kristof82 Opublikowano 8 Lutego 2017 #1 Opublikowano 8 Lutego 2017 Witam czy tak podłączony zawór 3D ma jakiś sens. Ma służyć niby jako ochrona powrotu. A wydaje mi się że przez niego kocioł ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury, a co za tym idzie pochłania spore ilości opału. Zawór ustawiony jest na 50% . Dom parterowy 110m2 kocioł OGNIWO EKO PLUS16KW.
sambor Opublikowano 8 Lutego 2017 #2 Opublikowano 8 Lutego 2017 Ten zawór jest zamontowany w funkcji obniżenia temp wody na grzejniki, Aby chronił powrót musiałby razem z pompą być na powrocie na kocioł. Jak masz na grzejnikach zawory z głowicami termostatycznymi to taka przeróbka ma sens