SorenLorenson Opublikowano 1 Maja 2019 #1 Opublikowano 1 Maja 2019 Czy częste przestoje i starty na blokadzie L3 są dla kotła szkodliwe? Mamy teraz okres przejściowy i temp. na kotle mam nastawioną 40*C, a histerezę 3*C, po której przekroczeniu kocioł ma przestój. Pauza wynosi 6 min. Woda (powrót) zdąży się wychłodzić do ok 30*C i kocioł startuje na nowo pracując z mocą minimalną. Ilość takich przestojów na L3 to około 4 na godzinę.
Tomekpasja Opublikowano 10 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Witam jakich przedstawień uczyć żeby nie włączyło się L3
Hermogenes Opublikowano 10 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 10 Stycznia 2020 To pytanie do reżysera albo do inspicjenta. Pozdrawiam Hermogenes
WojtuNie Opublikowano 10 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2020 To zależy po jakim czasie od startu kotła to L3 następuje. Jak bardzo szybko, to jest albo za duża moc startowa albo za mały odbiór ciepła (obieg wody w instalacji).
Tomekpasja Opublikowano 10 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Ok rozumiem. Faktycznie zmniejszyłem moc pompy na 50 to chyba za mało.