Witam,
mam problem z dogrzaniem pomieszczenia.

temp max 19,5 stC
ogrzewam piec defro podajnik

wszystko w podlogowce+2 kaloryfery w garazu podpiete pod podlogowe.

 

osobne rozdzielacze parter   -  pietro   podłączone z systemem CosmoFloor

 

rozdzielacze  

http://www.gorgiel.pl/sites/default/files/files_backup/katalog/pliki/rs_ptm_karta_produktu.pdf

 

na pietrze dogrzałem do 21 stC

a na parterze w pokoju 19,5 stC  -WTF :/

temp. podłogi mierzona zwykłym termometrem max 22stC i nic wiecej.

 

dzwonilem do firmy Gorgiel i Pan polecił mi ustawić srube zaworu powrotnego na max odkrecona i wkrecic okolo 1/4 obrotu,

w moim przypadku zakrecic Bypas i pompe na 3 bieg\

na rotometrze jest przepływ ponad 3l/min

 

i nie stety d....a :/

 

co obstawiacie?? czy jest możliwość by sam rozdzielacz był wadliwy?? czy jakoś inaczej to ustawiac???

 

bardzo prosze o sugestie bede bardzo wdzieczny bo juz mam dosc....

 

temp zasilania z pieca aktualnie 50stC temp na belce powrotnej na rozdzielaczu około 48stC

 

 

 

Opublikowano

Kolega jeszcze walczy?

Kiepska rada od Gorgiela. Zawór powrotny zamknij i odkręć na dwa obroty. Zasilanie to dawaj na maksa, bo na tym rozdzielaczu im więcej tym lepiej. Bypass przy belkach uzbrojonych w siłowniki powinien być otwarty (wyregulowany wg potrzeb) chyba, że pompa mieszacza ma autoadaptację.

 

Pisałem w twoim pierwszym temacie, że do d... ten rodzaj mieszania.

 

P.S.

3l masz na każdej pętli? Możesz dokładnie określić gdzie ty te temperatury mierzysz, bo to nierealne, że 48 puszczasz w podłogę w tempie 3l/min i dogrzać nie możesz.

Opublikowano

walcze ale mizernie :D

może do dupy ale co mam zrobic ? jakoś musze to ustawic :/

 

ostatnio jak miałem wkręcony ten zawór na maxa i odkręcony na 1,5 obr to mi temp spadła do 15 stC :(

 

a dlaczego na pietrze sie dogrzewa?? a podłoga jest ciepla

 

mierze zwykłym termometrem, położony na środku pokoju na podłodze i jak na razie co mi się "udało" ustawić

to było 22,5 stC

Opublikowano

te 22,5 na podłodze było jak miałem odkrecony zawor i wkrecony na 2,5 obr

 


ale przy takiej zabawie to mi chyba życia braknie żeby to ustawić

 


szkoda, że kolega z wielkopolski :(

Opublikowano

post-70931-0-38681700-1484077203_thumb.jpgpost-70931-0-20195800-1484077205_thumb.jpg

 


takie fotki wystarczą? jak co to napisz co jeszcze potrzebujesz

Opublikowano

tylko na jednym 3l/m reszta stoi ponieważ tylko w tym jednym chce dogrzać
na pietrze próbowałem i tam jest ok-dogrzałem pokój na 21st

 


oba rozdzielacze ustawiłem tak samo

Opublikowano

Też mam taki rozdzielacz.

Zrób fotki jak u Ciebie podłączony.

Ja 30st na podłoge puszczam , a 23st w salonie mam :)

co proponujesz?

na tym termometrze masz 30 st?

a jaka temp zasilania?

Opublikowano

Kup termostat z kapilarą

Zawór powrotu wkręć do końca i 0.5obrotu odkręć.

Bypass odkręć.

 

A może rotametry masz złe / odwrotne? Ile stopni masz na termometrze na dolnej belce? Pompa cały czas chodzi?

Opublikowano

co proponujesz?

na tym termometrze masz 30 st?

a jaka temp zasilania?

Za termostatem z kapilarą mam 35stopni. W podłoge idzie zmieszana o temp 30st.
Opublikowano

Jeśli uzyskuje przepływ 3l, to regulacja zaworem powrotu nic nie zmieni. Będzie to niezbędne przy pracy całego rozdzielacza.

 

Rysunek poniżej daje pogląd na kierunki przepływów w rozdzielaczu tego typu:

 

post-18583-0-79154400-1484078029_thumb.jpg

 

 

Czy ty te 48 sC czujesz na wejściu pętli i jaka jest różnica na wyjściu? Wejście na dole, wyjście na górze

Opublikowano

Kup termostat z kapilarą

Zawór powrotu wkręć do końca i 0.5obrotu odkręć.

Bypass odkręć.

 

A może rotametry masz złe / odwrotne? Ile stopni masz na termometrze na dolnej belce? Pompa cały czas chodzi?

mam tylko jeden termometr na dolnej belce i tam temp jest aktualnie 46 st

(temp zasilania jest kontrolowana przez pogodówkę - przez zawó 4D)

popraw mnie jezeli sie myle:  jezeli nie ma termostatu z kapilara to temp idzie taka jak zasilania z kotla czyli

50 st? to po zmieszaniu temp w podloge czyli u mnie to jest wskazanie tego termometra?

 

 

jak rozpoznac te rotametry??

czy mialy by wpływ na temp podłogi czy wogóle by nie grzało?

Opublikowano

Jeśli uzyskuje przepływ 3l, to regulacja zaworem powrotu nic nie zmieni. Będzie to niezbędne przy pracy całego rozdzielacza.

Rysunek poniżej daje pogląd na kierunki przepływów w rozdzielaczu tego typu:

attachicon.giffe9d586c.jpg


Czy ty te 48 sC czujesz na wejściu pętli i jaka jest różnica na wyjściu? Wejście na dole, wyjście na górze
jeżeli chodzi o odczucia czysto fizyczne "ręczne" to czuję jak przyłożę rekę do belki dolnej to jest cieplejsza od górnej
ale jeżeli chodzi o same rurki to wydaję mi się że ta rurka co idzie za rotometrem nie jest jakoś ciepła

 


ja nie mam termometru za zaworem na górnej belce :(
na dolnej belce jest termometr i tam jest przy zasilaniu z pieca 50 st - 46 do 48 st

chyba prędzej "wongiel" się skończy niż to ogarnę :D

Opublikowano

Kiminero wrzucił schemat jak to działa.

Termostat z kapilarą jest też zabezpieczeniem termicznym przed puszczeniem za gorącej wody w podłoge.

 

Zaw 4d daje 50st

50st miesza sie z powrotna, chłodniejszą woda z górnej belki.

 

Pompa tłoczy w dół zmieszaną wode. Czesc w podłoge idzie, część wraca do kotła (zawór powrotny)

 

Zmniejsz na zaw 4d zasilanie na 40st, kup termometr pokojowy i czekaj cierpliwie.

 

No i termostat z kapilarą :)

Opublikowano

A może ta pętla zapchana/zapowietrzona?

Zawory termostatyczne dobrze dokręcone, "działa" sam bolec?

tak te zawory z siłownikami chodzą "na oko" do samej góry przy otwarciu

a jak masz ustawioną tą śrubkę powrotną o której kolega pisze??

Opublikowano

ja nie mam termometru za zaworem na górnej belce :(

na dolnej belce jest termometr i tam jest przy zasilaniu z pieca 50 st - 46 do 48 st

Pętla zapowietrzona?
Opublikowano

tak te zawory z siłownikami chodzą "na oko" do samej góry przy otwarciu

a jak masz ustawioną tą śrubkę powrotną o której kolega pisze??

Wkręcona do końca i 0.5obrotu odkręciłem
Opublikowano

Kiminero wrzucił schemat jak to działa.

Termostat z kapilarą jest też zabezpieczeniem termicznym przed puszczeniem za gorącej wody w podłoge.

 

Zaw 4d daje 50st

50st miesza sie z powrotna, chłodniejszą woda z górnej belki.

 

Pompa tłoczy w dół zmieszaną wode. Czesc w podłoge idzie, część wraca do kotła (zawór powrotny)

 

Zmniejsz na zaw 4d zasilanie na 40st, kup termometr pokojowy i czekaj cierpliwie.

 

No i termostat z kapilarą :)

kurczę wybaczcie Panowie ale coś tu nie gra---jak to wtedy może działać jak termostat z kapilarą mi zmniejszy temp wody jaka idzie w rozdzielacz to ile trzeba czekać?

i dlaczego przy tych samych ustawieniach rozdzielaczy - na pietrze mi sie dogrzewa?

Opublikowano

Pętla zapowietrzona?

nie mam pojęcia :(

jak to sprawdzić?

Opublikowano

Kiminero wrzucił schemat jak to działa.

Termostat z kapilarą jest też zabezpieczeniem termicznym przed puszczeniem za gorącej wody w podłoge.

 

Zaw 4d daje 50st

50st miesza sie z powrotna, chłodniejszą woda z górnej belki.

 

Pompa tłoczy w dół zmieszaną wode. Czesc w podłoge idzie, część wraca do kotła (zawór powrotny)

 

Zmniejsz na zaw 4d zasilanie na 40st, kup termometr pokojowy i czekaj cierpliwie.

 

No i termostat z kapilarą :)

termometry mam już - cztery :D:D:D:D

dwa na dole w pokoju i dwa na górze  :D:D:D

Opublikowano

@marwol, 3l/min - nie ma powietrza, 22 sC temp podłogi - nie ma co ograniczać temp zasilania, bo będzie jeszcze gorzej.

a co z tymi rotometrami? 

a może sama pompa z dolnej belki źle miesza?? (akt desperacji:)