MartynaD Opublikowano 22 Lutego 2017 #1 Opublikowano 22 Lutego 2017 Dzien dobry, prosze o ocene schematu, wykonal go moj tesc, mnie jednak niepokoi czy wszystko jest prawidlowo.Dziekuje i pozdrawiam
odpowietrznik Opublikowano 22 Lutego 2017 #2 Opublikowano 22 Lutego 2017 O ile to coś oznaczone na jednym schemacie "7" a na drugim "14" to zawór 4drogowy to jest źle Nie moze zasilanie z kotła być naprzeciw zasilania instalacji.Na drugim schemacie zasilanie do bojlera powinno iśc na górny króciec bojlera (dolny powrót)To kocioł w układzie zamkniętym?bo widzę naczynie przeponowe w okolicach powrotu do kotła i jest jeszcze jedno samouzupełniające zład z zaworem pływakowym?Nie rozumiem tego "systemu naczyń" )Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.
MartynaD Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 22 Lutego 2017 Tak, to zawor 4drogowy. Ma byc to uklad otwarty, na strych idzie naczynie wzbiorcze 20L a przy bojlerze przeponowe. Problem polega na tym, ze maz jest swiecie przekonany, ze jego ojciec dobrze wie co robi "bo duzo czytal w internecie" a ja boje sie, ze cos pojdzie nie tak, szczegolnie ze cala ta inwestycja duzo nas kosztuje.... I szukam sposobu aby albo uspokoic moj niepokoj, albo przekonac meza, ze ojciec jednak sie nie zna i internet nie zastapi wyksztalcenia ktore posiadaja instalatorzy/hydraulicy.
odpowietrznik Opublikowano 22 Lutego 2017 #4 Opublikowano 22 Lutego 2017 Do naczynia otwartego powinna iść rura stalowa 1" lub Cu 28(żaden PEX) najlepiej prosto w górę od kotła (zaznaczona na schemacie na czarno)To naczynie przeponowe przy kotle to moze jest do bojlera tylko źle narysowana lokalizacja?Po co dwa naczynia?i to przeznaczone dla dwóch różnych układów. Może troszku się pogubiła w tej plątaninie rur? ;) Powinno być zwykłe naczynie do układu otwartego (bez żadnych pływaków)usytuowane w najwyższym punkcie instalacji. Pominąłem na schemacie zawory odcinające i konieczne filtry przed pompami oraz zawory zwrotne Na dolocie zimnej wody z sieci (na trójniku) powinno być naczynie przeponowe,zazwyczaj w kolorze białym lub nibieskim które kompensuje wzrośt ciśnienia w bojlerze wraz ze wzrostem temp.
damianlisek Opublikowano 5 Marca 2017 #5 Opublikowano 5 Marca 2017 Nie prościej wezwać kogoś kto sie na tym zna??? ten schemat to porażka!!!
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.