Pig Opublikowano 12 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Witam, Zauważyłem że mam pęknięcie na ceramice trójnika komina. Przypuszczam że pracownicy zaszaleli z paleniem w tzw kozie i zbyt duża temp. poprostu zrobiła swoje. Teraz mam dylemat jakie kroki poczynić. Wymiana trójnika (ale jak) lub wkład rury stalowej. Czy coś może innego. bo raczej eksploacja z takim pęknięciem jest niebezpieczne,.
Hermogenes Opublikowano 12 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Zrobić zdjęcia i pokazać może da się skleić. poz Hermogenes
Pig Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Dzięki, ale czy przy odbiorze nie będzie problemu robił kominiarz(nie dodałem, że to początki budowy), ale postaram się jak najszybciej wysłać. A ile kosztuje takie klejenie? (plus minus-to już pytanie żony)
Hermogenes Opublikowano 12 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Sam sobie skleisz oczywiście jeśli to jest małe pęknięcie tym https://www.domer.pl/silikon-ognioodporny-1200-c-czarny.html Tylko trochę dremelem pogłębić ranę. poz Hermogenes
krisgie Opublikowano 12 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jak się na to popatrzy kominiarz (o ile zauważy) - nie mam pojęcia, ale wymiana trójnika to .... masakra. Jeśli da się to pokleić to od tego bym zaczął, np. takim samym kitem co kleiłeś wkład ceramiczny. I jeszcze ważne - rura stalowa od kotła/kozy nie powinna być włożona na wcisk do tego ceramicznego trójnika tylko przez odpowiednią redukcję/przejściówkę lub na sznur tak by uwzględnić rozszerzalność stali pod wpływem temperatury.