karas220288 Opublikowano 28 Marca 2017 #1 Opublikowano 28 Marca 2017 Witam, chyba mam coś nie tak z instalacja cwu i co. Nowa instalacja. Kończy się sezon, mniej palę i zaobserwowałem niepokojące zjawisko, mianowicie. W bojlerze mam grzałkę elektryczną, przepalam od 18 a o 22 ładuję piec do pełna i zamykam. Temp. na piecu ustawiona na 60 stopni, pompa rusza od 40. Rano o 8 na piecu mam zawsze identyczna temp., i tu mam problem. Ustawiając boiler na minimum, na piecu rano mam 20 do 24 stopni, ale im wyższa temp. na boilerze(grzałce) tym wyższa na piecu rano. Na dodatek woda w boilerze przez noc bardzo się schładza. Czy to możliwe że grzałka grzeje mi instalację c.o? Pompa jest przed zasilaniem bojlera, zawor w instalacji cwu mam na powrocie. Czy moge wieczorem zamykac ten zawór, po tym jak sie woda nagrzeje? czy to pomoze
Gość berthold61 Opublikowano 28 Marca 2017 #2 Opublikowano 28 Marca 2017 witaj w klubie mnie też wysysa ciepło z bojlera tak mi zrobił fachman , oczywiście że ci bojler grzeje instalację , jedyna rada to zamykać zawór lub przerobić
Przemyslaw85 Opublikowano 28 Marca 2017 #3 Opublikowano 28 Marca 2017 Rozumiem że jak tylko skończysz palenie to wyłączasz piec i pompę. Jeśli tak to brak zaworka zwrotnego na rurze piec-bojler który zablokuje grawitacyjne krążenie wody w układzie. Albo po skończonym paleniu zakręcać zwór, ale to też trzeba pamiętać go otworzyć przed następnym paleniem. W przeciwnym razie woda się zagotuje w piecu.
karas220288 Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #4 Opublikowano 28 Marca 2017 Dzięki za info, a mam jeszcze gwarancje na instlacje. Czy w ramach tej gwarancji taka fuszerka sie zaliczy? a wystarczy jak zawór boilera zakręcę na powrocie do pieca? bo na zasilaniu cwu nie mam zaworu.
karas220288 Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #5 Opublikowano 28 Marca 2017 Palenie kończy sie samo, tzn. Dokladam ostatni raz o 22, miarkownik ustawiony na 60 stopni. wsad sie wypala, pompa wylacza sie przy 38 stopniach.
drakon3 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 #6 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Przede wszystkim podnieś sobie temperaturę wyłączenia pompy bo znając życie to w kotle wygasa wcześniej niż wyłącza się pompa i przez ten czas bojler się rozładowuje. Proponuję dołożyć zawór zwrotny klapowy na zasilaniu bojlera i będziesz miał problem z głowy. U mnie takie rozwiązanie działa od grudnia 2016 i jestem mega zadowolony. Dodatkowo zawór klapowy pozwala na działanie grawitacji w stronę bojlera.
Gość Digitrax Opublikowano 15 Kwietnia 2017 #7 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Ustawić temperaturę włączania i wyłączania pompy przy 55 stopniach na kotle. Zainstalować zawór zwrotny na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU bezpośrednio przed śrubunkiem.