskiej temperaturze w komorze spalania. Twoje ustawienia sterownika są prawidłowe, komora spalania wyłożona płytami szamotowymi, a więc wszystko wskazuje na to że nie powinno być czarnego dymu z komina. Radziłbym jeszcze sprawdzić, czy prawidłowo otwiera się klapka zamontowana na wylocie powietrza z dmuchawy i czy opał jest suchy (powinien być suchy, w zasobniku brak skroplin). Jeśli wszystko jest w porządku otwórz jeszcze przesłonę na dmuchawie na max. i ustaw czas pracy podajnika w podtrzymaniu na 1sek, a przerwę w pracy podajnika w podtrzymaniu na około 6 min. Opóźnienie załączania podajnika 5 sek. opóźnienie wyłączenia dmuchawy 5sek. Ja mam podobny kocioł, takie ustawienia i jest ok.

Opublikowano
  • Autor

Bardzo dziękuję za informacje.

Niestety w zasobniku jest trochę skroplin chociaż opał leży kilka tygodni w wentylowanym pomieszczeniu staram się nakładać do pieca tylko wybierając węgiel z górnej warstwy gdzie jest suchy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.