gilal Opublikowano 10 Grudnia 2017 #76 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Potwierdzam, super sprawa. Tylko ja mam elektroniczne i sterowane algorytmem z danfoss link. Ale zasada jest taka sama - inwidualna temp. każdego pomieszczenia :) Pozdrawiam
lechumb Opublikowano 10 Grudnia 2017 #77 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Sterowaniem pompą wlacz/wyłącz wlasnie nie jest ani dobre ani kozystne dla pieca ani dla użytkownika. Po pierwsze, gdy pompa jest włączona to piec zalewa zimna woda z instalacji i to dla pieca jest szokuem termicznym co sprzyja odksztalcenia materiału z którego jest piec zbudowany. Po drugie dla użytkownika bo moga wystapic za duze wachania temp. Głowica termostatyczna jest tak zbudowana zeby regulować temp w pomieszczeniu a nie temp czynnika w grzejniku(woda). Cala instalacja pracuje stabilnie jeśli jest caly czas plynny przeplyw czynnika o przyblizonej temp wejscia/wyjscia. Taka rada przestaw w sterowniku aby regulator sterowal zaworem a nie pompa. A termostatyustaw sobie na 3-3.5 co odpowiada temp w pokoju na poziomie 22-23st. Albo glowice na maxa a regulacja temp zajmie sie silownik razem z regulatorem pokojowym, a jak masz zalozony czujnik zew to mozesz wlaczyc tez pogodowkei dopasowac pod siebie krzywa grzewcza. Ale jak pisalem zrobisz jak uwazasz.
SLAWKOY Opublikowano 10 Grudnia 2017 #78 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Byłem przekonany ,że po przez termostat na grzejniku ustawiamy temperaturę wody jaka ma go stale zasilać. Termostat nie bierze pod uwagę np: dodatkowych źródeł energii np: piecyków kuchennych itp.; . Jak wprowadziłem kogoś w błąd to przepraszam.
lechumb Opublikowano 10 Grudnia 2017 #79 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Pewnie ze bierze pod uwage. Jesli np ustawimy termostat w pomieszczeniu na 23st a w pomieszczeniu jest dodatkowe zrodlo ciepla i jest juz w danym pomieszczeniu 23st lub wiecej to termostat przymknie przeplyw goracej wody przez grzejnik ze bedzie on chlodny. Gdy temp spadnie ponizej 23st w pomieszczeniu to glowica bedzie sie otwierac i puszczac stopniowo wiecej ciepla na grzejnik jednak jest to bardzo plynne i nie wplywa na komfort mieszkanca. Wazne jest to zeby glowice nie byly zasloniete przez meble, firanki i inne przedmioty zalkucajace przeplyw powietrza przez glowice.
161os037 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #80 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Panowie ja u siebie mam sterownik pokojowy st 292v2 kupiony za pare groszy bo sie taki trafił i tez spełnia swa rolę. Kto posiada nowy sterownik na piecu v4 to moze sobie kupić taki sterownik pokojowy w ktorym mozna zmieniac parametry pieca a nie tylko temp. jak mu sie nie chce chodzic do kotlowni ale i tak na ekranie nie widac to co na palniku. Uważam ze zwykly regulator wystarczy jak sie ma piecyk ogarnięty.Dzięki kolego lechumb za podpowiedź z tym regulatorem pokojowym , który podałeś...zamontowany, podłączony i działa fajnie w dzień cieplej na noc chłodniej Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Zapomniałem dopisać , iż regulator pokojowy ustawiony w menu ustawień sterownika kotła K1Pv4 PZ, na sterowanie zaworem wbudowanym - silownikiem zaworu 4D i obniżenie pokojówki o 10°
lechumb Opublikowano 10 Grudnia 2017 #81 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Tylko wlasnie lepiej obnizac temp na instalacje tak jak zrobiles a pieca nie ruszac.
161os037 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #82 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Tak jest Panie kierowniku...żadne tam sterowanie kotłem, czy jeszcze gorsze sterowanie pompą CO...bo potem wykres temperatur kotła poszarpany jak z badania EKG Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
bykmark Opublikowano 10 Grudnia 2017 #83 Opublikowano 10 Grudnia 2017 "Tylko wlasnie lepiej obnizac temp na instalacje" żeby później (gdy zachodzi potrzeba) znowu kocioł dymie i dogrzewa. Gdzie tu ekonomika i jaka oszczędność ? Jaki sen dodatkowego sterownika przy głowicach termostatycznych przy grzejnikach ?
lechumb Opublikowano 11 Grudnia 2017 #84 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Sensu brak. W moim przypadku jest to obnizanie temp podlogi gdy dogrzeje pomieszczenia do zadanej. Grzejniki pilnuja glowice termostatyczne. Faktem jest gdy ma sie regulator pokojowy do sterowania grzejnikami i na grzejnikach glowice to jest to sterowanie juz sterowanego. Jednak jest masa ludzi co tak ma i w takim przypadku radze glowice dac na maxa. "Tylko wlasnie lepiej obnizac temp na instalacje" żeby później (gdy zachodzi potrzeba) znowu kocioł dymie i dogrzewa. Gdzie tu ekonomika i jaka oszczędność ? Sens i ekonomika moze i jakies sa ale jest taka opcja i można z niej korzystać np gdy nie ma kogos dlugo w domu lub w nocy. Wtedy nie potrzeba pchac tak cieplej wody w instalacje i silownik zmniejsza odpowiednio do takiej temp jaka wybierzemy, chodzi o to zeby temp pieca nie ruszac piec niech sobie chodzi tak jak ma. Ja mam obnizenie podlogowki o 3 st po dogrzaniu i jakos nic zlego sie noe dzieje.
161os037 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #85 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Gdzie tu ekonomika i jaka oszczędność ? Kolego bykmark... Ano taki sens jak... masz samochód z klimatyzacją manualną , a szwagier ma klimatronic w swoim aucie ...I kto będzie podróżował w bardziej komfortowych warunkach?...wydaje mi się że szwagier Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
bykmark Opublikowano 11 Grudnia 2017 #86 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Złe porównanie - klimatyzacja manualna - tylko możliwość samemu włączenia i jej wyłączenia -> głowicą ustawiam temperaturę i taką otrzymuje, nic nie trzeba włączać i wyłączać Czyli jest to błędne porównanie -
161os037 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #87 Opublikowano 11 Grudnia 2017 To inaczej...klimatyzacja manualna , sam ustawiasz niby jakąś tam temperaturę ręcznie podobnie jak termostatem na grzejniku , zgoda Klimatronic - zadajesz mu na panelu sterowania np. 22° i za resztę odpowiada sterownik, który robi wszystko aby utrzymywać te zadane 22° i tak samo działa regulator pokojowy , zadaję mu np.te 22° stopnie i nie muszę kręcić głowicą termostatu aby na żądamy poziomie utrzymać te 22° tylko robi to np. siłownik zawór 4d. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 11 Grudnia 2017 #88 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Otóż to! Jak regulator ma władzę to glowice na grzejnikach odkrecone na max. No i regulator umieszczamy w najchlodniejszym pomieszczeniu. A jak za goraco w niektórych pomieszczeniach wtedy możemy przekręcić głowicę. Ja uważam ze najlepiej do regulatora pokojowego i silownika pasuje OP.
bykmark Opublikowano 11 Grudnia 2017 #89 Opublikowano 11 Grudnia 2017 To inaczej...klimatyzacja manualna , sam ustawiasz niby jakąś tam temperaturę ręcznie podobnie jak termostatem na grzejniku , zgoda Klimatronic - zadajesz mu na panelu sterowania np. 22° i za resztę odpowiada sterownik, który robi wszystko aby utrzymywać te zadane 22° i tak samo działa regulator pokojowy , zadaję mu np.te 22° stopnie i nie muszę kręcić głowicą termostatu aby na żądamy poziomie utrzymać te 22° tylko robi to np. siłownik zawór 4d. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Większych bredni nie słyszałem - klimatyzacji manualnej nie nastawiasz żadnej temperatury - jest ON/OFF
161os037 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #90 Opublikowano 11 Grudnia 2017 A ja większych "bredni" nie czytałam Kolego rebus dla Ciebie pt. "znajdź różnicę" ... 1 foto. Regulator pokojowy > Klimatronic. 2 foto. Głowica termostatyczna > klimatyzacja manualna. Chodzi mi o sposób regulacji temperatury , co jest bardziej wygodne i komfortowe. Tak ciężko Ci to zrozumieć? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
bykmark Opublikowano 11 Grudnia 2017 #91 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Kolego czytaj co piszesz "klimatyzacja manualna , sam ustawiasz niby jakąś tam temperaturę ręcznie podobnie jak termostatem na grzejniku , zgoda" :) A na zdjęciach pokazujesz klimatyzację autmatyczną i półautomatyczna tzw. Climatic Czy to zrozumiałe ? W klimatyzacji manualnej nie ma opcji ustawiania temperatury ? Naprawdę Matka Ziemia ma ciężko .... Jeśli dziedzina motoryzacji jest dla Ciebie tabu to nie wypowiadają się i używaj innych porównań.
Rober528 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #92 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Jak już to zawór 3d/4d manual to układ klimatyzacji, a zawór 3d/4d z siłownikiem to klimatronic. Ale to też nie do końca dobre porównanie.
161os037 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #93 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Kolego czytaj co piszesz "klimatyzacja manualna , sam ustawiasz niby jakąś tam temperaturę ręcznie podobnie jak termostatem na grzejniku , zgoda" :) A na zdjęciach pokazujesz klimatyzację autmatyczną i półautomatyczna tzw. Climatic Czy to zrozumiałe ? W klimatyzacji manualnej nie ma opcji ustawiania temperatury ? Naprawdę Matka Ziemia ma ciężko .... Jeśli dziedzina motoryzacji jest dla Ciebie tabu to nie wypowiadają się i używaj innych porównań. No fakt , matka ziemia ma ciężko...skoro twierdzisz, że w klimatyzacji manualnej nie ma możliwości regulacji temperatury , to idąc Twoim tokiem rozumowania , głowica termostatyczna też nie ma możliwości regulacji temperatury na grzejniku , tak !?(A też regulujesz ja ręcznie czyli manualnie)...To w takim razie , po co jest ta skala ☆1,2,3,4 i5...(jak zapewne wiesz każda cyfra odpowiada jakiejś wartości temperatury)Kończac tą dyskusję najważniejsze jest to iż Ty i ja mamy ciepło w domku . Ciepłego wieczorku życzę koledze Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
bykmark Opublikowano 11 Grudnia 2017 #94 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Widzę kolego że poruszasz się komunikacją miejską :) ☆1,2,3,4 i5...(jak zapewne wiesz każda cyfra odpowiada jakiejś wartości temperatury) - to fakt na głowicy termostatycznej teraz przedstaw tą informację z instrukcji samochodu klimatyzacji manualnej nie ma możliwości regulacji temperatury - nie ma - możesz tylko sobie "pokręcić" prędkością dmuchawy Mylisz 2 różne rzeczy
161os037 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #95 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Widzę kolego że poruszasz się komunikacją miejską :) ☆1,2,3,4 i5...(jak zapewne wiesz każda cyfra odpowiada jakiejś wartości temperatury) - to fakt na głowicy termostatycznej teraz przedstaw tą informację z instrukcji samochodu klimatyzacji manualnej nie ma możliwości regulacji temperatury - nie ma - możesz tylko sobie "pokręcić" prędkością dmuchawy Mylisz 2 różne rzeczy Ale kolega "oporny na wiedzę "....A to co?...."Kończ Waść , wstydu oszczędź "... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
lechumb Opublikowano 12 Grudnia 2017 #96 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Kolega bykmark chyba ma takie samo przekonanie o regulacji klimy manualnej jak jeden z forumowiczow o glowicach termostatycznych. Ktory myslal ze glowica nie reguluje temp tylko reguluje przeplyw przez grgrzejnk. Moze zakończycie ta batalie o klimatyzacji. Kto zrozumial i wie o co chodzi to juz ma jakiś zdanie na ten temat wyrobione.
161os037 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #97 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Jak najbardziej , bo znacząco dobieglismy od tematu . Kończymy temat klimatyzacji i przepraszam za zanudzanie , ale jak widać nie którzy potrzebują więcej czasu na reakcję podobnie jak głowice termostatyczne mają różny czas otwarcia. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
markuz Opublikowano 12 Grudnia 2017 #98 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Witam Co do sterowników a głowic (zwykłe nie elektroniczne) moje spostrzeżenia . Sam posiadam spk lux –zalety jakie teraz widzę Mam po ustawiane różne strefy czasowe , na noc , kiedy nie ma mnie w domu i jak jestem już w domu . Sterownik steruje zaworem 4d bardzo płynie co mi się bardzo podoba , nie ma jakiś kopnięć temperaturowych na piec i krzywa temp. Na piecu jest +/-2 stopnie . Nie wiem jak to nazwać ale wcześniejszych latach mimo że w domu było 23 stopnie a grzejniki były zimne nie było odczuwalnej tej temperatury , teraz mam 22 w pomieszczeniu na obieg idzie średnio 34-38 stopni grzejniki są lekko ciepłe i te 22 stopnie jest jakby odczuwalne cieplejsze .Maksymalny skok różnicy temperatur +/_ 0.2 stopnie Do domu parterowego z otwartymi pomieszczeniami jest ok . Wady Dom jak posiadam ma 3 kondygnacje . na parterze aktualnie zwykłe zawory termostatyczne przykręcone tak by nie przekraczało 20 stopni ( Garaż , jeden pokój ,podrzędna kuchnia ,pierwsza łazienka , spiżarka no i kotłownia ) nie potrzebuje tu jakiś luksusów bo rzadko się tam bywa . Na piętrze gdzie jest salon, pokój , kuchnia , łazienka , mała garderoba , tu się spędza najwięcej czasu i śpi jest umieszczony spk lux i wszystko jest ok . Kłopot zaczyna się piętro wyżej (aktualnie jeszcze nie zamieszkałe ) gdzie będą 3 pokoje i łazienka . Wtedy ten spk lux można na aledrogo wystawić albo zostawić by mieć taki bajer na półce . Nie widzę sposobu dobrać tak grzejników by na piętrze i na górze była taka sama temperatura . Zawory termostatyczne posiadałem przez parę lat . Zalety ustawiam na żądaną temperaturę i jest wiarę ok wady brak możliwości sterowania strefami . Wolny czas reakcji . Po zamknięciu zaworu temperatura odczuwalna spada . Może z racji moich zaworów ale w pewnych fazach zawory piszczą . Czego bym oczekiwał Coś w rodzaju danfos link by mieć możliwość kontrole nad pomieszczeniami i strefami czasowymi w nich Takie tam moje spostrzeżenia .
gilal Opublikowano 12 Grudnia 2017 #99 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Witam Ja mam danfoss link i głowice danfoss connect. Jak dla mnie super sprawa. Oczywiście do tego pompa z auto adaptacją. A i spk lux też mam, tak dla podglądu :) Pozdrawiam
161os037 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #100 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Kolego markuz , może takie sterowanie było by fajne dla Ciebie? Na pewno ciekawe rozwiązanie na sterowanie kilkoma strefami...co o tym sądzisz? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1559606840770958&id=335256269872694 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka