Skatinator Opublikowano 22 Czerwca 2019 #1 Opublikowano 22 Czerwca 2019 Witam. Chciałbym się zapytać jaką moc wymiennika płytowego wybrać. czy taki byłby odpowiedni? https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-32-plytowy-40kw-1-izolacja-7352336888 . ogrzewam niecałe 200 metrów kwadratowych żeliwnym kotłem gazowym o mocy 18 kw w układzie zamkniętym z panelowymi grzejnikami. dokupiłem kocioł na drewno o mocy 17 kw i chcę zamontować go u układzie otwartym i wpiąć w instalację poprzez wymiennik. CWU grzane będzie takim bojlerem https://www.kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/wpw-termo-hit.html z płaszczem podłączonym do kotła na drewno i wężownicą z kotła gazowego. czy lepiej jest żeby płaszcz bojlera był w układzie otwartym czy lepiej wpiąć go za wymiennikiem?
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2019 #2 Opublikowano 22 Czerwca 2019 Nie ma takiego parametru jak moc wymiennika - ten sam wymiennik może przenieść zarówno 10kW jak i 100kW. Wg mnie to poszukaj o 1 lub 2 nr większego wymiennika np 50 płyt będzie na pewno lepszy niż 32 płyty Bojler podłączasz tak - płaszcz pod kocioł w układzie otwartym a wężownicę pod kocioł w układzie zamkniętym.
Skatinator Opublikowano 22 Czerwca 2019 Autor #3 Opublikowano 22 Czerwca 2019 Dzięki za odpowiedź. czy przyłącza robią jakąś różnice? lepiej dać 1" czy 3/4"?
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2019 #4 Opublikowano 22 Czerwca 2019 Przyłącza 1" to podstawa - przecież pompy będą miały też takie przyłącza i na dodatek przy 1" są mniejsze opory hydrauliczne.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.