Sas bio Slim 17kw niska temperatura powrotu


Bolo66

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Panowie. Mam problem z niską temp.powrotu. Zadana na piecu CO1 63C zawór 4 drogowy bez silownika,na CO2 35C zawór termostatyczny 3 drogowy. Mieszkanie 120m2 7grzejników i podłogowe 30m2. Jak piec dobije do 69C to powrót 45C. Na podtrzymaniu maksymalnie pół godziny i schodzi do 55 a powrót do 38.Co zrobić by rak szybko się nie wychladzal?

Opublikowano

Jak dobrze widzę to zasilanie wychodzi do góry i w lewo masz cwu a w prawo 4d. Tylko ze przed 4d zasilacz jeszcze chyba kaloryfery. Błąd.
Brak chyba na powrocie podłogówki ZZ.
Na powrocie 4d brak pompki.

Opublikowano

Z lewej CWU,do góry zasilanie na grzejniki gdzie jest połączone z zaworu 4d (tylko właśnie nie wiem czemu) z prawej strony zaworu 4d powrót z grzejników a w dół od 4d powrót na kocioł. Przed zaworem 4d wyjście na podlogowke i powrót z podlogowki od góry z tyłu pieca

Opublikowano
27 minut temu, Bolo66 napisał:

Z lewej CWU,do góry zasilanie na grzejniki gdzie jest połączone z zaworu 4d (tylko właśnie nie wiem czemu) z prawej strony zaworu 4d powrót z grzejników a w dół od 4d powrót na kocioł. Przed zaworem 4d wyjście na podlogowke i powrót z podlogowki od góry z tyłu pieca

nie rozumiem co napisales

widziales jakis schemat z 4D? wiesz jak taki zawor pracuje i po co sie go montuje?

jestes w stanie przeniesc swoja instalacje na papier? narysowac schemat?

wg tego co widze na zdjeciach to jest zle srobiona instalacja - podlaczenie 4D

Grzejniki i OP powinny byc wpiete za 4d. Przed tylko cwu. A u ciebie przed 4D masz cwu, i cos jeszcze.

Zawor 4D mozna podzielic na strone pierwotna od strony kotla i wtorna od strony instalacji grzewczej (dobiory OP i grzejniki) i zasilania i powroty powinny byc podpiete po wlasciwej stronie zaworu.

Po pierwotnej tylko CWU.

Na powrocie strony pierwotnej powinna byc pompa do kotla.

Wlaczenie na stale pompy cwu nie poprawi sytuacji na tyle abys byl zadowolony - instalacja dalej bedzie do d..

Opublikowano

Wiem ze hydraulik to spierniczyl. Powrót od podlogowki jest na osobnej instalacji i się łączy na powrocie tuż za piecem. A zawór 4d jest właśnie spięty z tym co pisałeś że jest przed zaworem(rura do gory) i jeszcze OP jest przed zaworem

Opublikowano

No to wez narysuj schemat jak to jest teraz zrobione bo dalej nic z tego nie bedzie.

Pisanie to z tym gdzies tam laczy sie przed... do gory...

schemat i bedzie mozna dyskutowac

Opublikowano
18 godzin temu, Bolo66 napisał:

A jak ta pompke włączyć na stałe? Wyłącza histereze to i tak jak będzie mieć temperaturę zadaną to nie będzie pracowac

Możesz przełożyć czujnik temperatury CWU  z bojlera i przymocować na powrocie kotła.Uwaga z kranów będzie lecieć gorąca woda.

 

Opublikowano

Jak tak zrobię to będzie cały czas ładować zbiornik a co za tym idzie to będzie zbyt duże ciśnienie i zawór bezpieczeństwa może nie wytrzymać 

Opublikowano

Temat już wałkowany tysiące razy tu na forum i wystarczy wpisać "zimny powrót". Rozwiązanie proste - wstawiasz pompę kotłowa na powrocie z 4d do kotła lub doraźnie tak jak kolega wyżej pisał cwu na stałe( temp cwu taka jak na kotle). Tak najszybciej poradzisz sobie z zimnym powrotem.

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Zrobię tak jak pisał Lechumb,zobaczymy co to zmieni. Instalacje i tak trzeba poprawić bo jest do kitu. Na kotle mam zadaną 63C  i histereze 6C to tak samo mam zrobić z CWU czy zrobić bez histerezy?