byry007 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Witam. Używam instalacji już ponad 5 lat mam piec defro 30 kw i bufor 1000 l pompa jest na powrocie czyli mało razy chodzi na wysokich temp, zauważyłem że pompa tak jak straciła na mocy cały czas jest ustawiona na 3 bieg ale kiedyś mogłem zagrzac bufor w 5 h a teraz potrzebuje nie raz cały dzień około 12 h. Układ otwarty. Moje odczucia są takie że jak zagrzeje piec na 80 C to ta pompa tak powoli działa ba początku moment spadał temp na piecu a teraz cały czas się utrzymuje. Nie raz odkrecam śrubę na pompie kapie woda bo sądzę że się za powietrzyło ale chyba nie to sitko przed pompą tyle razy już czyściłem że uszczelkę rozwaliłem i mam na pakuły. Zastanawiam się czy jej nie odkręcić i wymontować ją z CO i sprawdzić czy może gdzie syf jest ? Jakieś rady ?
krisgie Opublikowano 2 Kwietnia 2018 #2 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Rozkręć pompę i spróbuj odkamienić.
shogunzlasa Opublikowano 3 Kwietnia 2018 #3 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Pompa pompą - pytanie czy coś innego (np zawór 3D) nie zaszło kamieniem i blokuje przepływ.
byry007 Opublikowano 16 Maja 2018 Autor #4 Opublikowano 16 Maja 2018 Przyczyną była bardzo zabrudzenia pompa a dokładnie lopatki pompy przez które powinna przechodzić woda. Po przeczyszczeniu ładowanie bufora zajmuje 1.5h