karmelsik Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #1 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam, zakładam ogrzewanie podłogowe w starym domku szeregowym o powierzchni 55m2. Zasilane kotłem dwufunkcyjnym Junkers o mocy 24 kW. Problem dotyczy małej łazienki o powierzni ok 4m2. Jest bardzo niska i każdy uratowany centymetr jest na wagę złota. Z wykonawcą ustaliłem, że można zredukować grubość styropianu do 1cm+ położenia ekranu izolującego (taki jak za grzejnikami). Oczywiście liczę się z tym, że będą straty ciepła, ale myślę, że przy tak małej łazience nie będzie to bardzo odczuwalne. Do tego wylewka 5cm to i tak wyjdzie około 7cm. W pomieszczeniu będzie też wisiał grzejnik na ręczniki. Bardzo prosiłbym o radę czy jest jakieś inne rozwiązanie, które mógłbym zastosować nie rezygnując z ogrzewania podłogowego i jednocześnie nie tracąc tylu centymetrów. Czytałem o suchych wylewkach, gdzie można zejść do 3 cm grubości, jednakże podobno gorzej akumulują ciepło. Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za pomoc Kamil
olinek Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #2 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 W Austrii w takich wypadkach bardzo popularne jest frezowanie kanałów na rurkę w istniejącej posadzce , nie ma wtedy co prawda żadnej izolacji pod rurką ,ale wychodzi się praktycznie na starą wysokość podłogi , widziałem u nas też oferty na wykonanie takiego ogrzewania. tak to wygląda w praktyce jak na filmie. https://www.youtube.com/watch?v=29k0cBMo5bI https://www.youtube.com/watch?v=rrzhEGNM-N4
karmelsik Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #3 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Interesujące, przeszło mi przez myśl podobne rozwiązanie, ale nie mówiłem tego na głos bo myślałem, że to głupie. Można jednak przyjąć, że ogrzewania takiego kawałka podłogi jest 2 razy droższe gdyż połowa ciepła "ucieka w dół" prawda?
olinek Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #4 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Pewnie tak , ale coś za coś - a straty nie są chyba aż tak wielkie , bo powierzchnia mała.
marwol Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #5 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 A na ściany z ogrzewaniem "podłogowym" wejść nie możesz?
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #6 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Wszystko zależy co jest pod podłogą na której ma być ogrzewanie. Co do frezowania to robiłem - kilka razy, bruzdownica i idzie. Jak chcesz walczyć o grubość to nie robi się wylewni z betonu, tylko z anhydrytu - wtedy wystarczy 2 cm nad rurami. Jeden cm styropianu nic nie daje, natomiast są specjalne maty pod ogrzewanie podłogowe o grubości 2 lub 3 cm i to mogę ci polecić, warto.
jacek2929 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #7 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam, zakładam ogrzewanie podłogowe w starym domku szeregowym o powierzchni 55m2. Zasilane kotłem dwufunkcyjnym Junkers o mocy 24 kW. Problem dotyczy małej łazienki o powierzni ok 4m2. Jest bardzo niska i każdy uratowany centymetr jest na wagę złota. Z wykonawcą ustaliłem, że można zredukować grubość styropianu do 1cm+ położenia ekranu izolującego (taki jak za grzejnikami). Oczywiście liczę się z tym, że będą straty ciepła, ale myślę, że przy tak małej łazience nie będzie to bardzo odczuwalne. Do tego wylewka 5cm to i tak wyjdzie około 7cm. W pomieszczeniu będzie też wisiał grzejnik na ręczniki. Bardzo prosiłbym o radę czy jest jakieś inne rozwiązanie, które mógłbym zastosować nie rezygnując z ogrzewania podłogowego i jednocześnie nie tracąc tylu centymetrów. Czytałem o suchych wylewkach, gdzie można zejść do 3 cm grubości, jednakże podobno gorzej akumulują ciepło. Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za pomoc Kamil Nie znam się ale się wypowiem. Znaczy nie jestem prof. ale robiłem u siebie różne przeróbki. Ogólnie to ogrzewanie podłogowe może leżeć na gołych rurkach w sensie 0,5cm kleju nad i na to jakieś grube płytki gresowe. Płytki i tak ładnie rozprowadzą ciepło. Nie rozumiem tego z akumulacją bo przecież to piec gazowy i idzie bez przerwy?
karmelsik Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #8 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Wszystko zależy co jest pod podłogą na której ma być ogrzewanie. Co do frezowania to robiłem - kilka razy, bruzdownica i idzie. Jak chcesz walczyć o grubość to nie robi się wylewni z betonu, tylko z anhydrytu - wtedy wystarczy 2 cm nad rurami. Jeden cm styropianu nic nie daje, natomiast są specjalne maty pod ogrzewanie podłogowe o grubości 2 lub 3 cm i to mogę ci polecić, warto. Pod łazienką jest piwnica. To dobrze czy źle (w kwestii bruzdowania i nie stosowania żadnej izolacji)?
karmelsik Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #9 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Nie znam się ale się wypowiem. Znaczy nie jestem prof. ale robiłem u siebie różne przeróbki. Ogólnie to ogrzewanie podłogowe może leżeć na gołych rurkach w sensie 0,5cm kleju nad i na to jakieś grube płytki gresowe. Płytki i tak ładnie rozprowadzą ciepło. Nie rozumiem tego z akumulacją bo przecież to piec gazowy i idzie bez przerwy? Z akumulacją mam na myśli to, że podłoga się nagrzewa i potem oddaje to ciepło. Instalacja ma czujnik temperatury, więc jak powietrze osiągnie żądaną temp. to obieg się wyłączy a podłoga jeszcze przez jakiś czas oddaje ciepło
karmelsik Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor #10 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 A na ściany z ogrzewaniem "podłogowym" wejść nie możesz? O takiej możliwości nie słyszałem i w ogóle nie rozważałem. Ale jeżeli działa to podobnie jak podłogowa instalacja to również nie chciałbym "tracić powierzchni" ponieważ łazienka mała...
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2017 #11 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Jak jest piwnica to można naciąć 2 cm na rurki, rurki po ułożeniu zalać rzadkim klejem do płytek, ale takim mocniejszym. Na to 2 cm anhydrytu i docelowy gres. Niektóre wylewki anhydrytowe są samopoziomujące, więc wyjdzie dobrze i równo. W piwnicy na strop przykleić styropian - tak z 10cm i będzie i akumulacja i izolacja i zachowana wysokość.
DoradcaKAN Opublikowano 16 Sierpnia 2017 #12 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Niektórzy producenci oferują płyty gipsowo-włókninowe z wyżłobionymi kanałami do ułożenia rury grzewczej. Panel jest nastepnie przykrywany wykładziną docelową - ceramika. Niestety dużej akumulacyjności takiego rozwiązania bym nie oczekiwał. Być może warto wesprzeć instalację podłogową ogrzewaniem ściennym - są do tego gotowe płyty grzewcze z już zatopioną rurą, pasują pod standardową zabudowę G-K.
jurek74 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 #13 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Mialem podobny problem w lazience . Pozerwaniu plytek i wylewki bylo jakies 6 nizej.Dalem folie , 2cm steropian, ekran ,rurki ,beton (beton zwykly + plastyfikator) prawie na rowno z rurkami klej i gres .wszystko dziala bez zarzutu . Kociol na eko pali sie cala dobe .
agapyta Opublikowano 12 Lutego 2018 #14 Opublikowano 12 Lutego 2018 Witam, czy ktoś wycinał u siebie otworzy w istniejącej wylewce i kładł rurki do ogrzewania podłogowego? Jeśli tak to na jaką głębokość wycinane były otwory? Myślę nad takim rozwiązaniem, jednak obawiam się tego że podłoga nie będzie grzała równomiernie tj. będzie grzała jedynie powierzchnia tuż nad rurką, obok zimno i dalej kolejna rurka. Przy tradycyjnym sposobie kładzenia ogrzewania podłogowego cała powierzchnia grzeje równomiernie. proszę o Wasze opinie/doświadczenia. dziękuję!
todi Opublikowano 12 Lutego 2018 #15 Opublikowano 12 Lutego 2018 Wycinałem ok. 8 cm na powierzchni 4m2 do styropianu,zalałem mieszanką kleju do płytek z piaskiem grzeje pięknie .Zasilanie i powrót poszły do piwnicy.
agapyta Opublikowano 19 Lutego 2018 #16 Opublikowano 19 Lutego 2018 Dziękuję za odpowiedź. Upewniam się bo mi zależy na informacji jedynie o wycinaniu samych rowków a nie kuciu całej posadzki - czy o tym Pan pisze?