Witam Panowie, proszę o ocenę instalacji, poniżej obrazek.

Objaśnienia:

Naczynie wzbiorcze mam nietypowe bo dwa kroćce z lewej i jeden z góry tylko. Mam nadzieję, że tak będzie ok. Planuję ocieplić wełną i umieścić na stryszku - około 2 m nad najwyższym punktem instalacji.

Przed pompami zawory z filtrem skośnym.

Ładowanie CWU - dałem przed pompką na grzejniki - bo nie zawsze chcę je używać. Pytanie tylko czy grawitacja pociągnie? Zbiornik jest około 50 cm nad buforem. Coś mi mówi, że nie pociągnie..

Powroty z grzejników z dołu i poddasza - można je łączyć z tymi z podłogówki, czy lepiej pociągnąć do samego bufora osobną rurką?

Podłogówka PEX 16 na górze:

Pętla 1 = 82 m rozstaw co 15 cm

Pętla 2 = 80 m rozstaw co 15 cm

Pętla 3 = 35 m rozstaw co 10 cm

Pętla 4 = 35 m rozstaw co 15 cm

Podłogówka na dole:

Pętla 1 = 84 m rozstaw co 15 cm

Pętla 2 = 91 m rozstaw co 15 cm

Pętla 3 = 83 m rozstaw co 15 cm

Pętla 4 = 60 m rozstaw co 10 cm

Pompka do podłogówki grundfos alpha 25-40 2l+ sterownik ST21 LED zapewne da radę podłogówce? Ale wolę się upewnić. Dojścia do wszystkich rozdzielaczy CU 22.

Grzejniki stalowe na dole trzy (60x180, 60x140 i łazienkowy), na górze dwa 60x140 cm, jeden 60x120 i 1 łazienkowy, wszystkie podłączone PEX 16 do rozdzielaczy.

Do grzejników najzwyklejsza pompka 25-40 + drugi sterownik ST21 LED.

Domek ma 109 m2 pow. użytkowej.

 

P.S. Uprzedzając odpowiedzi, że "to już było" przy tworzeniu tematu i schematu posiłkowałem się wiedzą z forum, teraz chce ją zweryfikować.. :>

P.S. 2 Gdzie najlepiej zrobić napełnienie instalacji? Przy buforze, przy kotle?

post-71179-0-89603900-1497439760_thumb.jpg

Opublikowano

Zasobnik przed buforem(po co w lecie grzać cały bufor)+pompa do niego

Loddomat to droga zabawka,znacznie taniej wyjdzie zawór termostatyczny stałotemperaturowy np ESBE VTC 511 55st+pompa

Termostayczny zawór mieszający na podłogówkę jak na schemacie czyli ATM 341 będzie za mały dałbym ATM 561 1" Kvs=2,5

Napełnianie instalacji przy kotle

Opublikowano

Za małe przekroje rur do rozdzielaczy. Nie można łączyć powrotu grzejników z podłogówką. Brak pompy do zbiornika CWU i tak jak kolega wyżej pisze musi być on podłączony bezpośrednio do kotła. Loddomat przereklamowane urządzenia taniej to się zrobi na TZM a tak samo działa. Do obiegu grzejnikowego także bym zastosował zawór 3D. Nie ma sensu na grzejniki tłoczyć wody o temperaturze bufora, która winna wynosić jak najwięcej np 90 stopni przy pełnym naładowaniu.

Opublikowano

Cholerka to mnie trochę zmartwiliście, bo... w zasadzie dobiegi z dołu i góry mam już porobione w cu 22. Nie wiem, jakoś tyle się naczytałem i wydawało mi się, że to jest ok.. Mogą być z tym jakieś problemy? Zawór atm 341 też już mam niestety kupiony. Mądry Polak po szkodzie.