Witam panowie.W tym roku zakupiłem pellet olczyk i mam taki problem ze nie moge dostroić pieca bo w trakcie palenia temperatura spalin mieści się w przedziale 220-240 stopni. Ktoś pomoże?
Pracuje bez PID-a. Tj zadam mu 50 + 10 dodatkowa temp kotla i 3 histereza to pracuje normalnie do tych 63 i powinien chyba startowac od tej minimalnej pracy kotla jak sie nie myle a on startuje od 57
Witam Panowie. Co jest z moim sterownikiem (multifun) ze nie chce sie trzymac parametrow dodatkowej temperatury kotla (+10 ). Co bym nie kombinowal to tylko trzyma sie histerezy. Np jak mu zadam minimalna 52 to powinien pracowac do 62 i na podtrzymanie a tak to tylko histereza 3 w jedna i druga
Witam ponownie. Panowie mieszkanie mam dogrzane i nie wiem czy zrobić blokadę pompy po dogrzaniu pomieszczenia,czy włączyć blokadę 100% czy modulacje. A co ta modulacja właściwie robi?
Zrobię tak jak pisał Lechumb,zobaczymy co to zmieni. Instalacje i tak trzeba poprawić bo jest do kitu. Na kotle mam zadaną 63C i histereze 6C to tak samo mam zrobić z CWU czy zrobić bez histerezy?
Wiem ze hydraulik to spierniczyl. Powrót od podlogowki jest na osobnej instalacji i się łączy na powrocie tuż za piecem. A zawór 4d jest właśnie spięty z tym co pisałeś że jest przed zaworem(rura do gory) i jeszcze OP jest przed zaworem
Z lewej CWU,do góry zasilanie na grzejniki gdzie jest połączone z zaworu 4d (tylko właśnie nie wiem czemu) z prawej strony zaworu 4d powrót z grzejników a w dół od 4d powrót na kocioł. Przed zaworem 4d wyjście na podlogowke i powrót z podlogowki od góry z tyłu pieca