palacz66 Opublikowano 26 Lipca 2017 #1 Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam. Jak w temacie czy jest bezpieczne zrobienie czegoś takiego i czy to się sprawdzi. Kolega ma baypass na powrocie kotła i twierdzi że wyrzuci zawór różnicowy a wstawi kulowy a za pompa wstawi zawór zwrotny i zlikwiduje tym grawitację a jak będzie chciał żeby działała przy braku prądu to otwiera zawór kulowy i grawitacja będzie działac? Czy to możliwe i bezpieczne? I czy to dobry pomysł on twierdzi że to działa?
Gość Digitrax Opublikowano 26 Lipca 2017 #2 Opublikowano 26 Lipca 2017 Nie będzie działać. Grawitacja nie jest w stanie otworzyć zaworu zwrotnego ze sprężynką. Na powrocie w bypass winien być zawór zwrotny ale klapowy nie za pompą ale równolegle do niej. Wtedy grawitacja będzie działać. Gdy chce ją całkowicie wyeliminować z niewiadomych mi powodów to niechaj wstawi zawór kulowy bezpośrednio na powrocie kotła.
palacz66 Opublikowano 26 Lipca 2017 Autor #3 Opublikowano 26 Lipca 2017 Właśnie o to chodzi żeby grawitacja nie otworzyła tego zaworu zwrotnego! A zawór odcinający kulowy zamiast różnicowego po to żeby ewentualnie można było go otworzyć i grawitacja będzie!
Przemyslaw85 Opublikowano 26 Lipca 2017 #4 Opublikowano 26 Lipca 2017 Moim zdaniem będzie to działa ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy z racji że zbiornik wyrównawczy jest teraz pewnie zamontowany na końcu pionu. Sądzę że będzie trzeba podłączyć ten zbiornik bezpośrednio do pieca.