sartoip Opublikowano 18 Września 2018 #1 Opublikowano 18 Września 2018 Szanowni forumowicze, mam taki temat - zamówiłem rury do CO u producenta, instalację wykonywał gość z Ukrainy, który zapewniał, że zna się doskonale na temacie. Ostateczny efekt - rury przyszły nie te co trzeba, ale fachura tego nie zauważył i ostatecznie cała instalacja jest prawie skończona na rurach PP do zimnej wody PN 10 FI 25 /SDR 11. Pytanie czy ktoś miał tego typu przypadek - czym może skutkować podłączenie tej instalacji? Rury popękają, będą ciekły, czy można tego użyć na jeden sezon np a później założyć normalne, czy nie warto się bawić, zdemontować złe i założyć od nowa? Serdecznie Pozdrawiam, Piotr
sambor Opublikowano 18 Września 2018 #2 Opublikowano 18 Września 2018 teoretycznie mogły by zostać , ale praktycznie powinna być PN16
shogunzlasa Opublikowano 19 Września 2018 #3 Opublikowano 19 Września 2018 Jak już się bawić w PP to PN16 STABI (zbrojone włóknem). Wytrzymać to pewnie wytrzyma, bo ciśnienie jest niskie, a materiał topi się przy chyba 130, lub 170 stopni, ale giąć się rury będą na potęgę jak tego nie połapiesz co 40 cm. Nic temu nie będzie, ale wygląda to koszmarnie. One mają rozciągliwość liniową z 5 razy większą od PP stabi, a te też się gną dosyć mocno. Jak masz je zabetonowane z kolanami bez luzu / ocieplenia to może być z tego powodu problem.
sartoip Opublikowano 19 Września 2018 Autor #4 Opublikowano 19 Września 2018 Idą po ścianach na szczęście, wiec miejsce na dylatacje powinno się znaleźć. Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam