switchos Opublikowano 1 Marca 2018 #1 Opublikowano 1 Marca 2018 Witam, ogrzewam 118m2 gazem, kocioł to Beretta Kompakt 2 24S esi turbo (24kw), łączna moc grzejników przy 75/65/20 to 11,5kw. Piec taktuje (moduluje w zakresie 9-24kw) stąd moje pytanie: jaki wpływ na zużycie gazu ma taktowanie, czy zmiana np na piec kondensacyjny Immergas Vitrix 12 X TT2 da mi duże oszczędności w zużyciu? wynik dla mojego domu: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/38au
KubaSko Opublikowano 1 Marca 2018 #2 Opublikowano 1 Marca 2018 Jak mogles dobrac kociol o mocy minimalnej 9kW kiedy przy -18 twoj bydynek potrzebuje 10 kW. Jalie oszczednosci da ci victrix nikt tego nie napisze. Na pewno bedą. Jakie masz teraz dobowe zuzycie albo ile zuzyles w rok gazu? Pogodowo sterujesz czy pokojowo? Ogranicz moc max w beretcie do minimum
switchos Opublikowano 1 Marca 2018 Autor #3 Opublikowano 1 Marca 2018 taki dom już kupiłem. sterowanie pokojowo, niestety ale za bardzo nie kumam z instrukcji jak ograniczyć mu moc.
teres Opublikowano 1 Marca 2018 #4 Opublikowano 1 Marca 2018 Witam, ogrzewam 118m2 gazem, kocioł to Beretta Kompakt 2 24S esi turbo (24kw), łączna moc grzejników przy 75/65/20 to 11,5kw. Piec taktuje (moduluje w zakresie 9-24kw) stąd moje pytanie: jaki wpływ na zużycie gazu ma taktowanie, czy zmiana np na piec kondensacyjny Immergas Vitrix 12 X TT2 da mi duże oszczędności w zużyciu? Liczyłbym na jakieś 10-20% mniejsze zużycie gazu.
KubaSko Opublikowano 1 Marca 2018 #5 Opublikowano 1 Marca 2018 Str 19. Ogranicz do minimum.Parametr 23 Czesc-3.-Kotly-podgrzewacze-i-akcesoria-przed-2014.pdf
KubaSko Opublikowano 1 Marca 2018 #6 Opublikowano 1 Marca 2018 Ogolnie przydalby sie manometr. Daj parametr 23 na 5
switchos Opublikowano 1 Marca 2018 Autor #7 Opublikowano 1 Marca 2018 Zrobiłem, piec się załączył i chyba już nie rypie ile fabryka dała. Jedyny plus tego pieca to grzanie ciepłej wody bojler nagrzewa w jakieś 5 minut
KubaSko Opublikowano 1 Marca 2018 #8 Opublikowano 1 Marca 2018 Plusy dodatnie plusy ujemne jak mawial nasz wieszcz :) zostaw tak jak teraz ustawiles zobaczysz jak bedzie pracowal.
switchos Opublikowano 4 Marca 2018 Autor #9 Opublikowano 4 Marca 2018 Ogolnie przydalby sie manometr. Daj parametr 23 na 5 Wielkie dzięki, pomogło, teraz piec o wiele lepiej się zachowuje.
TomekkemoT Opublikowano 27 Marca 2018 #10 Opublikowano 27 Marca 2018 Witam. Mam identyczny kocioł. Istnieje w nim funkcja S.A.R Booster. Działa to na takiej zasadzie, że kocioł rozpoczyna pracę z nastawioną temperaturą np. 40 stopni i co 20 minut podnosi o 5 stopni aż do momentu jak termostat pokojowy nie wyłączy kotła. Czyli kocioł raz się włącza. S.A.R Booster działa w funkcji kotła zima comfort a S.A.R w funkcji zima w zakresie temperatur 55 - 65 stopni. ( http://beretta.pl/wp-content/uploads/2014/10/Kompakt-II_2014-02.pdf ). Ciągła praca kotła daje najlepszy komfort cieplny. Tylko czy ewentualne oszczędności na gazie nie pożrą strat na kosztach energii pompy elektrycznej działającej non stop ?