patman2 Opublikowano 13 Października 2017 #1 Opublikowano 13 Października 2017 WitamMam problem ze zbyt dużym ciągiem w kominie spalinowym podczas silnego wiatru. Jest to o tyle kłopotliwe że silny podmuch potrafi zerwać płomień. Myślałem nad regulatorem ciągu dostępnym w sklepach, działającym na zasadzie odchylania się przepustnicy. Mam jednak obawy czy nadciśnienie generowane przez pracę wentylatora również nie będzie jej otwierać, przez co spaliny mogłyby się dostawać do kotłowni. Może miał ktoś styczność z tego typu problemem?
Dancych Opublikowano 13 Października 2017 #2 Opublikowano 13 Października 2017 Na pewno nie bedzie. Ja kupilem pare dni temu wiec bede montowal na dniach. Moge dac Ci znac jak chcesz. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
zaszczytcony Opublikowano 13 Października 2017 #3 Opublikowano 13 Października 2017 Producenci kotłów podają wartość podciśnienia jako wartość dodatnią w ramach "uproszczenia", co dodatkowo gmatwa całe zagadnienie, sugerując de facto iż ta wartość to nadciśnienie. Wspomniane odchylanie się przepustnicy nastąpi jedynie w przypadku wystąpienia podciśnienia, a więc praca wentylatora nie może wywołać efektu o którym piszesz, zakładając względną szczelność układu (połączenie czopucha, wyczystki i rurki odskraplacza z przewodem spalinowym/dymnym) no i samą drożność oraz odpowiednio dobrany przekrój tegoż przewodu.
patman2 Opublikowano 13 Października 2017 Autor #4 Opublikowano 13 Października 2017 Jest to kocioł kondensacyjny czyli zamknięta komora spalania. Komin spalinowy, w tym przypadku rura 80 jest na pewno szczelny.
zaszczytcony Opublikowano 13 Października 2017 #5 Opublikowano 13 Października 2017 Ups, pardon, faktycznie to temat dotyczący kotłów gazowych, trafiłem tutaj na "skróty" ;). Dla kotłów na paliwa stałe RCK to same plusy. W karcie katalogowej przeznaczenie to przewody wentylacyjne, dymne i spalinowe, więc przeciwwskazań nie ma :)
Gość mak Opublikowano 13 Października 2017 #6 Opublikowano 13 Października 2017 Witam Mam problem ze zbyt dużym ciągiem w kominie spalinowym podczas silnego wiatru. Jest to o tyle kłopotliwe że silny podmuch potrafi zerwać płomień. Myślałem nad regulatorem ciągu dostępnym w sklepach, działającym na zasadzie odchylania się przepustnicy. Mam jednak obawy czy nadciśnienie generowane przez pracę wentylatora również nie będzie jej otwierać, przez co spaliny mogłyby się dostawać do kotłowni. Może miał ktoś styczność z tego typu problemem? Masz zwyczajnie błędnie wykonaną instalację odprowadzania spalin. To co opisujesz mogło się zdarzyć w starych kotłach takich ze "świeczką" w kondensacyjnych nie ma prawa
patman2 Opublikowano 13 Października 2017 Autor #7 Opublikowano 13 Października 2017 Komin spalinowy nie jest zbyt skomplikowany, rura 80, wychodzi kolanem 90st. z kotła, ok.1m poziomego odcinka i drugie kolano 90st. kierujące rurę pionowo do góry, zakończenie ponad dachem. Ciężko wskazać miejsce gdzie mógłby być błąd.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.