Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Koledzy cały czas mam nie rozstrzygnięty problem wyboru pieca.

teraz stoję przed wyborem WARMET SDS CERAMIC vs. HEF FENIX?

Jaki piec polecilibyście. Chcę palić wszystkim ale w szczególności węglem.

Prosze o wasze opinie.

 

Dzięki

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam

Mam kocioł Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5. Dom do ogrzania to ok 160m2 z garażem,

grzejniki aluminiowe. Ściany 24 + 14 styropian, dach dachówka ceramiczna + 20 wełna mineralna.

Pale głównie drewnem, niestety nie jest on zbyt suche gdyż dom jest nowo wybudowany

i nie było czasu na sezonowanie drewna a drzewo jest max pół roku

sezonowane. Moje ustawienia na sterowniku to:

 

KOCIOŁ:

temp zadana kotła 70 C

histereza temp. 0,2C

zima

TEMP CWU:

temp zadana cwu 39C

histereza temp. 0,2C

priorytet TAK

temp zadana kotła CWU 70C

PRZEDMUCHY:

wł. przedmuchy TAK

czas odstępu 8 min

czas pracy 16sek

moc dmuchawy przedmuchy 22

max temp przedmuchu 78

POMPY:

temp załanczania pompy 47

praca pompy przy PCW 7min

postój pompy przy PCW 10min

ROZPALANIE:

moc dmuchawy rozpalanie 22

temp progoowa rozpalania 35

max czas rozpalania 35 min

WYGASZANIE:

temp progowa wygaszania 48

czas wygaszania 10min

DMUCHAWA:

max moc dmuchawy 22

min moc dmuchawy 12

strefa modulacji dmuchawy 10

 

Proszę o jakieś wskazówki jak poprawnie ustawić strownik. Na przyszłą zime drewno bede miał

już sezonowane 1,5 roku. Dodaje kilka fotek instalacji w kotłowni.

Pozdrawiam i czekam na wskazówki.

Z góry dziękuje:)

post-13240-1262548150_thumb.jpg

post-13240-1262548230_thumb.jpg

post-13240-1262548303_thumb.jpg

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam Cię,

Otóż mam pytanie do Ciebie jako właściciela pieca Warmet-Ceramik 18,5 kw.Czy wielkość komory pozwoli na to aby spalać w nim drewno o długości ok.33 cm?

A drugie to,czy jesteś z niego zadowolony paląc drewnem i czy przy metrażu 200m2 dobrze ocieplonego domu z instalacją cienką miedzianą "zamkniętą"można go zastosować? czy też lepiej zakupić Ceramik 25 kw.

I czy przy braku prądu może on pracować bez sterowania.

Przepraszam z góry za męczące pytania ale planuję zakupić ten piec i stąd te pytania.

 

Pozdrawiam,

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.