kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam wszystkich od kilku tygodni testuje różne nastawy pracy kotła i niestety przegrywam. Otóż moim problemem jest zbyt wysoka - jak dla mnie- temperatura podajnika, nie potrafię zbić tej temperatury poniżej 50 stopni. Z informacji jakie posiadam od innych znajomych, którzy użytkują podobne kotły u nich ta temperatura nie przekracza 30-35 stopni. Testowałem już różne nastawy pracy kotła, posiadam sterownik ST-37n-RS z tech oraz ST-431N który steruje zaworem czterodrożnym, manewruje w sumie 4 parametrami: Czas pracy Czas przerwy Praca w podtrzymaniu Przerwa w podtrzymaniu Może czegoś nie wiem, czegoś mi nie przekazano. Instalacja pracuje w oparciu o zawór czterodrożny. Instalator powiedział, że minimalna temperatura na kotle powinna być ustawiona na 60 stopni i tego się kurczowo trzymam, na układ grzejników wypuszczamy 40 stopni, w domu jest ciepło, jednak temperatura na podajniku tak jak napisałem. Przy zwiększeniu temperatury zadanej na układ grzejników do 45 stopni temperatura na podajniku osiąga wartości graniczne do alarmów powyżej 75 stopni. Pomocy.
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Może zacznijmy od podstaw... Co to za kocioł? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 7 Stycznia 2018 BUDMET Eco Plus 15 kW http://budmetnocon.pl/ekoplusbudmetuni.php
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #5 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Kocioł nowy, montowany na przełomie październik\listopad, myślę, że tak, ale szczerze jak to sprawdzić?
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #6 Opublikowano 7 Stycznia 2018 W załączeniu ustawienia podstawowych parametrów pracy. Sami widzicie, teraz temperatura podajnika 74 stopnie, tragedia :(
konopka Opublikowano 7 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jeżeli nie wydostaje się dym to ok.Dla ścisłości wokół pokrywy ma być uszczelka.Jakie ustawienia powietrza w którym miejscu jest czujnik?
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Wyjmij czujnik w celu sprawdzenia czy to właściwy został tam podłączony. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 7 Stycznia 2018 #9 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Rzeczywiście ,trochę dużo.U mnie 15.Nie wiem jak zachowuje się palnik ale ja na początek zmniejszyłbym powietrze do 25
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #10 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Czujnik odpięty od sterownika ma oporność 2kOhm, uszczelka wokół pokrywy podajnika jest, w załączniku zdjęcie czujnika. Powietrze zmniejszyłem, obserwuję dalej.
konopka Opublikowano 7 Stycznia 2018 #11 Opublikowano 7 Stycznia 2018 A czy sprawdzając ręką rzeczywiście rura taka gorąca?
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #12 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Tak, niestety czujnik nie kłamie.
konopka Opublikowano 7 Stycznia 2018 #13 Opublikowano 7 Stycznia 2018 I co po zmniejszeniu wiatru,spadło coś?
konopka Opublikowano 7 Stycznia 2018 #15 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Zmniejsz do 20 i obserwuj palnik czy spala,czy piec trzyma temperaturę i w ogóle jak się zachowuje.Może trzeba będzie jakąś korekte podawania.A jakie masz podawanie i przerwę?
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #16 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Czas pracy: 5 s Czas przerwy 20 s Moc wentylatora w tej chwili ustawiłem na 20 Praca w podtrzymaniu 10 s Przerwa w podtrzymaniu 25 min Moc przedmuchu 60
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #17 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Nie cytuj poprzedniej wiadomości. Zrób zdjęcia poziomu żaru na palniku. Jak będzie za nisko to podajnik będzie gorący. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
konopka Opublikowano 7 Stycznia 2018 #18 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jak ci spala przy tych parametrach,bo chyba trochę za dużo podaje
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #19 Opublikowano 7 Stycznia 2018 W załączeniu kilka zdjęc: 1. Zdjęcia podczas pracy 2. Zdjęcie klapki dmichawy 3. Zdjęcie w podtrzymaniu
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #20 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Moim zdaniem pali się za głęboko. Ustaw tak by żar był na wierzchu palnika I kopiec wystawał ok 2-3cm ponad palnik. To co masz teraz zrzuć do popielnika.. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #21 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Żar sięgal dna kielicha, zrzuciłem prawie cało do popielnika, kopczyck jak zaleciłeś, musiałem trosze przedmuchać, aby nie zgasło.
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #23 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Tylko jak temu zapobiec, dlaczego żar schodzi tak nisko? To co zrobiłem ręcznie teraz zapewne przez chwilę obniży temperaturę, ale za chwile znowu wróci do tego co było.
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #24 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Gdy żar jest za nisko może dojść do uszkodzenia ślimaka. Teraz temp podajnika winna spaść do akceptowalnych granic. Dodatkowo kocioł powinien teraz szybciej uzyskiwać temperaturę jak i spalanie winno spaść. Przy okazji usuń popiół z kanałów nawiewu. Pod podajnikiem wewnątrz kotła powinieneś znaleźć klapkę na 1-2 śruby/nakrętki. Co do ustawien. Musisz ustawić odpowiednią porcje paliwa do powietrza. Na chwilę obecną ustaw nawiew na ok 30% i skoryguj czas podawania i przerwę podawania by kopiec się nie zapadła ani nie przerzucało. Ustaw sobie na ten czas CWU na 65 stopni. Kocioł powinien pracować cały czas. Z grubsza ustawisz w ok godzinę. Czas podawania ustaw np na 8s a korygować bedziesz jedynie przerwą. Jak się zapada to skracasz czas. Jak przerzucavto wydłużają. Po wszystkim cwu do poprzedniej temp. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
kmilejski Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #25 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Wygasić piec i wyczyścić palnik?