wiolasier Opublikowano 23 Listopada 2018 #1 Opublikowano 23 Listopada 2018 Witam, mam problem z piecem - Sas Slim , a mianowicie nie podgrzewa cwu do żądanej temperatury , na piecu mam ustawioną temp 47C , maksymalnie osiąga 44C , woda przed pompa jak i za pompą jest ciepła, był hydraulik i odpowietrzyl wężownice i nadal bez zmian. W czym tkwi problem ? Kiedy podgrzewamy wodę w bojlerze grzałką to osiąga bez problemu żądaną temperaturę. Prosze o pomoc.
MikiQ Opublikowano 23 Listopada 2018 #2 Opublikowano 23 Listopada 2018 To może wrzuć jakieś zdjęcia tej instalacji. Próbowałem wyczytać że szklanej kuli ale wyskoczył error. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
KubaSko Opublikowano 23 Listopada 2018 #3 Opublikowano 23 Listopada 2018 A jaką masz zadana temperature na kotle bo jak 50, a na bojlerze masz zadana 47 to sie nie dziw ze bojlera nie dogrzewa. Minimum zadana na kolte 5 stopni wyzej niz zadana na bojlerze
gmaj22 Opublikowano 23 Listopada 2018 #4 Opublikowano 23 Listopada 2018 Podstawowa rzecz: czy czujniki są dobrze skalibrowane?
wiolasier Opublikowano 23 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 23 Listopada 2018 KubaSko rozwiązał mój problem , dziękuję za pomoc :-)
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.