Witam. W moim kotle Defro Sigma Uni 16 czujnik spalin co kilka dni przestaje pokazywać temperaturę spalin. Muszę wyłączyć PID i ponownie załączyć to znowu zaczyna pokazywać temperaturę. Po kilku dniach jest to samo. Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam pojęcia.  Rodzice mają ten sam kocioł,  również działa w PID.  Czyscisz go czasami?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura spalin 0 stopni? Sprawdź wersję programu. Jeśli jest mniejsza lub równa 3.2.5 to update do 3.4.0, jeśli większa lub równa od 3.3.6 to wejdź w serwis kodem 7785, następnie parametr "Test" ustaw na -50 stopni. Wyjdź z serwisówki i zrestartuj sterownik odpinając go z zasilania na moment. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyszczę piec +/- co miesiąc. Mam program 3.2.5P/1.6.0  Po wpisaniu kodu 7785 wychodzi mi tylko ustawienie dmuchawy, test wentylatora. brak ustawień stopni.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc zrób jak kolega pisze,  update oprogramowania. 