Wajcheusz Opublikowano 12 Lutego 2017 #1 Opublikowano 12 Lutego 2017 Witajcie moi drodzy. Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na swoje pytania, dlatego też postanowiłem założyć tutaj nowy temat. Na chwilę obecną ogrzewam dom ~160m kotłem zasypowym z górnym spalaniem, miału idzie 50kg na dzień, tragedia, piec to samoróbka poprzednich właścicieli z 2000 roku. Zastanawia Nas z Żoną przejście na piec elektryczny bądź elektrodowy, wg. Cieplowlasciwe.pl pokazuje, że potrzebuję 10,7kW. Czy ktoś z Was ma doświadczenia z grzaniem takiego domu elektrycznym piecem C.O.? Jak kształtują się rachunki? Obecnie mam G12w, jednak przeszedł bym ma G12R i dołożył bufor z tyś. Litrów, powinno starczyć, żeby zużywać tylko w tańszej taryfie ee. Proszę o nie wypowiadanie się właścicieli mieszkań po 50m, bo to zupełnie inny rząd wielkości i typ grzania, ja nie mam sąsiadów którzy mogliby grzać mnie z której kolwiek strony, na dodatek wasze posty przeczytałem w innych tematach... Pozdrawiam Mateusz Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
automatyk Opublikowano 12 Lutego 2017 #2 Opublikowano 12 Lutego 2017 jesli wychodzi ze ogrzanie tego domu to około 10MW i chcałbys grzac buforem z grzałką to koszt w taniej taryfie to 320zł brutto na MW czyli rocznie 3200zł koszty ogrzewania ale dokładnie okresl co miałes namysli z tymi wyliceniami
Wajcheusz Opublikowano 12 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 12 Lutego 2017 Cześć, dzieki za odpowiedź, no właśnie pytanie czy tylko 10MW Tu link do wyliczenia http://cieplowlasciwie.pl/wynik/249b Przy okazji wszystkie dane domu. Pytanie kolejne, jak duży piec elektryczny do takiego domu? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
automatyk Opublikowano 12 Lutego 2017 #4 Opublikowano 12 Lutego 2017 ojoj to tam wyszło 27MW no to juz troszkę jest piec nie potrzebny jak jest bufor wystarczy grzałka ale musiałbym policzyć jaka ale na pierwszy rzut oka to jakies 20kW aby ładowac bufor tylko w taniej taryfie jak widze takie zapotrzebiwanie zblizone do mojego to zdecydowanie pompa ciepła
HP79 Opublikowano 12 Lutego 2017 #5 Opublikowano 12 Lutego 2017 automatyk Ale na ciepłowłaściwe zapotrzebowanie roczne wyszło 27 MWh, czyli roczny koszt to około 10 tys. zł. Edit. Widzę, że się już dopatrzyłeś:-)
automatyk Opublikowano 12 Lutego 2017 #6 Opublikowano 12 Lutego 2017 ja przy 3kW foto zuzyłem w zeszłym całym roku 10MW energi przy grzaniu pompa ciepła ze wspomaganiem grzałkami zasobnika i grzejników łazienkowych a ogrzewam 430m2