Defro Sigma E 20kw chwilowy brak obrotów

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Od 2 mięsiecy posiadam Sigme E 20kw a od 2 tygodni wyskakuje bład : "Chwilowy Brak Obrotów" 

po wykonaniu parę telefonów na infolinie i zrobieniu wszystkiego co należy nadal wyskakuje!

Pan z infolinii mówi nawet ze nie ma potrzeby wymieniać turbiny bo przy wiatrach cug w kominie jest inny.

Nawet czytałem gdzieś na forach ze wymiana tej turbiny też nie załatwi sprawy

nawet porządnie w menu kotła  nie można wejść bo ten błąd wyskakuje

Może ktoś przerabiał ten problem ???

 

Opublikowano

Ja mam Sigmę Uni - tzn, z palnikiem rynnowym. Ten komunikat pojawiał mi się, jak były pozatykane otworki  napowietrzania w palniku. Sprawdź u siebie, czy nie występuje podobna sytuacja. Zrób też test drożności nadmuchu.

Opublikowano

Wyczyść palnik, udrożnij otwory i kanał powietrzny tak jak kolega pisze,

Pytanie też czym palisz? Bo może opał ma za drobną frakcję i jest ciężko go napowietrzyć

Opublikowano
  • Autor

kanał powietrzny czyszczony

 od spodu palnika odkręciłem dekiel był popiuł przedmuchałem kompresorem (czyszczenie palnika na tym polega,muszę wygasić piec ??)

palnik rynnowy a palnik retordowy bardzo się różni?

eko kupionym luzem w lato nie zmieniałem go

Opublikowano

W palniku masz otwory napowietrzające. Musisz sprawdzić czy nie są zaklejone przez nagar. Konieczne jest wygaszenie kotła.

Opublikowano
  • Autor

Przy wczorajszym czyszczeniu tego palnika fakt jedna z tych dziur była zaklejona nagarem . Wyczyściłem i rozpaliłem .Komunikat : chwilowy brak obrotów

Dziś jeszcze raz wygasiłem  palnik ok cały eko jaki był w kanale ślimakowym wydmuchałem i odkurzyłem był zamulony.

Nasypałem czystego wyręcz przesianego eko rozpaliłem i nadal !!!

 

Różnica miedzy wczoraj a dziś to taka ze komunikat wczoraj wyskoczył po osiągnięciu temp. zadanej jak wentylator zwolnił a dziś to już przy rozpalaniu.

 

eko.jpg

Edytowane przez Krissu

Opublikowano

Klapka w dmuchawie otwarta maksymalnie? Może sprawdzić czy dobrze siedzi wtyczka w turbince od hallotronu?

Opublikowano
  • Autor

Wtyczka zaraz na początku była sprawdzana.

a co do klapki to jak powinna być ustawiona?

pierwszy raz posiadam taki kocioł i dużo nie wiem.

 

Opublikowano

Klapka w srodku dmuchawy. Przy paleniu z PID musi być całkowicie otwarta

images.png

Opublikowano

W poście #2 napisałem Ci:  "Zrób też test drożności nadmuchu".

Zrobiłeś?

Opublikowano
  • Autor

Wszystko co piszecie zostało zrobione i nadal ten komunikat !

Pytanie : 

sterownik od razu wykryje  naprawę  błędu ?

czy trzeba off potem on ?

Opublikowano

A w menu serwis jest aktywny hallotron nadmuchu?

Opublikowano

A może ten wentylator nie ma skąd czerpać powietrza? Kanał nawiewu powietrza masz otwarty?

Opublikowano
  • Autor

hallotron aktywny

klapka went. otwarta

przedmuchałem jeszcze raz wentyl. był nalot na łopatkach

już myślałem ze po problemie 

załączyłem piec,wentyl obroty do góry a  jak zwolnił komunikat ; chwilowy brak obrotów !!!

zrobiłem jeszcze test nadmuchu i teraz mam już 2 komunikaty :

niedrożność kanału wentylatora !

 

wentyl..jpg

Opublikowano

A masz zamontowany szyber w czopuchu? Bo jak tak to może on jest przymknięty.

Zobacz co będzie się działo jak w serwisie wyłączysz hallotron. Oczywiście po sprawdzeniu czopucha.

 

Opublikowano
  • Autor

czopuch.jpg

Opublikowano
  • Autor

tak to wygląda u mnie czyli brak

wyłączyłem w serwisie hallotron 

żaden błąd nie wyskoczył  !

zrobiłem test dmuchawy

komunikat : niedrożność kanału nadmuchowego !

Opublikowano

Jak test zrobisz, a hall wyłączony to błąd taki będzie.

Ja kiedyś podłączyłem dmuchawę z hall dla kolegi i też był błąd. Po wyłączeniu hall było ok, a jak tylko uaktywniłem to wywalalo za jakiś czas błąd. Sprawdziłem jak idą przewody w wtyczkach do połączenia sterownika z dmuchawą. I w jednej wtyczce było źle. Porównałem to z dmuchawą i w dmuchawie przełożyłem tak jak wychodzi z przewodu hall od srerownika. Eureka :) poszło. Może masz podobnie u siebie.

Ale jak masz wszystko na gwarancji to dzwoń na serwis

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
  • Autor

Witam .Trochę mnie nie było na początku stycznia wyjechałem za granice problem został w Sigmie Chwilowy bark obrotów. 17 lutego wróciłem i zaraz dzwoniłem na serwis Defro. zgłoszenie zostało przyjęte i przekierowane do Tech-sterownik Serwis. Serwisant dziś był winą był kabel co idzie  sterownika do turbinki.

Na protokole napisane : ' Uszkodzony przewód

                                           Brak mechanicznych uszkodzeń

                                            Wymiana na nowy "

to u mnie było przyczyną.

pozdrawiam i dziękuje za pomoc

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.