mateusz8765 Opublikowano 20 Listopada 2018 #1 Opublikowano 20 Listopada 2018 Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam od miesiąca kocioł DEFRO SIGMA UNI 16KW. Bardzo proszę o radę dotyczącą ustawień kotła. Obecnie spalanie wynosi około 27/30kg/dobe i wydaje się, że spieka ekogroszek. Piec rzadko wchodzi w tryb nadzoru. Zaczął mieć problem z dobijaniem temp do 65. Trochę mu schodzi ale wreszcie dobija. Poniżej wykresy pracy kotła i zdjęcia instalacji Poniżej podaje parametry na jakich palę: - TRYB PID: WŁĄCZONY - MOC KOTŁA: 100% - KOREKTA POWIETRZA: -11% - OCHRONA POWROTU: WYŁ - TRYB NADZORU: STANDARDOWO USTAWIENIA PRODUCENTA - MENU SERWIS: --MINIMALNA PRACA PODAJNIKA: 2s --MAX PRACA PODAJNIKA:6s --MIN PRZERWA PODAWANIA: 60s --MAX PRZERWA PODAWANIA:100s Reszta ustawień to ustawienia fabryczne TEMP ZADANA KOTŁA: 65STOPNI TEMP ZADANA BOJLERA: 48stopni z histerezą 2stopnie TEMP ZADANIA NA GRZEJNIKI: 38/40STOPNI Instalacja: - zawór 4drogowy - 1pompka ogrzewanie grzejnika (Zdj) - 2pompka ogrzewanie bojlera (Zdj) Komin: ocieplony fi200 8/9m Czopuch przy piecu przymknięty na 3/4, ponieważ cofało żar. Dom ok. 120m2, nieocieplony. bez podłogówki. Proszę o radę. Pozdrawiam PS. ochrona powrotu wyłaczona bo gdy ustawiłem 55stopni na zaworze to w życiu nie zagrzał grzejników na 40stopni.
gilal Opublikowano 20 Listopada 2018 #2 Opublikowano 20 Listopada 2018 Witaj Myślę, że najpierw musisz zrobić coś z niskim powrotem. Piecyk dostaje cały czas zimną wodę i goni. Czy masz zachowane średnice rur z zasilania kotła - zawór 4D - powrót? To podstawa.
mateusz8765 Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 20 Listopada 2018 Średnica wszystkich rur połączonych z zaworem 4D to miedź 28mm. Tylko te śrubunki pod zaworem 4D co widać na zdjęciu mają większą średnicę. Poźniej wyjście i powrót łączą się ze starą instalacją domu. Rury stalowe o dużym przekroju. Zauważyłem, że temperatura powrotu spada w momencie ustawienia temp. na grzejniki około 40 stopni. Jeżeli grzeje na grzejniki słabo w granicach 25/32stopnie to temperatura powrotu rośnie bo zawór 4D zamyka się. Przy zadaniu 40stopni na grzejniki zawór otwarty jest na 50%. A teraz już muszę grzać na 40stopni bo inaczej w domu jest chłodno. Zauważyłem również, że temp powrotu wzrasta momentalnie gdy na chwilę włącza się pompka CWU aby dogrzać boiler z wodą. Pozdrawiam
Gość Cemol Opublikowano 20 Listopada 2018 #4 Opublikowano 20 Listopada 2018 Mam ten sam kocioł. Na Twoim miejscu po pierwsze wróciłbym do ustawień fabrycznych sterownika - wszystkich. Potem zmniejsz moc kotła do 75% i jednocześnie zrób korektę powietrza górnego do -7%, a dolnego do -4%. Jeśli dalej będzie problem z temperaturą zadaną zwiększ moc kotła o 5%, ale korektę powietrza zostaw jak wcześniej. Poza tym ustaw pomiar temperatury na zaworze 4D na co 25 sekund i skok jednostkowy na 5%. Sprawdź jeszcze, czy czas otwarcia zaworu zgadza się z tym co masz na jego tabliczce znamionowej i czy masz na stałe otwartą klapkę dolotu powietrza (to ta z nakrętką na osi). Oczywiście ochrona powrotu ma być wyłączona. Te porady otrzymałem z serwisu Defro i mi pomogło. Po zmianach efekt widoczny jest dopiero po kilku godzinach, więc nie rób nerwowych ruchów. Napisz co to znaczy, bo nie rozumiem: Czopuch przy piecu przymknięty na 3/4, ponieważ cofało żar.
mateusz8765 Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2018 Ustawiłem w tym momencie według Twoich wytycznych. Czas otwarcia zaworu zgadza się z tabliczką: 120s. Oczywiście klapka jest otwarta na stałe. Jutro po pracy dam znać jak pracował na wykresie. Wylot spalin z pieca do komina. Tam jest czopuch z możliwością przymknięcia/otwarcia. W Defro kazali przymknąć do 3/4 ponieważ była niska temp spalin a ponadto grzał się za bardzo podajnik. Dzięki za info. Pozdrawiam
Rober528 Opublikowano 21 Listopada 2018 #6 Opublikowano 21 Listopada 2018 Pompo od co na którym biegu pracuje? Zdecydowanie jest za zimny powrót.
lechumb Opublikowano 21 Listopada 2018 #7 Opublikowano 21 Listopada 2018 Jak nie wstawisz pompy kotłowej na powrocie z 4d do kotła to nic z twoimi problemami nie zrobisz. Chyba że CWU na stałe włączysz wtedy powrót będzie dogrzany i kocioł się ustabilizuje.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
gilal Opublikowano 21 Listopada 2018 #8 Opublikowano 21 Listopada 2018 13 godzin temu, mateusz8765 napisał: Średnica wszystkich rur połączonych z zaworem 4D to miedź 28mm. Tylko te śrubunki pod zaworem 4D co widać na zdjęciu mają większą średnicę. Czyli za mała średnica. Zawsze musi być taka jak na wyjściu z pieca, taki sam zawór i jak najkrótszy powrót do kotła o takiej samej średnicy. Chyba, że wstawisz pompę kotłową między zaworem 4D, a powrotem. Inaczej będzie lipa.
eliks Opublikowano 21 Listopada 2018 #9 Opublikowano 21 Listopada 2018 Poza tym pociagnij do odpowiedzialności idiote który dobral Ci taki wielki kocioł do małego domku bo prędzej czy później będziesz miał z tym problem. I rodziców ten kocioł w wersji z zapalarka grzeje 224m2 i nigdy nie poszedł powyżej 80% mocy przy słabo ocieplonym domu w 4 strefie klimatycznej.
mateusz8765 Opublikowano 21 Listopada 2018 Autor #10 Opublikowano 21 Listopada 2018 Jedynie mogę włączyć na stałe poprzez podniesienie temp za bojlerze np. do 70 stopni. Mogę tak zrobić ? Rozumiem, że wtedy temp w bojlerze bedzie taka sama jak na powrocie pieca ?
gilal Opublikowano 21 Listopada 2018 #11 Opublikowano 21 Listopada 2018 Temp. CWU będzie bliska temp. kotła bo bojler będzie cały czas podgrzewany
miodek1990 Opublikowano 6 Stycznia 2019 #12 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Zawór 4-drogowy nieprawidłowo zamontowany (patrz instrukcja montażu), oraz średnicę zasilania/zawór/powrót do kotła minimum 5/4" do grawitacyjnego krótkiego obiegu, powrót inaczej się nie wygrzeje (pompa przewałowa wskazana).