shogunzlasa Opublikowano 12 Listopada 2017 #51 Opublikowano 12 Listopada 2017 Sorki - założyłem skale 5stopniową. Na jeden obieg pompy (nie wiem ile ich jest) zostaw 1 grzejnik otwarty na maxa (jak się wszystkie termostaty zamkną tam woda poleci).Ustawiaj max oczko niżej - to zazwyczaj koło 24 stopni bo w niektórych od 4-5 lub od 5-6 się termostat nie zamyka w ogóle.Z czasem obniżaj temp gdzie możesz i przyzwyczajaj domowników (u dzieci zostaw z 23 stopnie, łazienki 24, pomieszczenia mieszkalne jak kto woli, korytarze niżej).Masz wiele rzeczy spieprzonych i ciężko to będzie ustawić, ale zacznij od CWU na stałe, wyłączenie pokojówki, ustawione termostaty.Reszte - doczytaj tu wątek piec na ekogroszek - ustawienia gdzieś od 60 strony - tam jest podane czym manewrować. Ale przez 24h niech się po tych przestawieniach wszystko ułoży.
ArekFCB Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #52 Opublikowano 12 Listopada 2017 Sorki - założyłem skale 5stopniową. Na jeden obieg pompy (nie wiem ile ich jest) zostaw 1 grzejnik otwarty na maxa (jak się wszystkie termostaty zamkną tam woda poleci). Ustawiaj max oczko niżej - to zazwyczaj koło 24 stopni bo w niektórych od 4-5 lub od 5-6 się termostat nie zamyka w ogóle. Z czasem obniżaj temp gdzie możesz i przyzwyczajaj domowników (u dzieci zostaw z 23 stopnie, łazienki 24, pomieszczenia mieszkalne jak kto woli, korytarze niżej). Masz wiele rzeczy spieprzonych i ciężko to będzie ustawić, ale zacznij od CWU na stałe, wyłączenie pokojówki, ustawione termostaty. Reszte - doczytaj tu wątek piec na ekogroszek - ustawienia gdzieś od 60 strony - tam jest podane czym manewrować. Ale przez 24h niech się po tych przestawieniach wszystko ułoży. OK tak zrobie dzięki za info. Bedę zgłaszał reklamcję na moją instalcje bo jest nowa ma około 2 miesięcy także zajmę sie tym. A nie wiesz dlaczego zbiera mi sie dużo pyłu w kotle mogę pwoedzć ze bardzo dużo. zalezy to od eko groszku? 26 tys kaloryczność
shogunzlasa Opublikowano 12 Listopada 2017 #53 Opublikowano 12 Listopada 2017 Na to ma wpływ wszystko co wymieniliśmy: 1. za duży piec 2. za duży palnik 3. ciągła zmiana mocy (róznice temperatur).Rzuć nawet 60 stopni na kocioł, włącz CWU na stałe i dopiero potem można się bawić.Rozrysuj schemat instalacji i wrzuć na wątek instalacji na tym forum - dowiesz się co masz skopane.
ArekFCB Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #54 Opublikowano 12 Listopada 2017 Na to ma wpływ wszystko co wymieniliśmy: 1. za duży piec 2. za duży palnik 3. ciągła zmiana mocy (róznice temperatur). Rzuć nawet 60 stopni na kocioł, włącz CWU na stałe i dopiero potem można się bawić. Rozrysuj schemat instalacji i wrzuć na wątek instalacji na tym forum - dowiesz się co masz skopane. Rozrysuj schemat instalacji - to znaczy co mam zrobić??
Rober528 Opublikowano 12 Listopada 2017 #55 Opublikowano 12 Listopada 2017 Po co było dublować zawory termostatyczne regulatorem pokojowym (i jeszcze ustawione strefy czasowe co kilka godzin ) . Jeszcze powinien być zamontowany zawór n-drogowy najlepiej 8 lub 10 drogowy :D . Koledzy Ci dobrze radzą. Popal tak parę dni a na pewno kocioł mniej spali. Ja bym jeszcze obniżył temp. w pomieszczeniach 21-22st.
ArekFCB Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #56 Opublikowano 12 Listopada 2017 Po co było dublować zawory termostatyczne regulatorem pokojowym (i jeszcze ustawione strefy czasowe co kilka godzin ) . Jeszcze powinien być zamontowany zawór n-drogowy najlepiej 8 lub 10 drogowy :D . Koledzy Ci dobrze radzą. Popal tak parę dni a na pewno kocioł mniej spali. Ja bym jeszcze obniżył temp. w pomieszczeniach 21-22st. Czyli wyłączyć termostat pokojowy i ustawić termoststy na grzejiku?? czy obniżyć temperaturę na termostacie pokojwym??
Rober528 Opublikowano 12 Listopada 2017 #57 Opublikowano 12 Listopada 2017 Wyłącz regulator pokojowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ustaw zawory termostatyczne na grzejnika już koledzy to samo tłumaczyli.
ArekFCB Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor #58 Opublikowano 12 Listopada 2017 Wyłącz regulator pokojowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ustaw zawory termostatyczne na grzejnika już koledzy to samo tłumaczyli. ok dzięki
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.