Tomekk1988 Opublikowano 11 Września 2017 #1 Opublikowano 11 Września 2017 Witam mam pytanie mam piec prity z płaszczem wodnym pompa na powrocie wydaje mi się ze gotuje wode moje pytanie brzmi czy jak dam odpowietrzniki automatyczne do grzejników to czy będzie brać powietrze do środka bo wyczytałem ze jak pompa jest na powrocie to nie powinno się dawać
sambor Opublikowano 11 Września 2017 #2 Opublikowano 11 Września 2017 Dobrze wyczytałeś z tymi odpowietrznikami. Ale możesz dać odpowietrznik zaraz za na wyjściu z kotła/ pieca/ kominka. Instalacja otwarta czy zamknięta ?
Tomekk1988 Opublikowano 11 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 11 Września 2017 Instalacja otwarta. Jeszcze jeden myk bo na naczyniu wziorczym mam odpowietrzmik i nie mam pojęcia czy on coś daje raz miałem go wykręcić bo jak dopuszczam wody to syczy
sambor Opublikowano 11 Września 2017 #4 Opublikowano 11 Września 2017 Naczynie otwarte ma być otwarte i nim powinna się odpowietrzać instalacja, a na grzejnikach daj odpowietrzniki ręczne i odpowietrzaj przy wyłączonej pompie
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #5 Opublikowano 12 Września 2017 Witam tu gdzie strzałka mam dać odpowietrznik ?
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #6 Opublikowano 12 Września 2017 Naczynie otwarte ma być otwarte i nim powinna się odpowietrzać instalacja, a na grzejnikach daj odpowietrzniki ręczne i odpowietrzaj przy wyłączonej pompie
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #7 Opublikowano 12 Września 2017 Naczynie otwarte ma być otwarte i nim powinna się odpowietrzać instalacja, a na grzejnikach daj odpowietrzniki ręczne i odpowietrzaj przy wyłączonej pompie
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #8 Opublikowano 12 Września 2017 Odpowietrznik daje coś czy go wykręcić ?
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #9 Opublikowano 12 Września 2017 Odpowietrznik daj tak jak narysowałeś w poście #7, narysuj jeszcze jak masz wpięte do instalacji naczynie, powinno być tam gdzie jest planowany odpowietrznik - czyli zaraz za piecem na trójniku.
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #10 Opublikowano 12 Września 2017 Czyli naczynie przepiąć tu gdzie dałem pytajnik
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #11 Opublikowano 12 Września 2017 Naczynie załączone do powrotu . Czyli złe ? Ale ono działa czy może wyrządzić szkodę ? I podłączyć je do zasilania ? Pompa jest na powrocie
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #12 Opublikowano 12 Września 2017 Naczynie i pompa muszą być podłączone na zasilaniu, wtedy nie potrzeba tych odpowietrzników i nic się nie zapowietrzy. Przykład montażu na rys.
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #13 Opublikowano 12 Września 2017 Czyli tym systemem jest złe podłączone
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #14 Opublikowano 12 Września 2017 To nie jest właściwy schemat , sam się już o tym przekonałeś. Na dodatek może być niebezpieczny, jak się woda mocniej zagotuje, to para nie będzie miała gdzie ujść, może rozerwać piec. Powinno być wg schematu poniżej
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #15 Opublikowano 12 Września 2017 Dziękuje za informacje przerobię to . A jeszcze mam pytanie jak to przerobię to dawać ten odpowietrznik na zasilaniu ?
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #16 Opublikowano 12 Września 2017 A i dlaczego musi być odpowietrzany na wyłączonej pompie ? Raz czytałem żeby odpowietrzyć jak będzie na piecu min 50 st
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #17 Opublikowano 12 Września 2017 Na pompie czasem wytrącają z wody się gazy ,więc za pompa warto dać odpowietrznik. A odpowietrzamy przy wył pompie dlatego aby nie zaciągło powietrza. Po prostu nagrzewasz instalację i wyłączasz pompę.
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #18 Opublikowano 12 Września 2017 Naczynie mam chyba 10l 4 grzejniki panelowe i jedna drabinka i bojler z wężownicą moje pytanie brzmi czy to naczynie zostawić czy wymienić ?
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #19 Opublikowano 12 Września 2017 I jeszcze czy ta rura co idzie od naczynia do uzupełnienia pieca może mieć kolana ?
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #20 Opublikowano 12 Września 2017 I jeszcze czy ta rura z naczynia co uzupełnia piec może mieć kolana ?
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #21 Opublikowano 12 Września 2017 Naczynie wystarczy Jak najmniej kolan
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #22 Opublikowano 12 Września 2017 A tam jest jeszcze zawór różnicowy zostawić go czy usunąć bo na schemacie które mi przedstawiłeś go nie ma
Tomekk1988 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #25 Opublikowano 12 Września 2017 A gdybym go zostawił to on jakieś szkody wyrządza ?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.