Problem Z Kotłem Defro Sigma E 16Kw


Jezi

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wrzucam schemat mojej instalacji. Może ktoś teraz będzie wiedział skąd ten zimny powrót.

post-76690-0-84250600-1514975164_thumb.jpg

Opublikowano

Zdejmin silownik i zobacz jak masz ustawiony frez od zaworu. Musi byc w poziomie. Gdy tego nie sprawdzisz to na nic inne pomysly. Po mojemu jest na 80% zle ustawiony patrząc na ustawienie silownika.

 

A najlepiej zdejmij silownik i ten pierscien od niego i zrob fotke.

Opublikowano

W poziomie, jeśli siłownik ustawiony na połowę zakresu.

U niego pewnie będzie na godz. "3-ciej" - od wczoraj o tym piszę, ale autor wciąż swoje :)

Opublikowano

Sprawdziłem to, siłownik jest zamontowany poprawnie. Jest on w prawdzie obrócony ale jest OK.

Opublikowano

Czyli obracając pokrętło na siłowniku maksymalnie w prawo, masz za pompą temperaturę zbliżona do tej na kotle?

I nie patrz na skalę, bo jesli jest tak, jak w poście #17, czyli "10" na dole a "0" na górze - to jest zła skala. (albo  dobra - jeśli przegroda żle ustawiona :) )

Opublikowano

Czyli obracając pokrętło na siłowniku maksymalnie w prawo, masz za pompą temperaturę zbliżona do tej na kotle?

No jest o jakieś 10 stopni nizsza, dziwne to troche ale na zaworze mam ustawione min otwarcie 5% to moze przez to sie to robi ?

Opublikowano

Włączyłem też ochrone powrotu ale nie widac żadnych zmian

Opublikowano

Sprawdzales silownik czy ten frez na zaworze po zdjeciu silownika. On musi byc w poziomie jesli ustawisz na pokretle 5.

Opublikowano

Przestaw na silowniku na prace reczna i ustaw na 5 i zdejmij silownik i zobacz ten frez.zadne wlaczenie ochrony powrotu nic ci nie da jesli jest zle us

Tawiony zawor.

Opublikowano

Powtórzę jeszcze raz: sprawdż ręcznie na samym mieszaczu po wysprzęgleniu napędu, nie sugerując się odczytem na skali czy ekranie sterownika.

I nie trzeba ściągać napędu - wystarczy, że powie którą ma gorącą rurę po przestawieniu zaworu maksymalnie w lewo: na górze czy na dole :) W skrajnych połozeniach przy złym ustawieniu przegrody, zawór działa dobrze-tylko ze odwrotnie :)

Opublikowano

Sprawdzales silownik czy ten frez na zaworze po zdjeciu silownika. On musi byc w poziomie jesli ustawisz na pokretle 5.

No ale to juz jest sprawdzone i jest dobrze.

Opublikowano

Ale czy fizycznie wysprzegliles silownik i ustawiles go w pozycji 5 i zdjales silownik z zaworu i frez byl w poziomie?

 

Czy tylko przestawiales na sterowniku?

Opublikowano

A pytanie mam takie, czy jeśli zawór bez siłownika ma strzałeczke na godzinie 3 to jest ok czy musi mieć on tą strzałeczkę bezwzględnie na godzinie 12 i cały zawór trzeba odkręcić i obrócić w lewo o 90 stopni ?

Opublikowano

Afriso ma sfazowaną krawędż a nie strzałeczkę. Strzałeczka jest na niebieskim pierścieniu.  Sfazowanie trzpienia  ZAWORU  MUSI byc na "12-stej!!

Trzeba przekręcić tylko samą oś/trzpień - nie cały zawór !!!!\

 

Kolego- jeśli chcesz, bysmy w czymkolwiek pomogli, to sprawdż dokładnie to, o czym piszemy. Nie jesteś pierwszy ani nie ostatni, który ma skopany montaż 3D/4D.

Opublikowano

Trzeba przekręcić tylko samą oś/trzpień - nie cały zawór !!!!

czyli wtedy to płaskie powinienem miec na godzinie 3 a nie na 12 ? dobrze rozumuje ?

Opublikowano

O położeniu zwierciadla w zaworze mowi frez na trzpieniu w ktory wkrecasz srubke trzymajaca pokretlo lub silownik. W twojej konfiguracji instalacji po ustawieniu pokretla na 5 musi ten frez byc w poziomie.

Opublikowano

A pytanie mam takie, czy jeśli zawór bez siłownika ma strzałeczke na godzinie 3 to jest ok czy musi mieć on tą strzałeczkę bezwzględnie na godzinie 12 i cały zawór trzeba odkręcić i obrócić w lewo o 90 stopni ?

 

 

czyli wtedy to płaskie powinienem miec na godzinie 3 a nie na 12 ? dobrze rozumuje ?

Masz mieć na "12-stej". Teraz masz prawdopodobnie na "3-ciej". 

Druga strona bicia piany nt. ustawienia trzpienia - a można było to już wczoraj załatwić :)

Opublikowano

A więc tak, zawór i siłownik jest zamontowany poprawnie i to jest sprawa pewna i już nie wracajmy do tego. Problem z zimnym powrotem nadal pozostaje. Ale tak na logike to zawór 4D chyba nie ma możliwości realizować równolegle wysokiej temperatury na instalacje i na powrót ?

Opublikowano

Czasami się to udaje, ale muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z nich jest odpowiedni przekrój rur oraz temperatura przed zaworem co najmniej 20 stopni wyzsza niż za nim.

W innym przypadku pozostaje montaż dodatkowej pompy na powrocie z 4D. 

Generalnie to albo sterujemy siłownikiem temperaturę za zaworem, albo temperaturę powrotu. Dwóch rzeczy na raz sie nie da.

Opublikowano

A jak chodzi pompa od cwu to jaka jest temp powrotu?

Opublikowano

Ja mam pompę za zaworem 4d i źle to chodziło więc mam włączoną na stale pompę cwu delta wznosi 10 st.ustawiony minimalny przepływ jaki sie da efekty sa zadowalające

Opublikowano

Ja chcialem pomoc i prosiłem o fotke zaworu i sie nie doczekalem. Zresztą jest masa tematów tu na forum poruszajacych temat zimnego powrotu min mój temat. "Wystarczy chcieć,by móc" czy jakoś takoś.

Opublikowano

Jezi , z całym szacunkiem dla Ciebie ale Ty jesteś oporny na wiedzę koledzy tyle się napocili a Ty i tak swoje.

 

Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka

Człowieku zacznij czytać ze zrozumieniem zanim zaczniesz komuś ubliżać. Przecież napisałem z zaworem jest wszystko OK

Opublikowano

A jak chodzi pompa od cwu to jaka jest temp powrotu?

W tym momencie nie użytkuję jeszcze CWU, ale w weekend odpale dla sprawdzenia i dam znać.