lenin26 Opublikowano 4 Września 2017 #1 Opublikowano 4 Września 2017 Witam,Posiadam kociol OEP25 kw z palnikiem burner-s, palił 5 sezonów. Temat podstawowej przypadłośc,i ogólnie znany internetowi i użytkownikom koroduje slimak oraz korpus palinka. U siebie temat obserwowalem rozbierajac palink 1 raz po trzech sezonach, 2-gi raz po 4 sez. i teraz rozebralem 3-ci raz. Za kazdym razem slimaka bylo mniej ( w jednym miejscu po srodku) oraz robil sie wzer zaraz za palinikiem od strony tyłu kotła (widac go dopiero jak sie rozbierze segmenty palinka). W tamtym roku za radami z forów dorobilem osuszanie i o dziwo to działa Dzis po rozebraniu wyglda na to ze wzer na korpusie sie nie powieksza (jest jakies 6 mm w najglebszym mijescu z 10 mm scianki) grubość slimaka tez jest podobna jak rok temu. Rozebralem palnik wlasciwie z zamiarem wymiany slimaka (270zł) i pewnie to zrobie zeby nie bylo zaskoczenia zima, lecz karpus to juz wiekszy wydatek (800zł) i moze z tym dosuszaniem pociagnie jeszcze kilka sezonów. Wiem ze spawanie zeliwa to kłopotliwa sprawa i wpadłem na taki pomysł ze jak mam to rozebrane to moze wypelnil by te wzery jakims klejem wysokotemperaturowym. Ma to jakis sens ? Jaka tam jest temeratura ( 5 cm za palnikiem )a Moze cos innego polecacie ? Znalzlem takie klejeInferno http://allegro.pl/inferno-klej-wysok...rs_rule_id=201cx-80 http://allegro.pl/klej-do-metalu-spa...960343841.htmlPozdrawiamKrzysztof
lenin26 Opublikowano 7 Września 2017 Autor #2 Opublikowano 7 Września 2017 Podbijam temat, nikt nie eksperymentowal z takimi klejami ?
marcus312 Opublikowano 7 Września 2017 #3 Opublikowano 7 Września 2017 Ten podajnik jest z żeliwa czy staliwa ,ja bym to dał co cynkowania ogniowego najlepiej od razu jak było nowe ,mam stalowy tak zrobiony i zero wżerów :D
robus2000 Opublikowano 15 Maja 2019 #4 Opublikowano 15 Maja 2019 witam Już drugi raz wypalił mi się podajnik burner s w ogniwo 16+. I to w tym samym miejscu. Rozebrałem ten podajniki i bede go ratował opaską z blachy oraz podklejał klejem odpornym na temperaturę
mkaczko Opublikowano 15 Maja 2019 #5 Opublikowano 15 Maja 2019 Glupio zapytam jak to sie moglo przrpalic ??Mam palnik stalowo zeliwny z 2008 roku i nic sie z nim nie dziejeCo to za palniki teraz robia ??Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 15 Maja 2019 #6 Opublikowano 15 Maja 2019 19 minut temu, robus2000 napisał: witam Już drugi raz wypalił mi się podajnik burner s w ogniwo 16+. I to w tym samym miejscu. Rozebrałem ten podajniki i bede go ratował opaską z blachy oraz podklejał klejem odpornym na temperaturę Niewiele to da podejrzewam. Żeliwny korpus musi być już konkretnie wytarty. U mnie coś podobnego wystąpiło dopiero po jedenastu latach palenia.
Jasiek11 Opublikowano 15 Maja 2019 #7 Opublikowano 15 Maja 2019 Mam podobnie, palnik ekoenergia Termotecha. Dziura w okolicach wentylatora, rura żeliwna. Brak części zamiennej. Producent proponuje nową rurę, ślimak, za "marne" 2200zł. Trzeba będzie próbować spawać. Pytanie jak wygląda ślimak, bo jak kiepsko, to lekko nie będzie.
robus2000 Opublikowano 16 Maja 2019 #8 Opublikowano 16 Maja 2019 Dziura w żeliwie występuje najczęściej wtedy, kiedy Używa się ''mokrego'' ekogroszku. Takie info znalazłem na forum, tak też mi mowili ludzie z serwisu, którzy wymieniali mi ten podajnik za pierwszym razem, ok 3 lata temu. Reklamowałem wtedy w OGNIWIE ten przypadek i mimo, że gwarancja skończyła się trzy miesiące to uznali mi to i wymienili jako na gwarancji. Piec ma 7 lat i dwa takie przypadki, no mam 'pecha'. Dodam też, że nie mam doprowadzonego powietrza ''OSUSZACZA" do zbiornika. Teraz zamontuję go bo w zeszłym roku dokupilem tę część razem ze ślimakiem i sprzęgłem ślimaka. Zapodam zdjęcia z naprawy.
Gość berthold61 Opublikowano 16 Maja 2019 #9 Opublikowano 16 Maja 2019 8 godzin temu, Jasiek11 napisał: Mam podobnie, palnik ekoenergia Termotecha. Dziura w okolicach wentylatora, rura żeliwna. Brak części zamiennej. Producent proponuje nową rurę, ślimak, za "marne" 2200zł. Trzeba będzie próbować spawać. Pytanie jak wygląda ślimak, bo jak kiepsko, to lekko nie będzie. Slimak możesz dać dorobić w Bielsku jest firma która dorabia wszystkie ślimaki .
MikiQ Opublikowano 16 Maja 2019 #10 Opublikowano 16 Maja 2019 W okolicach Kobióra też jest gościu co dorabia ślimaki. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
robus2000 Opublikowano 17 Maja 2019 #11 Opublikowano 17 Maja 2019 witam Dokonałem doraźnej/tymczasowej naprawy tego przetartego/przepalonego podajnika. Po wyciągnięciu okazało się, że pod drugiej stronie też jest dziura. Dorobiłem z blachy 4 mm takie opaski z dospawanymi 'kwadracikami' w miejscach gdzie są te dziury. Dziury zakleiłem masą 'płynny metal' i przykleiłem tę opaskę na klej termoodporny 'do 1000st.c' do podajnika. Po zamontowaniu całości juz w piecu dokreciłem ściskiem tę opaskę, zostanie tam na stałe. Koszt naprawy ok 35 zł za kleje + spawanie, kilka elektrod. Bede zamawiał nowy podajnik, 800 zł + 110zł przesyłka. Nie wiem na ile to wytrzyma ale może na te chłodnie dni wystarczy.
Gość berthold61 Opublikowano 17 Maja 2019 #12 Opublikowano 17 Maja 2019 Masakra a druga masakra to cena tych zabawek trochę szokująca , na twoim miejscu nie kupiłbym drugi raz tego zestawu a szukałbym czegoś w normalnej cenie i nie żeliwne bo to wcale trwalsze nie jest , palnik kompletny idzie dostać za 1600zł ale innej marki .
Kijasr Opublikowano 17 Maja 2019 #13 Opublikowano 17 Maja 2019 Na forum es co chwilę ktoś pisze że ma dziurę w podajniku niby w ogniwach to normalneWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 18 Maja 2019 #14 Opublikowano 18 Maja 2019 Jak to moze byc normalne ??? Przeciez to ewidentna wada technologiczna, Palilem mokrym ekogroszkiem w kotle hef eko plus palnik stalowo zeliwny, i jakos go nie przezarlo Obudowa palnika nie wiem z jakiej jest stali ale nie ma nigdzie wzerow jakies tam slady rdzy ale tak nic a tu na wylot Przeciez ten palnik nie jest warty zlotowki przez ta wade Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
janklos12 Opublikowano 18 Maja 2019 #15 Opublikowano 18 Maja 2019 Nie wiem co sądzić o tych awariach, normalnie jak patrze to masakra z tymi palnikami ale z drugiej strony mam ogniwo 10kw z tym palnikiem z 2013 roku i po 6 latach wszystko ok. sprawdzam co roku wyjmuje ślimak, palnik itd. Jak zaczęły wycierać się korpusy w palnikach 3-4lata temu to załatwiłem sobie nawet zapasowy 1roczny na wymianę w razie czego ale w tym roku sprzedałem bo nie ma sensu trzymać jak nie widać by się coś wycierało w starym. Palę suchym opałem i od 3 lub 4 lat mam osuszanie
robus2000 Opublikowano 19 Maja 2019 #16 Opublikowano 19 Maja 2019 Pierwsze dwa dni palenia były normalne , wszystko szczelne, nic nie śmierdzi z podajnika. Tak jak pisałem zamontowałem system napowietrzania zbiornika paliwa. Piec wygasiłem bo przyszło ciepło. Zobaczymy na jak długo taka naprawa/zalepienie wytrzyma? Napiszę o tym w swoim czasie. podgląd pieca/schemat: https://esterownik.pl/device/1755
Jasiek11 Opublikowano 19 Maja 2019 #17 Opublikowano 19 Maja 2019 Tak to zrobiłeś, że pewnie wytrzyma bardzo długo. Chyba, że wytrze się w zupełnie innym miejscu.
jacekmury1 Opublikowano 26 Września 2019 #18 Opublikowano 26 Września 2019 Skąd Ogniwo bierze tak wysokie ceny cześci?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.