Witam,

Czy piec wymieniony w tytule mozna podkrecic do maksymalnej temperatury zadaniowej 95 stopni. Na komputerze maksymalna jest 85 stopni. Czy moze ktos wie jakie zuzycie peletu maja te dwa piece przy maksymalnym obciazeniu.

Ps. Przepraszam za brak polskich liter i moja skladnie

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

O max temp pracy pytaj producenta

Wg mnie raczej nie jest dopuszczalna dla rynkowej konstrukcji.

Ze 100 kg pelletu masz ok 300 - 350kW mocy

Możesz sobie przeliczyć dla innych wartości

Opublikowano

Pytalem i powiedzieli ze max jest 85 i tego nie zmienia. Ale w specyfikacji jest napisane ze maks temp pracy to 95. Wiec powienien wytrzymac bez problemu. Do obslugi mam piec herz bio fire 500 biocontrol gdzie zainstalowany jest inny komputer steruja ktory daje mozliwosc pracy do 95. Ten piec juz dziala okolo 6 lat. a ja chcem podkrecic piec kostrzewa maxi bio 285 kw na wlasna odpowiedzialnosc. Chcem polaczyc z 3-4 piece kaskadowo i wtedy bede mial 855- 1140 kw. Poprostu potrzebuje system co w ciagu 12 godzin nagrzeje mi okolo 120000 litrow wody z 20 do 90-95 stopni. Jesli masz wiedze co moze pomoc bede wdzieczny

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Dlatego tez myslalem wlutowac w obwod czujnika temperatury rezystor tylko musial bym w tabeli zobaczyc jakiej wielkosci. Czujnik to ct2. Pozdrawiam

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Wg normy sam wymiennik kotła musi wytrzymać do 110C

A automatykę to przy takiej inwestycji to można zlecić fachowcom

Taka amatorszczyzna jest dobra dla domowej kotłowni

Opublikowano

Wedlug opisu tam jest przemyslowy sterownik ze tak powiem. W sumie mozna zalozyc inny sterownik ale nie wiem dokladnie czy bedzie wszytsko hulalo bo tam jest obrotowy palnik. Sam producent tego nie zrobi wiec musze cos pokombinowac.

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Panie Sambor to moze masz na mysli jakis sterownik ktory by obsluzyl taki piec z mozliwoscia temp 95 stopni. A co do 110 stopni na wymienniku ciepla to wytrzyma wedlug tabeli okolo 133 stopnie poniewaz maksymalne robocze cisnienia pieca (a wiec i wymiennika) wynosi 3 bary. A woda zmienia sie w pare przy 3 barach w temperaturze 133,54 stopni. Mozna tez zastosowac (z tego co slyszalem) specjalny olej do cyrkulacji ktory przy powiedzmy 160 bedzie pracowal przy cisnieniu 1 bara.

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Norma wg której są budowane kotły wymaga tylko max 110C, więc nie wiem dlaczego miałby pracować w temp wyższych,

na pewno nikt nie badał takiej sytuacji  jak praca przy 3 barach w temp 133C.

 

PS

Jaką tabelę miałeś kolego na myśli, pisząc o wytrzymałości kotła do 133C?

Opublikowano

Uzylem tabeli wkorej bylo podane temperatura wrzenia i cisnienie. Wiec wydaje mi sie ze jesli wytrzyma prace przy 3 barach wiec powinno przeszkoczyc 110 stopni.

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Panie Sambdor widze ze posiadasz duza wiedze na temat systemow grzewczych. Czy jest mozliwosc spotkac sie na czacie badz jakims komunikatorze wtedy bym moze lepiej naswietlil sprawe i moze bym wyniosl cos ciekawego znaszej rozmowy.

Pozdrawiam

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

 Czy jest mozliwosc spotkac sie na czacie badz jakims komunikatorze wtedy bym moze lepiej naswietlil sprawe i moze bym wyniosl cos ciekawego znaszej rozmowy.

 

Nie widzę takiej potrzeby.

Opublikowano

Czyli z tego co rozumiem nie mam co liczyc na pomoc z Pana strony. Ale i tak dziekuje za poswiecony czas

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Witam, jesli ktos chcial by podyskutowac na ww temat zapraszam serdecznie. Pozdrawiam

 

 