Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Ustawieniem Kotła


Dawidbelka

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam problem z ustawieniem pieca termo tech aqua duo 15kw

Strasznie mi przesypuje ekogroszek i nie dopala węgla przez co szuflada jest codziennie pełna.

 

Moje ustawienia to

 

Czas podawania 5s

Przerwa podawania 45s

Siła nadmuchu 20%

Praca w podtrzymaniu 10s

Przerwa podtrzymania 15min

Temp.zał. pompy 35

 

Prosze o pomoc

Opublikowano

Wydłużaj przerwe podawanie w trybie pracy np. co 2 s i obserwuj co będzie i skróć podawanie w podtrzymaniu do 4-5s bo tu chyba też za dużo dokładasz

Opublikowano

Ja bym nie ruszał nastawów tylko zwiększył nadmuch

Opublikowano

A poktywa wentylatora odsłonięta czy zasłonięta?

Bo różnie slyszalem ..

Opublikowano

A tu cie boli.... :D  To masz zamkniętą???

 Na wstępie zrób szczelinę tak ze 2 cm i zobacz jakie będzie spalanie.

Opublikowano

Tu cie boli nie rozumiem?

Jedni mowili mi ze na maxa odsłonięta inni ze rak jak ty piszesz szczelina 2cm..dlatego pytam

Opublikowano

Na ta chwile mam szczeline 2cm na oko bo nie widac dokładnie

Opublikowano

Zostaw te 2 cm i zobacz jak będzie spalać.

Popatrz też na płomień - powiększaj szczelinę tak aby nie dymiło a przestaną niedopały spadać

Opublikowano

A czy ma znaczenie to ze jak kupiłem Ekogroszek to byl tak mokry ze az z niego kapalo... :/ ?

Opublikowano

Drugi sezon użytkuję kocioł DEFRO z podajnikiem AKM DUO 19 KW.

Piec na miał , eko groszek, pelet + wodne ruszta stałe - można palić węglem , drewnem

w zeszłym roku eksperymentowałem z paliwem, obecnie palę eko-groszkiem

pojemnik 150 l wystarcza na 6 - 7 dni

Dom dwu poziomowy- trzy kondygnacje , ocieplony + piwnica, ogrzewane 185 m2 + 100 l bojler ( praktycznie cały czas ciepła woda)

Przy temp. plusowych na dworze:

- temp. nominalna kotła ustawiona na 60 st. na liczniku na piecu 10 więcej

-czas podawania 40s

- przerwa w podawaniu 8 do 8,5 min

- nadmuch: dmuchawa bez przysłony 70% czas nadmuchu 70s przerwa 30 s.

- zawór czterodrożny: ustawienie na 2- 2,5 w dziesięciopunktowej skali

- temp. w domu 21-22 st

obecnie mamy poniżej zera więc zawór czterodrożny na 4 - 4,5 , przerwa w podawaniu 6 - 6,5 min

- temp. kotła bez zmian

Węgiel wypala się na pyłek, wybieram co cztery dni kilka łopatek

Jedynie problem z sadzami ale to chyba wina paliwa

Odpaliłem go 27 października do dzisiaj tj. 23 01.2018 - spalił 2 t.

Wcześniej przepalałem drewnem na stałych rusztach

Zużycie energii el. niezauważalne.

W zasadzie najważniejsza jest regulacja zaworem czterodrożnym, właśnie po to jest

Ale poprzedni sezon nie był taki, musiałem nauczyć się tego pieca i na nic wszystkie instrukcje

Na jakość życia z tym kotłem wpływ ma wiele czynników

Opublikowano

A czy ma znaczenie to ze jak kupiłem Ekogroszek to byl tak mokry ze az z niego kapalo... :/ ?

Oczywiście , jak już pisałem w zeszły sezonie eksperymentowałem z paliwem i też w markecie kupiłem mokre

Jakość paliwa ma ogromny wpływ przede wszystkim na zużycie kotła, ale też jakość ogrzewania.

Opublikowano

Skąd takie długie podawanie i przerwa? Wynika z wolnej przekładni czy faktu, zeby opał dłużej na palniku polezał? To jest podajnik ślimakowy, palnik zaś rynnowy, czy tłok?

Opublikowano
- temp. nominalna kotła ustawiona na 60 st. na liczniku na piecu 10 więcej

-czas podawania 40s

- przerwa w podawaniu 8 do 8,5 min

- nadmuch: dmuchawa bez przysłony 70% czas nadmuchu 70s przerwa 30 s.

- zawór czterodrożny: ustawienie na 2- 2,5 w dziesięciopunktowej skali

- temp. w domu 21-22 st

obecnie mamy poniżej zera więc zawór czterodrożny na 4 - 4,5 , przerwa w podawaniu 6 - 6,5 min

- temp. kotła bez zmian

..........................................

Zużycie energii el. niezauważalne.

Przyznam że nie rozumiem tych nastawów..... 

  Podaj jeszcze raz ze sterownika ale wszystkie nastawy

 

Każdy przeciętny kocioł z podajnikiem pobiera około 2~2,5 kWh energii na dobę, cudów nie ma. :D

Opublikowano

Jeszcze mam pytanko

Wszedlem w opcje pompa podlogowa

I mam

Wylaczona

Zalaczona

Co tutaj powinno byc zaznaczone?

 

Podlogowke mam caly czas wlaczona i zaznaczone mam ze pompa wylaczona. ..

Może powinno byc ze zalączona?

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Pomocy musialem wymienic podajnik w piecu Akua duo termotech 25kw stary dzialal bez zazutu ,po wstawieniu nowego niemorze osiongnonc zadanei temperatury podejzewam ze przyslali  inny model ,korona ma wiencej nacienc ,podajnik byl jeden odlew zeliwny teraz dwu czensciowy ,jak zmusic zeby grzal?

Opublikowano

Tomasz - to by oznaczało że zwoje w nowym są "drobniejsze".

 Zwiększ  podawanie paliwa - pozostałych  nastawów nie ruszaj. Poobserwuj czy temperatura osiąga zadaną.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×