Witam

Koledzy od 2 miesięcy użytkuje kocioł zębiec merkury kpp duo 25 ze sterownikiem ST-48 ZPID.

Chciałbym go bardziej ustawić pod siebie, po długiej lekturze i wielu przeczytanych tematach na forum zabieram się za ustawienia mojego pieca.

Piec teraz chodzi na Pidzie i jestem tak średnio zadowolony ze spalania. Spałam ekogroszek pieklorz. I wydaje mi się ze jest dużo popiołu i dużo węgla spałam. Chciałbym żeby to wszystko szło bardziej ekonomicznie, a co za tym idzie ekologicznie. Z tego co się zapoznałem to przy sterowaniu PID w moim sterowniki jest tylko regulacja korekty powietrza i mocy kotła.

I teraz koledzy do was pytanie jak się za to zabrać. Na jakiej podstawie dokonywać zmian i najważniejsze co obserwować.

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Mam ten sam piec i też palę Pieklorzem 28kj, teraz używam tylko PID.ogrzewam tylko CO, dom ok. 400m2

 

Moje ustawienia:

 

Moc 100%, wentylator -20 - popiół z małymi miękkimi i twardymi spiekami  zużycie 25kg doba.

Moc 70% wentylator -20 - popiół idealny zużycie dużo większe bo ok 40kg 

 

Na stronie producenta pisze że to normalne.

 

http://imexpiechota.pl/wegiel-i-koks/ekogroszek-pieklorz/

 

Chętnie wymienię się doświadczeniami.

 

Pozdrawiam.