Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Spieki, Wysokie Spalanie, Piec 15Kw Technix


robmalczuk

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie... Chciałbym Was prosić o pomoc w konfiguracji sterownika TECHNIX agros PID który mam w piecu 15kw. Sprawa wyglada nastepujaco. Rozbudowuje- wykanczam dom z czerwonej cegly ( sciany maja ok 50cm grubosci, murowany byl z przestrzenia miedzy ceglami ). Powierzchnia uzytkowa ok. 100m2, wszedzie podlogowka i 4 grzejniki ( ganek, wiatrolap, pokoj dzienny, suszarnia-pralnia na pol pietrze) Wstawione okna drzwi, w dobudowanej kotlowni i ganku brak ocieplenia. Posiadam piec firmy " krzak "robil go hydraulik, ktory robil w domu hydraulike. Hydraulika jest zrobiona na uklad otwarty, 3-drozny zawór, piec 15kw z podajnikiem na eko groszek, slimak zeliwny i co.... Wszystko fajnie jak nie zaczelismy palic. Piec z tym sterownikiem ciezko jest ustawic, ciagle powstaja spieki, zakleja dookola palnik. Hydraulik powiedzial, ze wina eko groszku, kupilem juz 7 rodzaii i z kazdym to samo, fakt ze na poczatku palilem troszke mokrym eko groszkiem, dopiero od 2 miesiecy staram sie osuszac w domu dodatkowo. Moje ustawienia z funkcja PID:

 

Ustawiłem piec na początku:
21 sek podwanie, 60 sek przerwa, histereza kotła 1, dmuchawa 30%, histereza cwu 2 temperatura kotła 60, zawór ustawiony na
40 stopni- ( spieki, od palnika po sam kocioł) temp. w domu 21-22

zmieniłem ustawienia na:
11 sek podawanie, 60 sek przerwa, histereza kotła 5, dmuchawa 30%, histereza cwu 2, temperatura kotła 60, zawór 40
stopni- ( po 7 gdz pracy to samo... spieki takie same na bok wywala... temp. w domu 21-22

 

ustawialem po 10sek podawania i 50 sek przerwy.... dalej to samo, piec nagrzewa sie do 63 jak zmienialem to do 68, na podtrzymaniu po pracuje z 4 - 6 minut temperatura spada do 54 i spowrotem sie zalacza i probuje nabijac temperature, po czym spadnie do 49 - 51 i po malu dobija... Po pomocy innych uzytkownikow, wylaczylem PID i ustawilem piec tak:

 

7 sek podawanie, 50 sek przerwa, dmuchawa 27%, temperatura kotla 62 Podtrzymanie 6min. 20sek ( ustawienie bez f-cji pid ) , podtrz dawka 10s krotnosc podaj 1 ( ustawienie bez f-cji pid ), histereza temp. kotla 2, histereza temp. cwu 3, pompa cyrkulac. praca stala... pompa zaslonieta, lufcik tez zasloniety, zawor 3drozny puszcza na podloge ok. 35stopni... Kociol nagrzewa sie do 63 podtrzymanie trwa krotko okolo 6 minut i jak spadnie do 59 zaczyna pracowac na 100 proc i temp dalej spada... Oczywiscie sa spieki, wyglada wszystko slabo... Boiler jest odlaczony, bo bez sensu w nim grzac wode jak z niej sie nie korzysta, Takie ustawienia zostawilem ok. 12;30, wroce pod wieczor zobacze co sie dzieje i dosle zdjecia. 

 

Sprawa wyglada tak jak napisalem.... Co moge zrobic? Co moge zmienic w ustawieniach? Wrzucam zdjecia instalacji, ustawien pieca... Jestem bezradny od listopada-stycznia zjadl 2t eko groszku, gdzie nie bylo nie wiadomo jakich mrozow. Nie mam pojecia czy instalacja jest beznadziejnie polozona?Czekam na Wasza pomoc i opnie ! w innym dziale dodalem temat odnosnie hydrauliki.... Dziekuje za pomoc i pozdrawiam !

post-77747-0-46189600-1517841240_thumb.jpg

post-77747-0-47039800-1517841253_thumb.jpg

post-77747-0-13123400-1517841314_thumb.jpg

post-77747-0-05861900-1517841333_thumb.jpg

post-77747-0-14493400-1517841349_thumb.jpg

post-77747-0-66955600-1517841367_thumb.jpg

post-77747-0-73636800-1517841384_thumb.jpg

post-77747-0-58442300-1517841393_thumb.jpg

post-77747-0-07565200-1517841402_thumb.jpg

post-77747-0-30127900-1517841412_thumb.jpg

post-77747-0-75144700-1517841421_thumb.jpg

post-77747-0-93718000-1517841520_thumb.jpg

post-77747-0-98436700-1517841529_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli robią się spieki to jednak za dużo powietrza dmucha.

  Zmniejsz nadmuch , jeżeli na wentylatorze jest przesłona to ją przymknij tak aby została szczelina ok 1 cm. 

   Obserwuj czy dalej będzie spiekać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te pionowe rurki miedziane  za piecem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przysłoniłem wlot powietrza zostawiając szczelinę ok.1cm, a wentylator zmniejszyłem na 26%. Po krótkiej obserwacji widzę, że jakby lepiej dopala. Ale jest następny problem z piecem bo bardzo mało jest na podtrzymaniu, a temperatura szybciej spada o ok. 20 stopni i bardzo powoli podnosi do zadanej tj 63 stopnie.

Tak jeszcze myślę, że majster w palenisku-palniku dowiercił parę dziurek, żeby było więcej powietrza, a tym samym lepiej dopalało i być może to też ma jakiś wpływ !?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie... Pracował piec bez pid- Z tej grupy osoby mi podpowiedziały jak mniej więcej piec ustawić... bylo prawie ok... tylko podtrzymanie trwało może 2 min... Poświęciłem pół dnia i zrobiłem tak: 

Podawanie 24sek, Pauza 55sek, Nadmuch 25%, Piec 63.C ( reszte sam piec ustawia w pid ) 

Piec nagrzewa się do 65-67 podtrzymanie trwa około 17min, spada temp. po mału ( w tym czasie piec po mału się rozkręca ) spada do 58-59 i z powrotem dobija w miare szybko na 62 i uruchamia się podtrzymani, i temperatura na podtrzymaniu rosnie ( tylko w tym czasie robi się na płasko w środku gdzie jest palnik ) . Jak podaje robi się górka nie duża i ładnie chyba się spala groch. Czytałem, oglądałem filmiki i do groszku postanowiłem dodawać trochę wapna ( dodaje do podajnika, mieszam ). Udało mi się kupić w miarę suchy groch sztygar premium, ale mimo to otwieram i probuje suszyć. Zauważyłem też, że na pół piętrze gdzie jest podłogówka ( która delikatnie chodziła i powrót był lekko ciepły, postanowiłem zamknąć ) pracuje sam grzejnik. Zobaczymy jutro, nie miałem jak zrobić zdjęć... Piec od środka z sadzy wyczyściłem jak mogłem... W domu około 19-20.C, ale myślę dom nie ocieplony i w remoncie.... Tak to wygląda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po 18 godz pracy na tych ustawieniach, na podtrzymaniu był delikatny dołek i dookoła spieki, taka korona???.... Więc, zwiększyłem podawanie 29sek, 55 pauza, nadmuch 20%,piec 63.C i włączony pid.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.