Czesc

Posiadam kocioł zeliwny buderus z palnikiem ewmar ness APPMd1 25kw, dmuchawa ewmar Rvc 13APR.

Muszę wymienić stary sterownik(padł).

Zamówiłem ster Skzp 02 z czujnikiem temperatury spalin i pid.

Czy ktoś podpowie od jakich ustawień zacząć pracę na tym sterowniku? Na co zwrócić uwagę?

Kocioł będzie pracował głównie na mniejszych mocach bo 25kw to trochę za dużo jak na mój domek.

Opublikowano

Moc wpisać 25, kaloryczność z worka węgla,  dmuchawa np 8-30,   modulacja 10-100, zmierzyć i wpisać potencjał podajnika no i obserwować 

Opublikowano

Dzięki

Jak zmierzyć potencjał podajnika?

Sorry za pytanie ale jestem Lajkonikiem.

 

Opublikowano

Poszukaj na YouTube, Kamil Miernik tam to pokazywał, ogólnie trzeba puścić podajnik ręcznie na 10 minut i to co wypcha zwazyc i pomnożyć przez 6, i tak z dwa razy,  później w czasie palenia można zawsze skorygować 

Opublikowano

 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.