jamri Opublikowano 4 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2017 witam. mam podłączony wymiennik dwupłaszczowy z wężownicą do kotła c.o.. Niestety nie jestem w stanie utrzymywać stałej temp. na piecu i w związku z tym dochodzi czasami do wygaśnięcia pieca. W tym czasie woda w wymienniku sie wychładza poprzez przepływ zimnej wody z instalacji c.o.. Czy jest jakiś zawór który blokuje/ puszcza przepływ wody tylko od odpowiedniej temperatury który można zastosować przed wymiennikiem??
jony1525 Opublikowano 6 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Ja rozwiązałem to w ten sposób że zastosowałem elektrozawór 3/4 na zasilaniu. Całością steruje termostat różnicowy + zwykły. Tak naprawdę pracuje to dopiero od kilu miesięcy ale jak do tej pory bez problemów. Jedyny minus to taki że czasami "strzela w rury " przy wyłączeniu ( zamknięciu ) elektrozaworu.