Skocz do zawartości

Marianolsztyn

Forumowicz
  • Postów

    59
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Marianolsztyn

  1. Dzięki Jak zmierzyć potencjał podajnika? Sorry za pytanie ale jestem Lajkonikiem.
  2. No niestety kolego fizyka budowli jest nieubłagana. Stare budownictwo, nieocieplone ściany to mała izolacyjność i brak komfortu cieplnego. Na ścianie skrapla się para wodna z powietrza z uwagi na fakt że ściana jest nieocieplona i mocno się wychładza. Najlepsze rozwiązanie to wymiana okien i docieplenie ścian. Niestety. Większe grzejniki czy wyższa temperatura wody grzewczej to rozwiązanie doraźne. U sąsiadów też pewnie ta sama sytuacja?
  3. Czesc Posiadam kocioł zeliwny buderus z palnikiem ewmar ness APPMd1 25kw, dmuchawa ewmar Rvc 13APR. Muszę wymienić stary sterownik(padł). Zamówiłem ster Skzp 02 z czujnikiem temperatury spalin i pid. Czy ktoś podpowie od jakich ustawień zacząć pracę na tym sterowniku? Na co zwrócić uwagę? Kocioł będzie pracował głównie na mniejszych mocach bo 25kw to trochę za dużo jak na mój domek.
  4. Właśnie ewmar ma jeszcze palnik 25kw(mocowania te same i nic nie trzeba przerabiać). Tylko nie wiem czy to jeszcze nie za duży?
  5. Witam W kotle buderus g221a mam zamontowany palnik ewmar ness APPMd prawdopodobnie 35kw (oficjalnie kocioł ma 25kw). Palnik dużo za duży do mojego domu (130m2 ocieplony). Efekt jest taki że kociol przegrzewa się, dusi, produkuje dużo pyłu. Chce zmienić ten palnik na inny o mocy ok 16kw. Jaki palnik polecacie? Czy konieczne są dodatkowe przeróbki w mocowaniu do kotła czy wszystkie palniki mają standardowe mocowania do korpusu kotla? Oczywiście chodzi o cały zestaw łącznie z podajnikiem.
  6. dzięki dużo mi rozjaśniłeś. Zastanawiam się jeszcze albo nad wymianą na inny palnik na ekoszek, ale o mocy ok 16 kw albo zamontuje palnik pelletowy. Generalnie to co mam teraz to porażka. Ciągłe pilnowanie temp podajnika, syf, kocioł się dusi. Nie wiesz czy inne palniki będą pasowały bez większych przeróbek ( chodzi o flanszę mocującą do kotła)
  7. Też mam kocioł buderus logano 221a 25 kW a palnik w nim jest właśnie chyba 35kW ( u ciebie też tak było?). Też miałeś kłopot ze zbyt wysoką temp podajnika? Jaką powierzchnię ogrzewasz? Dom ocieplony? Zastanawiam się czy ten 25kw też nie za duży będzie ( dom nowy 130 m2)
  8. dzięki walot cenna uwaga. Czy ten nowy palnik pasował bez przeróbek? Jakie części musiałeś kupić żeby wymienić palnik? Tzn wywalam cały podajnik i w te miejsce wstawiam nowy podajnik jak w tym linku?: https://www.olx.pl/oferta/palnik-zeliwny-podajnik-do-kotla-ewmar-ness-appmd-1-20-25kw-CID628-IDrhieD.html
  9. jest powyżej. to co widac na pierwszym planie to czesc obudowy kotla
  10. no jest to miejsce na fabryczny montaż czujnika (rurka przyspawana do korpusu podajnika)
  11. no właśnie nie ma dymu z zasobniku. Też mi to wygląda jakby ten żar schodził wgłąb palnika. Jak sprawdzić tą nieszczelność? Wszystkie uszczelki wyglądają na całe.
  12. właśnie sprawdziłem termometrem i wskazania termometru pokrywają się z wartością na sterowniku w tej chwili 76 stopni
  13. W chwili obecnej w pid podajnik 74stopnie
  14. Żar wydaje się normalnie
  15. Tak. Oficjalnie kocioł 25kw ale z tego co się dowiedziałem palnik 35kw. Czy te nagrzewanie podajnika to wina przewymiarowane go palnika do zapotrzebowania instalacji? Czy da się coś z tym zrobić npo tujac jakiś sprytny sterownik ? Czy raczej zostaje wymiana palnika?
  16. Mam problem z ustawieniem spalania w palniku żeliwnym ewmar ness 25kw. Głównie wysokie spalanie i przegrzewanie podajnika. Sterownik st480z pid. Czy ktoś podpowie czy wymiana sterownika może pomóc? Jaki sterownik polecacie do tego palnika?
  17. Węgiel ma tendencję roztapiania się i do sklejania w większe kawałki. Widać jakby spalanie chciało iść wgłąb palnika. Od palnika po otwarciu drzwiczek czuć duża temperaturę jakby zbyt duża objętość paliwa się paliła. Może gdzieś łapie lewe powietrze? Wszystkie uszczelki wyglądają na całe. Tryb pid trochę uspokaja spalanie ale mimo wszystko temperatura podajnika jest wysoka.
  18. W pid chodzi powoli i nie wchodzi w przestòj. Tak dobiera dmuchawę i podajnik żeby nie przebijać zbyt mocno zadanej. Wysoka temperatura podajnika utrzymuje się w trakcie pracy. Nawet na dwustanie jak rozpalilem kocioł przy wychłodzonym domu to po kilku godzinach podajnik się nagrzewał. Nie wiem czy to zbyt duży palnik czy sterowanie czy coś innego.
  19. U mnie trzyma się od 65 do 85(przy 85 jest alarm)
  20. Witam Mam problem z powtarzającym się alarmem temperatury podajnika palnik ewmar ness 25kw. Występuje mimo założenia ogranicznika ciągu. Sterownik tech st480z pid. Trochę poprawiło się po otwarciu klapy wentylatora i przejściu na pid. Gdzie szukać przyczyny. Czy wymiana na inny sterownik np Skpz powinna pomóc?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.