Witam ponownie.

Zakupiłem Defro Sigma E 20 KW Do ogrzania ok 250 m dom dobrze ocieplony.

 

Załączam zdjęcie instalacji i czekam na opinie propozycje itp ( nie zapłaciłem jeszcze za usługi więc zawsze można jeszcze coś pokombinować - za piec w sumie też nie :) ).

 

Mam 3 pompy CO CWU i powrót. Temp pracy  pomp ustawiona na powrót 50 stopni a CO i CWU na 52 stopnie.

 

Kupiłem sterownik pokojowy ale trochę to lipnie działa bo jak osiągnie temp zadaną w pokoju to piec włącza się na "minus 10" i w sumie dalej mam za gorąco w domu... jak to ustawić?

"

Mam niską temp spalin bo ok 55 stopni... Czemu temp spalin pokazuje tylko na Pid ? Na ręcznym paleniu znika temp spalania na " pulpicie- domku"

 

Teraz mam nastawione tak Nadmuch 20 czas podawania 5s podaje co 85s podtrzymanie 9 minut. Co by tu zmienić żeby spalało dobrze tzn oszczędnie i bez spieków? Mam jeszcze problem z Pid wywala mi błąd " chwilowy brak obrotów" i wyłącza wentylator... Monter stwierdził iż to wina oprogramowania i przyjedzie ktoś z Defro wgrać nowy soft.

 

Komin mam chyba z kamionki taki okrągły w środku koloru cegły... Wiem jestem zielony :) dlatego tu pisze. Da radę na takich niskich temp spalin? a jak nie to jak podnieść temp spalin? Już po pierwszym dniu widzę ze z wyczystki kapie trochę wody... czy to normalne i tak samo będzie jak włożę w komin rurę żaroodporną. Jakiś inny pomysł?

 

Proszę o opinie na temat instalacji i jakieś sugestie jak w tym palić.

 

 

post-76019-0-75882400-1515863890_thumb.jpg

Opublikowano

Witam ponownie.

Zakupiłem Defro Sigma E 20 KW Do ogrzania ok 250 m dom dobrze ocieplony.

 

Załączam zdjęcie instalacji i czekam na opinie propozycje itp ( nie zapłaciłem jeszcze za usługi więc zawsze można jeszcze coś pokombinować - za piec w sumie też nie :) ).

 

Mam 3 pompy CO CWU i powrót. Temp pracy  pomp ustawiona na powrót 50 stopni a CO i CWU na 52 stopnie.

 

Kupiłem sterownik pokojowy ale trochę to lipnie działa bo jak osiągnie temp zadaną w pokoju to piec włącza się na "minus 10" i w sumie dalej mam za gorąco w domu... jak to ustawić?

"

Mam niską temp spalin bo ok 55 stopni... Czemu temp spalin pokazuje tylko na Pid ? Na ręcznym paleniu znika temp spalania na " pulpicie- domku"

 

Teraz mam nastawione tak Nadmuch 20 czas podawania 5s podaje co 85s podtrzymanie 9 minut. Co by tu zmienić żeby spalało dobrze tzn oszczędnie i bez spieków? Mam jeszcze problem z Pid wywala mi błąd " chwilowy brak obrotów" i wyłącza wentylator... Monter stwierdził iż to wina oprogramowania i przyjedzie ktoś z Defro wgrać nowy soft.

 

Komin mam chyba z kamionki taki okrągły w środku koloru cegły... Wiem jestem zielony :) dlatego tu pisze. Da radę na takich niskich temp spalin? a jak nie to jak podnieść temp spalin? Już po pierwszym dniu widzę ze z wyczystki kapie trochę wody... czy to normalne i tak samo będzie jak włożę w komin rurę żaroodporną. Jakiś inny pomysł?

 

Proszę o opinie na temat instalacji i jakieś sugestie jak w tym palić.

Bardzo proszę o pomoc, wiem ze jest tego dużo, ale Państwo jesteście dużo bardziej doświadczeni w tych tematach, zapewne bardziej niż Ci monterzy co byli u mnie...

Opublikowano

Nikt mi nie pomoże? Ustawienia aktualne 5s/60s nadmuchu 40. Podtrzymanie 60min wentylator co 20min przez 15sekund. Zadana na kociol 64, na co 54, na cwu 40. Sterownik pokojowy standadowy obniża mi to cały czas o 10stopni... w domu jest poprostu goraco. Co zmieni? Bo za goraco a temp spalin tez niska bo 60stopni... i boje sie o komin. Co poprawic aby byla wyzsza tem spalin i mniej podawalo na co. Jeszcze dziwna sprawa tzn. Kociol osiaga zadana temp ta obnizona tj 54 i zamist przejsc w tryb czuwania to dochodzi sobie do np 58 i dopiero idzie w tryb czuwania tak samo co przekracza zadana temperature... prosze o pomoc bo duzo mam.nie wiadomych... do tego komin raz.na jakis czas wydaje jakies.dziwne dziweki jakby sie cos trzesło...

Opublikowano

napisz co tam masz w tych 250 m2 , czy tylko grzejnik , czy może podłogówka , 

Opublikowano

Plus za "dosuszanie" zasobnika na opał, prawidłowy montaż filtrów przed pompami, choć zawó róznicowy uważam za całkowicie zbędny. Wolałbym tą rurę do zbiornika wyrównawczego porowadzić. Czy kocioł dopuszczony do montażu w układzie zamknietym?

 

Minusy za:

- odpowietrznik automatyczny przed pompami,

- niekompletne zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym ponieważ brakuje urządzenia schładzającego. (wężownicy lub DVB) 

Opublikowano

Piec dostosowany juz w defro do ukladu zamkniętego. Ale mam problem piec ma zadne na piec ma 55 na kaloryfery 45 powrot 48 pompy wlączaja sie przy 50 i caly czas przegrzewa sie tzn na kaloryfera daje 60 i spada piec tez idzie na wyzsza.niz zadana jedynie cwu jest zadana 40 i tak ma.

Opublikowano

Sam napisałeś: zadana ma kocioł 64C , na c.o. 54 C - czyli wyłacza pompę c.o.? A obnizenia przecież nie masz. Grzejniki bez głowic to aż sie prosi o obniżenie na grzejniki 3D plus siłownik plus pogodówka.

Pewnie zakręcasz w domu zawory na grzejnikach, bo za gorąco, stąd rozbiór mniejszy i dlatego przebija-zwłaszcza jak w dwustanie kocioł chodzi.

 

Dorażnie: obniż na kotle temperaturę, pompę kotłową na pracę ciagłą i napisz, jaki tam jest sterownik? K1P?

20 kW na 250 m2  dobrze ocieplonego domu to o co najmniej 8 kW za dużo

Opublikowano

Sam napisałeś: zadana ma kocioł 64C , na c.o. 54 C - czyli wyłacza pompę c.o.? A obnizenia przecież nie masz. Grzejniki bez głowic to aż sie prosi o obniżenie na grzejniki 3D plus siłownik plus pogodówka.

Pewnie zakręcasz w domu zawory na grzejnikach, bo za gorąco, stąd rozbiór mniejszy i dlatego przebija-zwłaszcza jak w dwustanie kocioł chodzi.

 

Dorażnie: obniż na kotle temperaturę, pompę kotłową na pracę ciagłą i napisz, jaki tam jest sterownik? K1P?

20 kW na 250 m2  dobrze ocieplonego domu to o co najmniej 8 kW za dużo

Sterownik K1Pv4 ma zadaną 64 ale minus 10 ( bo pokojowy o tyle obniża jak osiąga temp w pokoju) wiec w sumie ma zadana 54 a pali do 60. Tak samo kaloryfer ustawiony na 54 minus 10 a pali na 60. Nie powinno być tak ze jak osiągnie temp co i cwu a i na piecu jest osąignieta zadana to powinien być w podtrzymaniu aż spadnie temp co lub cwu?

 

A nie wiecie może co może znaczyc bład " chwilowy brak obrotów" który wyskakuje mi na Pidzie i nie mogę tak palić

Opublikowano

Nie rozumiem dlaczego przy osiągniętej zadanej temp CO piec nie wchodzi w tryb podtrzymania tylko daje nawet o 15 stopni więcej na CO niż zadane. Co mogę mieć źle?

Opublikowano

Przede wszystkim, zeby wprowadzać tego typu ustawienia, obniżanie itp, to musisz mieć możliwość obniżenia. A u Ciebie jej nie ma. 

Musisz się zdecydować, czy inwestujesz w zawory i głowice termostatyczne, czy w zawór 3D z siłownikiem. W ostateczności bez siłownika - wtedy można sprawę dorażnie ogarnąć obniżeniem temperatury kotła lub pogodówka kotła.

 

Przede wszystkim zrezygnuj z obniżenia na kotle, niech ma stałą zadaną np. 55 C. Pompa kotłowa na pracę ciagłą. Przypuszczam, że mocy tez nie potrzebujesz teraz więcej niż 6-7 kW.

 

Wyłacz PID, przejdż na dwustan. Ustaw tak podawanie, żeby podawał około 1 kg opału na godzinę. Nie wiem, jaki tam jest przesyp slimaka, lecz na początek możesz dać 4 sekundy podawania na minutę przerwy.

Opublikowano

Przede wszystkim, zeby wprowadzać tego typu ustawienia, obniżanie itp, to musisz mieć możliwość obniżenia. A u Ciebie jej nie ma. 

Musisz się zdecydować, czy inwestujesz w zawory i głowice termostatyczne, czy w zawór 3D z siłownikiem. W ostateczności bez siłownika - wtedy można sprawę dorażnie ogarnąć obniżeniem temperatury kotła lub pogodówka kotła.

 

Przede wszystkim zrezygnuj z obniżenia na kotle, niech ma stałą zadaną np. 55 C. Pompa kotłowa na pracę ciagłą. Przypuszczam, że mocy tez nie potrzebujesz teraz więcej niż 6-7 kW.

 

Wyłacz PID, przejdż na dwustan. Ustaw tak podawanie, żeby podawał około 1 kg opału na godzinę. Nie wiem, jaki tam jest przesyp slimaka, lecz na początek możesz dać 4 sekundy podawania na minutę przerwy.

Dzięki za odpowiedzi.

Czyli w moim przypadku pewnie najlepiej założyć głowice... A teraz czy dobrze rozumiem... Głowice obniżą temp w pokojach, na piecu ustawie 60 stopni i będzie wtedy przechodził w tryb podtrzymania? no bo coś z tym ciepłem musi zrobić, ja mam naprawdę teraz gorąco jakieś 25 stopni...

Opublikowano

Kolego jesttak jak pisze gmaj22 musisz zainwestować w zawór z siłownikiem. Ja mam takie rozwiązanie i wszystko działa, w domu mam stałą temperaturę. Natomiast mam troche inny problem. Czy na polu jest +10 czy -5 to piec cały czas spala mi 30 kg groszku. Piec Defro Sigma E 16 kW. Powiechnia do ogrzania 220m2 po podłogach. I w dodatku grzeje w tym momencie na 17 stopni, dom nowy nie ocieplony jeszcze. Wiem że nie ocieplony i nowy itd. ale wydaje mi się że to spalanie sporo zaduże. Może ktoś pomóc ?

Opublikowano

Kolego jesttak jak pisze gmaj22 musisz zainwestować w zawór z siłownikiem. Ja mam takie rozwiązanie i wszystko działa, w domu mam stałą temperaturę. Natomiast mam troche inny problem. Czy na polu jest +10 czy -5 to piec cały czas spala mi 30 kg groszku. Piec Defro Sigma E 16 kW. Powiechnia do ogrzania 220m2 po podłogach. I w dodatku grzeje w tym momencie na 17 stopni, dom nowy nie ocieplony jeszcze. Wiem że nie ocieplony i nowy itd. ale wydaje mi się że to spalanie sporo zaduże. Może ktoś pomóc ?

A rozwiązanie z głowicami nie rozwiąże problemu? Każdy by sobie ustawił temperaturę jaką chce. Tylko jak każdy zmniejszy moc kaloryfera to czy piec nie zagotuje? Powiem Wam że przestawienie się ze starego pieca na takie coś jest... trudne. Do tego pid mi nie chodzi... nie wim czy komin da rade :( noooo masakra :(:(:(

Opublikowano

Przede wszystkim, zeby wprowadzać tego typu ustawienia, obniżanie itp, to musisz mieć możliwość obniżenia. A u Ciebie jej nie ma. 

Musisz się zdecydować, czy inwestujesz w zawory i głowice termostatyczne, czy w zawór 3D z siłownikiem. W ostateczności bez siłownika - wtedy można sprawę dorażnie ogarnąć obniżeniem temperatury kotła lub pogodówka kotła.

 

Przede wszystkim zrezygnuj z obniżenia na kotle, niech ma stałą zadaną np. 55 C. Pompa kotłowa na pracę ciagłą. Przypuszczam, że mocy tez nie potrzebujesz teraz więcej niż 6-7 kW.

 

Wyłacz PID, przejdż na dwustan. Ustaw tak podawanie, żeby podawał około 1 kg opału na godzinę. Nie wiem, jaki tam jest przesyp slimaka, lecz na początek możesz dać 4 sekundy podawania na minutę przerwy.

Żeby to opanować (gorąc w domu) ustawiłem 4s/100s/ 25 moc nawiewu. Na razie ładnie się pali temperatury się unormowały. Tylko czy dla pieca takie ustawienia są dobre...? Proszę jeszcze o poradę czy jak kupie głowice to będę mógł zadać na piecu 60 stopni(tak chyba lepiej dla pieca) Temp zadana 50 Temp CO- 44 Temp CWU 40. Chyba przesadziłem ale jak mi się schłodzi to bede stopniowo zmniejszał czas podawania i podnosił zadane...

Opublikowano

@ihmoteb muszę Cie zmartwić ale to dopiero początek Twoich problemów.

 

Z Twojego opisu wnioskuje że masz dwa / trzy razy za duży kocioł do Twojego domu.

 

Temperatury w domu parametrami palnika nie ustawisz (jedynie co to zepsujesz / poprawisz proces spalania).

Opublikowano

@ihmoteb muszę Cie zmartwić ale to dopiero początek Twoich problemów.

 

Z Twojego opisu wnioskuje że masz dwa / trzy razy za duży kocioł do Twojego domu.

 

Temperatury w domu parametrami palnika nie ustawisz (jedynie co to zepsujesz / poprawisz proces spalania).

No może być tak... ale miałem audyt domu i wyliczyli 24kw. Defro podaje powierzchnie dla tego kotła  do 290m. Czyli głowice według Ciebie nie pomogą?

Opublikowano

Głowice pomogą na temperaturę w domu.

 

Masz ogrzewanie podłogowe? Jeśli tak, to jak zrealizowane jest sterowanie temperaturą na podłogówce?

Opublikowano

Głowice pomogą na temperaturę w domu.

 

Masz ogrzewanie podłogowe? Jeśli tak, to jak zrealizowane jest sterowanie temperaturą na podłogówce?

Mam tylko kaloryfery, mi o temp w domu chodzi. W instrukcji defro pisze żeby na piecu była zadana temp min 60 stopni, i teraz moje pytanie - Jak taką zadam i będę miał na wszystkich kaloryferach głowice(na części będzie na pewno skręcona temp) to czy piec nie zagotuje wody?

Opublikowano

Nie zagotuje.

Opublikowano

Nie zagotuje.

W ogóle to jeszcze raz dziękuje za pomoc. A według Was warto te głowice montować? Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie co do mojej instalacji lub nastawiania to proszę napisać. Teraz mam tak jak pisałem 4s/100s/25 nadmuch. Zadana na piec 51, na kaloryferach ok 45 woda- 40. Czyli jak będę chciał podnieść zadaną temp pieca  i  temp na kaloryfery to  mam zmniejszyć czas przerwy podawania , dobrze to kombinuje z tym piecem? Bo od piątku siedzę praktycznie cały czas w kotłowni :( Martwi mnie jeszcze niska temp spalin i komin...

Opublikowano

Do kosztu zaworów oraz głowic, doliczyc musisz pompę z autoadaptem lub jeden grzejnik - najlepiej w łazience zostawić odkręcony.

Opublikowano

W ogóle to jeszcze raz dziękuje za pomoc. A według Was warto te głowice montować? Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie co do mojej instalacji lub nastawiania to proszę napisać. Teraz mam tak jak pisałem 4s/100s/25 nadmuch. Zadana na piec 51, na kaloryferach ok 45 woda- 40. Czyli jak będę chciał podnieść zadaną temp pieca  i  temp na kaloryfery to  mam zmniejszyć czas przerwy podawania , dobrze to kombinuje z tym piecem? Bo od piątku siedzę praktycznie cały czas w kotłowni :( Martwi mnie jeszcze niska temp spalin i komin...

Jeżeli chodzi o zawory z głowicami to polecam, ustawiam temperaturę na głowicy jaką chcę w pokoju i głowica już reguluje przepływem wody, gdy temperatura w pokoju dojdzie do ustawionej wtedy głowica odcina przepływ wody, gdy temperatura w pokoju zaczyna spadać głowica powoli zaczyna otwierać przepływ wody na grzejnik aby utrzymać żądaną temperaturę. Jeżeli masz kilka pomieszczeń w których temperatura jest utrzymywana przez głowice na zaworze przy grzejnikowym masz mniejsze spalanie opału bowiem piec sterowany sterownikiem potrzebuje mniej paliwa-grzejniki mniej wymieniają ciepła bo są zamknięte albo przydławione. 

Opublikowano

Problem nie działania "pidu" rozwiązany... fachowcy nie podłaczyli wentylatora do sterownika.... bede zakladal do mojej instalacji zawor 4d z silownikiem. Jak dobrze rozumiem dzialanie tego zaworu bedzie tak:ustawie na piec 60 na kaloryfery 45 na wode 45. I piec nie zagotuje sie tylko bedzie wiecej pracował w podtrzymaniu tak?do tego doloże głowice na kaloryfery. Mam nadzieje ze to wszystko unormuje temp w domu i zmniejszy spalanie ekogroszku... czy dobrze rozumuje?

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×