johns88 Opublikowano 20 Września 2017 #1 Opublikowano 20 Września 2017 Witam mamy z ojcem dość spory problem. Jesteśmy po remoncie gruntownym mieszkania, instalacja CO nietknięta oprócz zdjęcia 2 grzejników do malowania. Wszystko zamontowaliśmy po staremu, w łazience jedynie został dołożony grzejnik (suszarka). Ku naszemu zdziwieniu dwa grzejniki są zimne. Wodę dopuszczaliśmy, grzejniki odpowietrzone, zawory nastawne sprawdzone. Wszystko jest jak należy a grzejniki zimne. Pozostałe (12-13szt) w całym domu ciepłe. Podczas przepuszczania wody przez odpowietrznik woda ciepła dochodzi do grzejnika (po przepuszczeniu ok. 2L) po czym się wraca i grzejnik znów zimny. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
AdamMa Opublikowano 20 Września 2017 #2 Opublikowano 20 Września 2017 Zawory odcinające przy grzejniku otwarte?
johns88 Opublikowano 20 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 20 Września 2017 No i właśnie mi Pan uratował instalację :] Ojciec zapomniał że zakręcił :P Dzięki za pomoc
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.