Bulix Opublikowano 19 Listopada 2018 #1 Opublikowano 19 Listopada 2018 Witam, na wstępie pragnę uprzedzić, że pewne tematy na forum mogą się powielać z moim, lecz każdy przypadek jest inny, a dotychczasowe moje próby i starania nie dały efektu, który bym oczekiwał. Mieszkam w domu jednopiętrowym ( 200 m2 + nie użytkowany strych). Budynek oraz strych nie są ocieplone. Dotychczas posiadałem dwie instalacje : pierwsza bez grawitacji z pompa na parter, druga bez pompy , działająca na zasadzie grawitacji na piętro. Na parterze posiadam rurki miedziane, natomiast w przypadku pietra od kotłowni wychodzą grube stalowe rury ( stara instalacja ). Z przyczyn ode mnie nie zależnych, zostało postanowione, iż z dwóch układów powstanie jeden układ grzewczy zasilany piecem ze ślimakiem o mocy 20 Kw. W kociołku palę ekogroszkiem Skarbek ( 25 MJ) z kopalni Bobrek. Moim problemem w przypadku mojego pieca jest to, że pomimo zadanej temperatury CO 23 stopni w pomieszczeniu, piec nie ma tak jakby siły " dobić " żądanej temperatury. Dodatkowo według mnie spala duże ilości ekogroszku, tzn. w okolicach 20 - 25 kg na dobę. Sterownik pracuje w trybie PID. W popiele posiadam praktycznie sam pył. Jest on częściowo szary oraz czarny, co mnie martwi ( nie dopala ? ) Posiadam następujące specyfikacje: Piec : 20 Kw Sterownik: Timel SKZP - 02F Wentylator: 140 W ( przesłona otwarta na 100 % ) Czopuch: Otwarty na 100 % Palnik : Do 25 Kw Mieszacz : czterodrożny ( założony na CO + pompa na wyjściu na układ CO) sterowany SKZP - 02 Osobne wyjście na pompę na bojler. Głownie co chciałbym osiągnąć to mniejsze spalanie oraz stabilizację pracy kociołka. Mam nadzieję, że dzięki Państwa pomocy uda mi się to. W załącznikach wysyłam zdjęcia z sterownika. Wykresy z 12h doślę jutro.
MarekDabrowski Opublikowano 19 Listopada 2018 #2 Opublikowano 19 Listopada 2018 Przy nie ocieplonym domu jak będzie za mieszaczem 55stopni dopiero uzyskasz 23stopnie w domu ale za to spalanie drastycznie pójdzie w górę kompromis to 21.5 stopnia w domu albo ocieplenie chaty testowałem u siebie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 19 Listopada 2018 #3 Opublikowano 19 Listopada 2018 Ustaw temp min mieszacz 27 zadana 38 max 55Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Bulix Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor #4 Opublikowano 19 Listopada 2018 Dzięki Marek, ustawię tak. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Aktualnie ocieplanie budynku nie wchodzi w grę.
MarekDabrowski Opublikowano 19 Listopada 2018 #5 Opublikowano 19 Listopada 2018 Ja też nie mam na to forsy więc jest jak jest Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Bulix Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor #6 Opublikowano 19 Listopada 2018 8 minut temu, MarekDabrowski napisał:
MarekDabrowski Opublikowano 19 Listopada 2018 #7 Opublikowano 19 Listopada 2018 Super.Spalanie na pewno pójdzie w górę pytanie tylko o ile .Masz wysoka deltę czyli za niska temp.powrotu pewnie nie masz pompy kotlowejWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 19 Listopada 2018 #8 Opublikowano 19 Listopada 2018 Delta powinna być jak najbliżej zeraWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 19 Listopada 2018 #9 Opublikowano 19 Listopada 2018 Jeśli nie masz pompy kotłowej to włącz na próbę pompę cwu na stałe to powinno podnieść temp.powrotuWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Bulix Opublikowano 19 Listopada 2018 Autor #10 Opublikowano 19 Listopada 2018 Pompa kotłowa, czyli mam rozumieć pompa na powrocie tak? Nie mam właśnie pompy na powrocie. Mam dwa wyjścia i wejścia w piecu. Jednym wyjściem wychodzi na CO przez mieszacz i wraca na powrót z jednej strony pieca, a z drugiej strony pieca z drugiego wyjścia bezpośrednio idzie na pompę CWU , bojler i wraca na drugi powrót w piecu. Z tego co wiem to te wyjścia i powroty w piecu są połączone. Włączę tą pompę na noc. Zobaczymy co będzie. Mam jedna pompę na zbyciu, jakbym miał w przyszłości ją zakładać to na powrót od strony mieszacza 4d rozumiem? Dzięki jeszcze raz za rady
MarekDabrowski Opublikowano 19 Listopada 2018 #11 Opublikowano 19 Listopada 2018 Tak na powrocie z mieszacza do kotła ja mam tak zamontowana i załączona na najniższy biegWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 20 Listopada 2018 #12 Opublikowano 20 Listopada 2018 Wyłącz ochronę powrotu,bo sterownik głupieje.Stara się się utrzymać dwie temp./co i powrotu/i napewno kręci w prawo i lewo
Bulix Opublikowano 20 Listopada 2018 Autor #13 Opublikowano 20 Listopada 2018 Witam ponownie. Po calej nocy pracy , spalanie kociołka wzrosło do okolo 35 kg/d . Popiół jak dla mnie okej. Podsylam wykresy. Teraz następującą kwestia, czy załączenie pompy bylo as tak oplacalne? Spalanie również wzroslo... I mam wrazenie ze dalej rosnie. Wylaczam ochrone.Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 20 Listopada 2018 #14 Opublikowano 20 Listopada 2018 Pamiętaj,że po dokonaniu zmian w ustawieniach palnika trzeba ok. doby na stabilizację
Bulix Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #15 Opublikowano 24 Listopada 2018 Witam ponownie. Mam pytanie. Czy zainstalowanie pompy kotłowej na powrocie po mieszaczu pomogło by w tym, aby piec stabilniej pracował? Mialem kilka dni załączoną pompę na CWU i w dalszym ciągu posiadam wysoką delte. Ponad to, nie zauważyłem wysokiej różnicy między załączoną, a wyłączona pompą CWU. Podsyłam wykresy.Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 24 Listopada 2018 #16 Opublikowano 24 Listopada 2018 Zwiększ bieg pompyWysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Bulix Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #17 Opublikowano 24 Listopada 2018 Zwiekszyć bieg pompy? Problem jest taki, iż pompa CWU działa już na maksymalnych obrotach. I nic to nie dawało. Jedynie co, to rozumiem zwiększenie pompy CO?
MarekDabrowski Opublikowano 24 Listopada 2018 #18 Opublikowano 24 Listopada 2018 U nie jest tak pompa co 2 bieg pompa kotłowa 1 bieg Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 24 Listopada 2018 #19 Opublikowano 24 Listopada 2018 Gdzie masz wpięty powrót z cwu?Czy przypadkiem nie w mieszacz,bo za jakoś nie widzę.
Bulix Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #20 Opublikowano 24 Listopada 2018 Istalacja CWU jest na osobnym wejściu i wyjściu w piecu
Bulix Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #21 Opublikowano 24 Listopada 2018 Cwu:Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Bulix Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #22 Opublikowano 24 Listopada 2018 CO :Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 24 Listopada 2018 #23 Opublikowano 24 Listopada 2018 Dlatego masz wysoką deltę,czujnik mierzy tylko temp. powrotu co
Bulix Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor #24 Opublikowano 24 Listopada 2018 W takim razie mam gdzieś indziej czujnik powrotu zainstalował czy jak? Lub powinien być wspólny powrót CO i CWU?
konopka Opublikowano 24 Listopada 2018 #25 Opublikowano 24 Listopada 2018 Nic to nie da.Jeżeli dasz go na powrót cwu to wiadoma że będzie to przekłamanie.Jak koniecznie chcesz podnieść temp. powrotu masz dwa wyjście:powrót z cwu wpiąc w powrót co za mieszaczem i pompa cwu włączona na stałe albo pompa kotłowa nawet niewielkiej mocy.W pierwszym przypadku temp. cwu będziesz miał taką jak kocioł
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.