Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie Kotła 20 Kw SKZP-02 Timel


Bulix

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Myślę, że przerabianie CWU jest bez sensu. Czyli jak dołożę pompę kotłową na powrót do pieca po mieszaczu to powinno się poprawić tak?

1c4e23af4bd1d3645afb3fac9aa7f58b.jpg

Opublikowano
15 minut temu, Bulix napisał:

Myślę, że przerabianie CWU jest bez sensu. Czyli jak dołożę pompę kotłową na powrót do pieca po mieszaczu to powinno się poprawić tak?

1c4e23af4bd1d3645afb3fac9aa7f58b.jpg

Kolega Konopka podał dwie opcje podniesienia temp powrotu,ktore przyniosą zamierzony efekt. Ten powrót CWU on jest wpięty w jakieś dodatkowe wyjście z kotla? 

Ogólnie, to ja bym CWU przerobił ( powrót) wpiął za zaworem 4D i założył pompę kotłową. 

Edit. Już doczytałem, że masz po dwa wejście /wyjście z kotla. 

Opublikowano

Tak . Mam dwa powroty na piec. Z lewej wraca woda z CO z prawej z CWU.

Opublikowano

Ok... Mimo wszystko zasilanie CWU powinno być pomiędzy kotlem, a 4D, a powrót jak pisałem wyżej. 

Pompę montuj bo ona przyniesie korzyść, a z CWU zrobisz jak uważasz. 

Pozdrawiam. 

Opublikowano
11 minut temu, konopka napisał:

Napewno,u mnie delta 1-2* z pompą kotłową i 4d

A gdzie w moim przypadku powinna być wpięta pompa kotłowa? linia 1 czy linia 2

obieg.thumb.jpg.7679b1ee0c2fcc0c716aa030c2471e49.jpg

Opublikowano

Linia dwa to chyba zasilanie z kotla, więc odpada. Linia 1 to powrót i tam powinna być pompa. 

P. S. Oldek fajny awatar. Miałeś walkę z Gołotą hehe 

Opublikowano

Oldek... Z pewnością po montażu pompy kotlowej będziesz musiał zmienić nastawe 4d,bo jak pamiętam pisałeś, że jest teraz ustawiony na 3-4, więc przy takim ustawieniu łatwiej będzie pompie kotlowej pobierać gorącą wodę, niż pompie CO pchać na instalację. 

Opublikowano
13 minut temu, Trener40 napisał:

Ok... Mimo wszystko zasilanie CWU powinno być pomiędzy kotlem, a 4D, a powrót jak pisałem wyżej. 

Pompę montuj bo ona przyniesie korzyść, a z CWU zrobisz jak uważasz. 

Pozdrawiam. 

Zasilanie CWU w moim przypadku jest z osobnego wyjscia z pieca. Z lewej wychodzi na CO przez mieszacz z prawej wychodzi bezposrednio na pompe CWU i w ten sposob omija cala instalacje CO wraz z mieszaczem.
 

 

21 minut temu, Trener40 napisał:

Kolega Konopka podał dwie opcje podniesienia temp powrotu,ktore przyniosą zamierzony efekt. Ten powrót CWU on jest wpięty w jakieś dodatkowe wyjście z kotla? 

Ogólnie, to ja bym CWU przerobił ( powrót) wpiął za zaworem 4D i założył pompę kotłową. 

Edit. Już doczytałem, że masz po dwa wejście /wyjście z kotla. 


Rozumiem, że po dokonanych modernizacjach włączyć "ochronę powrotu" w ustawieniach sterownikach czy też nie, aby nie świrował sterownik a temperatura powinna sie sama ustalić?

Opublikowano

Tak, tak, ustawienie zaworu 4D po wstawieniu pompy kotłowej postaram się ogarnąć. Ale nurtuje mnie miejsce zasysania pompy, czy przed zaworem 4D gdzie mam temp. zbliżoną do temperatury kotła, czy na wyjściu 4D, gdzie mam już zmieszaną temperaturę kotła z temperaturą powrotu.

Opublikowano
2 minuty temu, Oldek napisał:

Tak, tak, ustawienie zaworu 4D po wstawieniu pompy kotłowej postaram się ogarnąć. Ale nurtuje mnie miejsce zasysania pompy, czy przed zaworem 4D gdzie mam temp. zbliżoną do temperatury kotła, czy na wyjściu 4D, gdzie mam już zmieszaną temperaturę kotła z temperaturą powrotu.

Chodzi ci o miejsce zamontowania pompy?Jeśli tak to rurze 1 a niżej czy wyżej to bez znaczenia

Opublikowano

Czyli pompa od punktu X, gdzie jak wcześniej napisałem woda z powrotu jest już zmieszana z wodą z zasilania. Jak na mój pomyślunek, to w takim wypadku nie osiągnę na powrocie temperatury kotła zanim temperatura z CO nie będzie bliska temperaturze z zasilania. To są tylko takie moje gdybaniaobieg2.thumb.jpg.78ea77e9054e254e80fa48ebf0915422.jpg

Opublikowano

Oczywiście,że na powrocie nie osiągniesz takiej temp. jak na zasilaniu z kotła,bo przecież będzie to temp. wypadkowa powrotnej z instalacji i zasilającej.Wszystko zależy od temp. zasilania z kotła i zasilania instalacji czyli stopnia otwarcia mieszacza.Jeżeli np. będziesz miał na kotle 50,na grzejniki puścisz 45 to zawór będzie otwarty ok.75% i w efekcie na powrocie rewelacji nie będzie,ale wystarczy podnieść na kotle do 60 i już będzie dobrze.Tak jest u mnie,60 na kotle,na instalację 42/z tego jeszcze 2 podłogi/ i powrót zbliżony do zasilania delta 1-2

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam ponownie.

Czy zalecanie montaż zaworu zwrotnego przed pompą kotłową , jeśli tak, to jakiego? (klapkowy, sprężynowy)

Ponad to, co sądzicie o moich temperaturach? Wprowadzilibyście jakieś zmiany?

47270485_1255434364588258_1770065239404969984_n.jpg?_nc_cat=107%26_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna%26oh=0998c6ebb58ae868d8f11057fd33ebc4%26oe=5CA6F01D&key=2154807e701f527387564f0348b0b8ad232557a93841052e32dc0396649c5e5e

47323891_1120899374755428_5113232993376272384_n.jpg?_nc_cat=100%26_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna%26oh=f05f366d1b5ad52c75e40ce4d1e724c3%26oe=5CA8B8DF&key=b41c6f23e8883eb37a15bf4d8e21dbdf99833304fe9f39d1b8c793e1e5e8ab79

 

cf395e9c859c79401586773db1a7ad30.jpg7b28a4ef03da4f71189f9047e9c89a63.jpgafe01964903edac8d29ce3443348a3ba.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.