Witam .Od tygodnia palę groszkiem Retopal .Piec Galmet ,sterownik  ST-480zPid.Palę w Pidzie .I moim oczom ukazał się taki obraz .Co z tym zrobić bo normalne to chyba nie jest.

post-74577-0-95940100-1516116103_thumb.jpg

Opublikowano

Daj troche mniej powietrza ale retopal tak ma ze delikatny popkorn bedzie.

 

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

potwierdzam palę retopalem i faktycznie popcorn wychodzi , jak mocno dmucham to wtedy mega spieczony popcorn, dlatego zszedłem z nadmuchem na minimum.

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak koledzy wyżej piszą. Nadmuch bardzo delikatny i to zredukuje spieki do lekkiego popcornu. Ale pid niestety będzie powodował większą ilość tych spików i nie wykluczone że będzie trzeba przejść na pracę ręczną(dwu stan). Paliłeś wcześniej innym ekogroszkiem w tym piecu?

Opublikowano

U mnie też retopal na pidzie produkuje taki popkorn. Obniżanie nadmuchu powoduje więcej sadzy w kotle.

Zacząłem palić w dwustanie z małym nadmuchem to jakby mniej było tych spieków, ale duużoo sadzy.

A czy wilgotność opału ma wpływ na produkcję sadzy?

Opublikowano

Suchy opał to w każdej kwestii spory plus. Także dosuszenie opału na pewno wpłynie na mniejszą ilość sadzy. Forumowiczu Grzesiu gdzie kupowałeś Retopal, bo jak rozumiem nie jest suchy jak pieprz? : )

Opublikowano

Jak koledzy wyżej piszą. Nadmuch bardzo delikatny i to zredukuje spieki do lekkiego popcornu. Ale pid niestety będzie powodował większą ilość tych spików i nie wykluczone że będzie trzeba przejść na pracę ręczną(dwu stan). Paliłeś wcześniej innym ekogroszkiem w tym piecu?

Wcześniej paliłem Ekobranem i wszystko było ok. Na Ekobranie nadmuch miałem ustawiony na -5 ,teraz mam na -9.

Opublikowano

Ciężko mi coś powiedzieć o Ekobranie bo nie paliłem nim. Porównując wartość opałową tych dwóch to Retopal jest ciut więcej kaloryczny co dość często idzie ze spiekami w parze ale akurat w Retopalu to te spieki pojawiają się często z powodu niskiej temperatury topnienia popiołu na która niestety raczej nie mamy wielkiego wpływu.

Opublikowano

Retopal kupiłem w pgg, w takich białych workach foliowych, paleta 750kg.

Kupiłem w połowie grudnia. Nie jest mokry, ale wilgotny. Minimalne ilości miału które w nim są lepią się do węgla czyli jest wilgotny.

Mam też "ekosmyk" kupowany latem i jego jak wysypie do kastra i poleży pare dni w kotłowni to musze delikatnie sypać do zasobnika bo sie kurzy. Ale on ma takie małe otworki w workach, to może dlatego troche wysycha w workach.