Drugi sezon użytkuję kocioł DEFRO z podajnikiem AKM DUO 19 KW.
Piec na miał , eko groszek, pelet + wodne ruszta stałe - można palić węglem , drewnem
w zeszłym roku eksperymentowałem z paliwem, obecnie palę eko-groszkiem
pojemnik 150 l wystarcza na 6 - 7 dni
Dom dwu poziomowy- trzy kondygnacje , ocieplony + piwnica, ogrzewane 185 m2 + 100 l bojler ( praktycznie cały czas ciepła woda)
Przy temp. plusowych na dworze:
- temp. nominalna kotła ustawiona na 60 st. na liczniku na piecu 10 więcej
-czas podawania 40s
- przerwa w podawaniu 8 do 8,5 min
- nadmuch: dmuchawa bez przysłony 70% czas nadmuchu 70s przerwa 30 s.
- zawór czterodrożny: ustawienie na 2- 2,5 w dziesięciopunktowej skali
- temp. w domu 21-22 st
obecnie mamy poniżej zera więc zawór czterodrożny na 4 - 4,5 , przerwa w podawaniu 6 - 6,5 min
- temp. kotła bez zmian
Węgiel wypala się na pyłek, wybieram co cztery dni kilka łopatek
Jedynie problem z sadzami ale to chyba wina paliwa
Odpaliłem go 27 października do dzisiaj tj. 23 01.2018 - spalił 2 t.
Wcześniej przepalałem drewnem na stałych rusztach
Zużycie energii el. niezauważalne.
W zasadzie najważniejsza jest regulacja zaworem czterodrożnym, właśnie po to jest
Ale poprzedni sezon nie był taki, musiałem nauczyć się tego pieca i na nic wszystkie instrukcje
Na jakość życia z tym kotłem wpływ ma wiele czynników