Snoopi21898 Opublikowano 14 Września 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Witam. Potrzebuje informacji na temat sprzęgła hydraulicznego w instalacji lub najlepiej sprzęgło -rozdzielacza. Jak poprawnie zamontować jakiej firmy. Czy potrzebna jest pompa kotłowa na powrocie i zawór stałotemperaturowy? Czy montować filtry przed każdą pompą czy jeden przed sprzęgłem. Jak wpiąć cwu w sprzęgło czy w osobny obieg. Posiadam kocioł 15kw na ekogroszek instalacja mieszana co i podłogówka. Jakiej mocy wystarczy owe sprzęgło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Września 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19095-sprz%C4%99g%C5%82a-hydrauliczne-troch%C4%99-teorii-i-praktyki/ Pompa na powrocie musi być, jak dobrze ustawisz przepływy to zaw 3-D na powrocie nie potrzebny, choć przy podłogówce to się raczej nie uda Filtry to standard- chronią pompę, więc muszą być przed każdą CW przed sprzęgłem - wprost z kotła Sprzęgło to tak jak k...s im większe tym lepiej, min 2x moc kotła. Jak dla ciebie to ok 40kW, tylko weź izolowane. Z resztą w podanym temacie jest wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snoopi21898 Opublikowano 14 Września 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Ok dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.