Gość Oldek Opublikowano 8 Lutego 2018 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Dopadła mnie awaria 38 letniego bojlera. Dziś przyszedł bojler viessmann 160 i będzie podmianka. Zanim przyjdzie hydraulik chciałbym wiedzieć który króciec do czego. Ktoś mi podpowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smok Opublikowano 8 Lutego 2018 #2 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 1-zimna woda z sieci 2-wyjscie z wężownicy(powrót do kotła ) 3-wejście wody do wężownicy(zasilanie z kotła) 4-cyrkulacja 5-ciepła woda z bojlera 6-miejsce na czujnik temperatury cwu.Jeżeli to jest bojler poziomy HoriCell. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oldek Opublikowano 8 Lutego 2018 #3 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Dzięki @smok, jakoś chodziło mi po głowie że ten króciec zaznaczony na czerwono to musi być ciepła woda. Jeszcze raz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smok Opublikowano 8 Lutego 2018 #4 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Ktoś tam pewnie przełożył ten znacznik.Tam gdzie są króćce nr1i2 to jest spód bojlera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oldek Opublikowano 8 Lutego 2018 #5 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Jasne, a jeśli można to jeszcze dopytam. Nie mam cyrkulacji cwu, czyli trzeba zaczopować 4. Czujnik 6, jest tylko gwint na krućcu, też zaczopować i czujnik podłączyć do krućca ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smok Opublikowano 8 Lutego 2018 #6 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Cyrkulacje możesz zaślepić lub wkręcić zawór kulowy, może się kiedyś przydać, Na 6 powinna być nakręcona końcówka w którą się wkłada czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oldek Opublikowano 8 Lutego 2018 #7 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 A są takie końcówki do kupienia, np w OBI (mam pod ręką) albo w sklepach hydraulicznych ? Czy na własną rękę trzeba coś kombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Lutego 2018 #8 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Na czujnik powinna być ślepa tuleja pomiarowa - czujnik nie może mieć kontaktu z wodą Sprawdź jak jest u ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oldek Opublikowano 8 Lutego 2018 #9 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 jest tylko gwint, tak na moje oko to 1/2" i prosto do wody. Nie dostałem tulei, tylko króciec zakończony gwintem. Może bym uprzedził hydraulika (ma być jutro) i kupił taką tuleję. Dzięki za info co kupić ! A w nagrodę dam foto bojlera który służył 38 lat :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smok Opublikowano 8 Lutego 2018 #10 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Oryginalna wkładka jest droga. Nakręć mufę pół cala z nierdzewki lub mosiądzu.W mufę wkręcić musisz coś takiego. http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/tauchhuelse-r12-x-200mm.htm Tylko wewnętrzna średnica musi pasować do czujnika jaki tam będziesz chciał sobie włożyć.I zmierz sobie na jaką głębokość da się wkręcić do bojlera bo ten króciec w bojlerze jest zagięty ku górze.Wszystko z nierdzewki lub mosiądzu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Lutego 2018 #11 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Może być coś takiego http://allegro.pl/tuleja-zanurzeniowa-afriso-15x16x100-mm-555034-i6809820038.html, choć 10cm długości to trochę mało, przydałoby się 20cm. Są takie na rynku - tylko trzeba poszukać w necie. Dodatkowo trzeba znać średnice czujnika , który wchodzi do tej tulei. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ameno25 Opublikowano 8 Lutego 2018 #12 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Ja mam taką tuleje własnie 10cm wydaje sie że czujnik w niej odczuytuje porawnie , moze z małym opóżnieniem , bo CWU przebija o te 2* , także taka 20cm była by pewnie lepsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oldek Opublikowano 8 Lutego 2018 #13 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Dziękuję koledzy za przybliżenie tematu. Chyba wiem jak jutro podłączenie czujnika się zakończy. Mufka 1/2" i na niej korek, bo takiej tulei co @sambor proponuje pewnie w okolicy jutro z rana nie kupię, a jak kupię tuleję to wkręcę ją w tą mufkę, czujnik ma 6 mm. Tymczasowo czujnik cwu aluminiową folią okręcę do tego wystającego króćsa i może pianką obsmaruję. Błąd pomiarowy będzie, ale chyba nie taki żeby mi kociołek nie wyrobił. A może przebić się przez piankę do blachy i tam wsadzić czujnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Lutego 2018 #14 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Najmniejszy błąd będzie jak czujnik będzie w środku, ale można dać przy samej blasze - pod izolacją. Taką tuleję możesz spróbować zamówić w Onninenie np na Zabłockiej - na tyłach MacDonalda na Modlińskiej, to towar na zamówienie, więc kilka dni poczekasz. Lub pytać tych sprzedawców co krótkie sprzedają, może mają też długie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oldek Opublikowano 9 Lutego 2018 #15 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2018 Tuleję dla czujnika kupiłem bez problemu, 15 cm. trochę krótko bo w bojler wchodzi pewnie tylko z 5 cm. Na foto bojler który grzał wodę u mnie wodę od 1980 roku. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smok Opublikowano 10 Lutego 2018 #16 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 38 lat,dobry wynik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oldek Opublikowano 19 Lutego 2018 #17 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Na finiszu wyszło jak na foto. Śmiało mogę napisać że wymiana bojlera nie jest tania :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.