SorenLorenson Opublikowano 26 Września 2017 #1 Opublikowano 26 Września 2017 Dzień dobry. Mieszkanie o powierzchni 80m^2, parterowe, 3 z 4 ścian to ściany zewnętrzne docieplone styropianem 15cm. Wysokość pomieszczeń 2,5m. Grzejniki aluminiowe, w sumie 78 (co daje moc 8736W, przy zasilaniu 50*C.żeberek dla temp pomieszczeń 20*C) + jeden panel 50x40. Budynek podpiwniczony, trzy piętrowy. Regulator pokojowy, to euroster-Q7, umiejscowiony pośrodku mieszkania. Kocioł - nowy RED by Termet 25/30. Minimalna moc cieplna kotła wynosi 4,3kW przy temp. 50/30*C i taką temperaturą chciałbym zasilać układ i takie są nastawy. Jednak przy obecnych warunkach pogodowych, kocioł osiąga po jakimś czasie 54/50*C i się wyłącza. Czy warto dołożyć do instalacji jeszcze 20 żeber (po 112W na żebro) i czy ten zabieg wyeliminuje taki przyrost temp na zasilaniu i powrocie? Zapotrzebowanie mieszkania na moc grzewczą obliczyłem na ciepłowlasciwe.pl i wynosi max 6,7kW w najmroźniejszy dzień oraz przeciętna 3,3kW. Parametry kotła.
sambor Opublikowano 26 Września 2017 #2 Opublikowano 26 Września 2017 To nic nie da, lepiej pokombinować z temp zasilania i prędkościami pompy w kotle
SorenLorenson Opublikowano 26 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 26 Września 2017 Dziękuję Sambor. Nastawa minimalnych obrotów wentylatora oraz pompy załatwiły sprawę. Teraz pięknie dział już na temp. zasilania 46*C.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.