Blik Opublikowano 13 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Pierwsze co muszę zaznaczyć to, że podloglowka poprzedniej zimy grzala tak, że nie szło wytrzymać w pokoju. Teraz grzeje tylko kawałek przy rozdielaczu. Próbowałem już odpowietrzanie. Może robię to źle? Jest to tylko jeden pokój 20m2. W innych pokojach są grzejniki, w sumie 7. Zdjęcie rozdzielacza. https://postimg.org/image/7pgtl1nmr/
odpowietrznik Opublikowano 13 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Powinieneś mieć to zrobione jak w załączniku wtedy bez problemu odpowietrzyłbyś obie pętle przelewając je wodą z sieci poprzez zawory spustowe po uprzednim odcięciu rozdzielacza zaworami przed nim. Na każdą pętlę powinien być 1 RTL.Tu jest zrobiona jakaś kombinacja alpejska bo widzę tylko 1RTL to za mało na 20m2 Wygląda na to że jest on na powrocie obu pętli