Witam,
na wstępie pragnę uprzedzić, że pewne tematy na forum mogą się powielać z moim, lecz każdy przypadek jest inny, a dotychczasowe moje próby i starania nie dały efektu, który bym oczekiwał.
Mieszkam w domu jednopiętrowym ( 200 m2 + nie użytkowany strych). Budynek oraz strych nie są ocieplone. Dotychczas posiadałem dwie instalacje : pierwsza bez grawitacji z pompa na parter,  druga bez pompy , działająca na zasadzie grawitacji na piętro. Na parterze posiadam rurki miedziane, natomiast w przypadku pietra od kotłowni wychodzą grube stalowe rury ( stara instalacja ). Z przyczyn ode mnie nie zależnych, zostało postanowione, iż z dwóch układów powstanie jeden układ grzewczy zasilany piecem ze ślimakiem o mocy 20 Kw. W kociołku palę ekogroszkiem  Skarbek ( 25 MJ) z kopalni Bobrek.
Moim problemem w przypadku mojego pieca jest to, że pomimo zadanej temperatury CO 23 stopni w pomieszczeniu, piec nie ma tak jakby siły " dobić " żądanej temperatury. Dodatkowo według mnie spala duże ilości ekogroszku, tzn. w okolicach 20 - 25 kg na dobę. Sterownik pracuje w trybie PID. W popiele posiadam praktycznie sam pył. Jest on częściowo szary oraz czarny, co mnie martwi ( nie dopala ? )

Posiadam następujące specyfikacje:
Piec : 20 Kw
Sterownik: Timel SKZP - 02F
Wentylator: 140 W ( przesłona otwarta na 100 % )
Czopuch: Otwarty na 100 %
Palnik : Do 25 Kw
Mieszacz : czterodrożny
( założony na CO + pompa na wyjściu na układ CO) sterowany SKZP - 02
Osobne wyjście na pompę na bojler.

Głownie co chciałbym osiągnąć to mniejsze spalanie oraz stabilizację pracy kociołka. Mam nadzieję, że dzięki Państwa pomocy uda mi się to. W załącznikach wysyłam zdjęcia z sterownika. Wykresy z 12h doślę jutro.

IMG_20181119_203115.jpg

IMG_20181119_203122.jpg

IMG_20181119_203132.jpg

IMG_20181119_203143.jpg

IMG_20181119_203149.jpg

IMG_20181119_203157.jpg

IMG_20181119_203205.jpg

IMG_20181119_203213_BURST1.jpg

IMG_20181119_203314.jpg

IMG_20181119_203326.jpg

IMG_20181119_203358.jpg

IMG_20181119_203409.jpg

IMG_20181119_203415.jpg

IMG_20181119_203423.jpg

IMG_20181119_203430.jpg

IMG_20181119_203724.jpg

IMG_20181119_203740.jpg

IMG_20181119_203750.jpg

IMG_20181119_203810.jpg

Opublikowano

Przy nie ocieplonym domu jak będzie za mieszaczem 55stopni dopiero uzyskasz 23stopnie w domu ale za to spalanie drastycznie pójdzie w górę kompromis to 21.5 stopnia w domu albo ocieplenie chaty testowałem u siebie

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Dzięki Marek, ustawię tak. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Aktualnie ocieplanie budynku nie wchodzi w grę.

Opublikowano
8 minut temu, MarekDabrowski napisał:

 

 

1542663774553997254880.jpg

15426638196091788727756.jpg

Opublikowano

Super.Spalanie na pewno pójdzie w górę pytanie tylko o ile .Masz wysoka deltę czyli za niska temp.powrotu pewnie nie masz pompy kotlowej

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jeśli nie masz pompy kotłowej to włącz na próbę pompę cwu na stałe to powinno podnieść temp.powrotu

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Pompa  kotłowa, czyli mam rozumieć pompa na powrocie tak? Nie mam właśnie pompy na powrocie. Mam dwa wyjścia i wejścia w piecu. Jednym wyjściem wychodzi na CO przez mieszacz i wraca na powrót z jednej strony pieca, a z drugiej strony pieca z drugiego wyjścia bezpośrednio idzie na pompę CWU , bojler i wraca na drugi powrót w piecu. Z tego co wiem to te wyjścia i powroty w piecu są połączone. Włączę tą pompę na noc. Zobaczymy co będzie. Mam jedna pompę na zbyciu, jakbym miał w przyszłości ją zakładać to na powrót od strony mieszacza 4d rozumiem? Dzięki jeszcze raz za rady

Opublikowano

Tak na powrocie z mieszacza do kotła ja mam tak zamontowana i załączona na najniższy bieg

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Witam ponownie.
Po calej nocy pracy , spalanie kociołka wzrosło do okolo 35 kg/d . Popiół jak dla mnie okej. Podsylam wykresy. Teraz następującą kwestia, czy załączenie pompy bylo as tak oplacalne? Spalanie również wzroslo... I mam wrazenie ze dalej rosnie. Wylaczam ochrone.c04b122b0e26619316ced64d52a29127.jpg3d30d3910bbb455da52ef94d3a06dce4.jpg7273fa5c747bf66c38f31ea53ac8fbeb.jpg3de77102dceca3ca9ecf5c9e06dd1c5b.jpgf413ce2f6e56d787100bbec137684664.jpg61785aa5e9d24d4f89cd5d3361978f6b.jpga30614421ae13663b8067b7e364995dd.jpg

Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Witam ponownie.
Mam pytanie. Czy zainstalowanie pompy kotłowej na powrocie po mieszaczu pomogło by w tym, aby piec stabilniej pracował? Mialem kilka dni załączoną pompę na CWU i w dalszym ciągu posiadam wysoką delte. Ponad to, nie zauważyłem wysokiej różnicy między załączoną, a wyłączona pompą CWU. Podsyłam wykresy.1c4e23af4bd1d3645afb3fac9aa7f58b.jpg1bf95f3140298fee5f8c86f096ae4ded.jpg10ce54c14f2bd26f495a4364ce0fe91e.jpg57efd81025a5e47822fee93d9cba9a63.jpgad6197ddd276c9839e055a0e19100b03.jpg4c77bc9ac10b96841aa7b778ad655b97.jpga2c8e97f528814fbff80e9613c5a78b0.jpg

Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Zwiekszyć bieg pompy? Problem jest taki, iż pompa CWU działa już na maksymalnych obrotach. I nic to nie dawało. Jedynie co,  to rozumiem zwiększenie pompy CO?

Opublikowano

Istalacja CWU jest na osobnym wejściu i wyjściu w piecu

Opublikowano

Cwu:68ddd56fe4078e129a26dff0721e40d1.jpgc6b7191454ae619ac35a78e6228229b0.jpg

Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

CO :778d997df571f1c9690438da93095eaa.jpgacb58c25fc2f3bba5c71f9ca62ce4633.jpg

Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

W takim razie mam gdzieś indziej czujnik powrotu zainstalował czy jak?
Lub powinien być wspólny powrót  CO i CWU?

Opublikowano

Nic to nie da.Jeżeli dasz go na powrót cwu to wiadoma że będzie to przekłamanie.Jak koniecznie chcesz podnieść temp. powrotu masz dwa wyjście:powrót z cwu wpiąc w  powrót co za mieszaczem i pompa cwu włączona na stałe albo pompa kotłowa nawet niewielkiej mocy.W pierwszym przypadku temp. cwu będziesz miał taką jak kocioł

Zarchiwizowany