Witam

 

prosiłbym o pomoc w zaprojektowaniu instalacji CO

Aktualnie instalacja wygląda tak: post-74913-0-44461000-1507194097_thumb.jpg

Po modernizacji chce zrobić tak: post-74913-0-48603100-1507194041_thumb.jpg

Nie wiem tylko które urządzenie ma sterować 2 zaworami trójdrożnymi, chyba że powinien być 1 czterodrożny

Poza tym czy instalacja jest zaprojektowana prawidłowo?

 

Opublikowano

To poszedłeś na całość! 6 pomp w instalacji!!! Albo na jakąś "mocną" promocję trafiłeś!? Na termostaty pomieszczenia też chyba masz promocję bo i tu zaszalałeś z ilością. Na stronie producenta znajdziesz moduł strefowy i jak go zastosujesz to wystarcza Ci tylko dwie pompy (te które są w module). Na podgrzewacz też będzie zbędna bo ten 3D jest przełączający. Nad podgrzewaczem płaszczowym tez bym się radził poważnie zastanowić, ale to i tak twoja decyzja

Opublikowano

Bojler akurat potrzebuje bo mam daleko punkty poboru i mam do niego obieg cyrkulacyjny.

Co do modułu strefowego to czy chodzi ci o moduł wielostrefowy  - SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP?

Poza tym te zawory 3D co ma sterować - podłącza się je do kotła czy muszę mieć jeszcze jakiś dodatkowy sterownik?

A co do termostatów to jak inaczej rozwiązać sterowanie temperaturą w każdym pokoju?

Opublikowano

Uprościłem trochę schemat, prosiłbym o sprawdzenie poprawności instalacji.

post-74913-0-35410500-1507271810_thumb.jpg

Kocioł ma wbudowany zawór trójdrożny i pompę oraz zawór bezpieczeństwa.

Czy brakuje coś jeszcze na tym schemacie?

Opublikowano

...i naczynie przeponowe też ma.  Czy potrzebne będzie dodatkowe to jest zależne od pojemności instalacji, w kotle Crystal 2 naczynie ma pojemność 6 l . Widzę że nie chcesz słuchać?Brakuje i to dużo, brakuje sprzęgła hydraulicznego, brakuje diviconów dla stref grzania.. i jak chcesz to termostatów dla  poszczególnych stref.  Wyrzuć zintegrowany rozdzielacz do podłogówki bo nie współpracuje z kotłem gazowym  i zastosuj moduł strefowy (!!!!) bo jest to kompletny zestaw ze sprzęgłem i diviconami obiegów grzewczych. W tej formie, działać to nie będzie na pewno. Podgrzewacz potrzebujesz ale nie płaszczowy który nie bardzo nadaje się do kotła gazowego (patrz podgrzewacze z oferty producenta kotła) np UTS150 który ma możliwość podłączenia cyrkulacji, co należało by potwierdzić doborem do zapotrzebowania, ilości osób i stosowanych odbiorników cwu.

Opublikowano

Przerobiłem schemat zamieszczając moduł wielostrefowy

post-74913-0-32740400-1507789027_thumb.jpg

co do zasobnik cwu to mam już zasobnik który ma wymiennik 28kw i wyjście na obieg cyrkulacyjny. Aktualnie ma podłączoną grzałkę elektryczną.

Prosiłbym jeszcze o pomoc jak sterować temperaturami w poszczególnych pokojach? Czy termostaty na grzejnikach wystarczą czy trzeba zastosować jakieś dodatkowe sterowniki, to samo tyczy się podłogówki na poddaszu.

Oraz gdzie umieścić sterownik pokojowy - chodzi mi czy w dowolnym pokoju czy są jakieś wskazania?

Czy gdzieś w instalacji powinienem umieścić dodatkowe czujniki temperatury?

Opublikowano

Dla grzejników wystarczą termostaty.

Podłogówka ma za dużą bezwładność aby nią sterować w stylu zał/ wył.

Tam trzeba ustawić przepływy i temp tak aby otrzymać zadaną temp w pomieszczeniach.

Opublikowano

Ale w jaki sposób to rozwiązać? Jakiś dodatkowy sterownik niezależny od pieca i siłowniki na rozdzielni czy coś innego?

Sterownik pokojowy w każdym pokoju?

Opublikowano

Przepływy ustawiasz raz - ręcznie na rozdzielaczu a sterownik steruje temp wody wg krzywej pogodowej za pomocą zaw 3 -D+ drobne korekty w sterowniku.

Nie daje się siłowników ani termostat€w pokojowych.