Jakub772 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Witajcie mam problem z podłogówką a mianowicie za wysoka temperatura na wyjściu około 33 C a na parterze około 27 c temperatura powietrza jest po prostu za ciepło. Na wyjściu z pieca mam pierwszą pompę później zawór 3d VTA322 35-60 C ESBE i wyjście na dwa obiegi pogłogówki przez rozdzielacz dwuobiegowy bez żadnych regulatorów przepływu powrót podpięty oczywiście pod zawór 3d spięty z głównym powrotem z grzejników z piętra. Nadmienie że mam zawór 4d z który idzie na grzejniki na poddasze i puszczam tam temperture około 35 c i jest to wystarczająca temperatura by było ciepło na poddaszu. Na piecu przy większych mrozach mam temperature około 58 - 60 C . Czy wysoka temperatura jest przez zawór ( model) czy również przez powrót który jest równie gorący . Macie jakieś pomysły no i jaka powinna być optymalna temperatura podłogówki na wyjściu z pieca.
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Masz źle połączone, zły zaw 3-D, złe rozdzielacze i pewnie jeszcze coś innego źle Daj schemat instalacji
Jakub772 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 tak to wygląda zdolności nie mam paint pomógł czuniki nie uwzględniałem rozdzielacz nie naniosłem ale jest za pompą podłogówki
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #4 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Musisz zmienić miejsce wpięcia obiegu podłogi - za zaw 4-D, zmiana VTA 35-60 na VTA 25-40C - nie wiem ile masz pętli tej podłogi, jak więcej niż 5 to powinien być VTA572 25-43C W rozdzielaczu podłogi muszą być rotametry do regulacji przepływu
Jakub772 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor #5 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 mam dwie pętle podłogówi czy ten zawór o niższych temperaturach będzie dobry?
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #6 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Jak 2 pętle to VTA 322 20-43C wystarczy i może da się to bez rotametrów jakoś ustawić
Jakub772 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Autor #7 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Dziękuję za pomoc mam jeszcze pytanko odnośnie sterowania temperaturą podłogowymi poprzez czujnik zewnętrzny temperatury warto w to się bawić słyszałem że można trochę przyoszczedzic na opale
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2017 #8 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Jakbyś grzał cały dom podłogówką i miał dodatkowo rotametry to tak , Ale dla 2 pętli to kwiatek przy kożuchu
Jakub772 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #9 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 A mozesz mi powidziec jak podepne za zaworem 4d zawor 3d to powrot podlogowki podpiac rowniez z powrotem 4d z grzejnikow
sambor Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #10 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Tak, powrót podłogi wpinasz jak powrót grzejników